форум асутп
 На главную                       Здесь может быть Ваша реклама, подробнее...


 Наверх  |  Перейти к теме  |  Поиск  |  Вход  |  Дерево    
 Барьеры искрозащиты многоканальные
Автор: Дмитрий Гореев 
Дата:   20.09.07 05:58

Добрый день. Помогите определиться - нужны ли вообще многоканальные пассивные или активные барьеры.
Имеются 6 канальные для термопар, встал вопрос - нужны ли они вообще.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Барьеры искрозащиты многоканальные
Автор: Сергей Неволин 
Дата:   26.09.07 10:45

Здравствуйте Дмитрий

Обычно чем важенее сигнал, тем меньше каналов у проводящего его барьера.
Если сигналы информационные, часто используют многоканальную систему удаленного ввода/вывода с гальванической развязкой.

Активные барьеры обычно более используемы для термопар, так как они имеют возможность линеаниризации и преобразовывают сигнал в 4-20мА.

Дмитрий, наша компания производит различные типы барьеров, в том числе и для термопар, если нужна более подробная информация, звоните +(495) 995-88-42

Pepperl-Fuchs, snevolin@xxxxxxx-xxxxx.xx, www.pepperl-fuchs.ru.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Барьеры искрозащиты многоканальные
Автор: Сергей Васильков 
Дата:   26.09.07 18:05

P+F,конечно хорошо,но дорого.
По опыту работы могу посоветовать http://www.prelectronics.com

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Барьеры искрозащиты многоканальные
Автор: Ильшат Кинзин 
Дата:   26.09.07 21:33

Здравствуйте Дмитрий !

Мы применяем искробезопасные барьеры TURCK. У них или у "Феникс Контакт" я никогда не встречал таких преобразователей (6 каналов). Также среди коллег часто слышал мнение - что с точки зрения надежности системы предпочтение отдается одноканальным устройствам так как выход из строя многоканального более череват.

Также добавлю что для нас сейчас были бы очень интересны универсальные активные барьеры для приема сигнала от термосопротивлений CU50,Cu53,CU100,Pt100 как по трехпроводной так и по четырехпроводной схеме.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Барьеры искрозащиты многоканальные
Автор: Дмитрий Гореев 
Дата:   27.09.07 05:48

Не подскажете примерную стоимость?

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Барьеры искрозащиты многоканальные
Автор: Дмитрий Гореев 
Дата:   27.09.07 05:51

А если он активный да еще и гальванически ращвязанный, то опасности меньше получается?
У нас шестиканальные берут в основном на регистраторы идр.многоканальные устройства, они как раз по 3-6 каналов, стоимость канала меньше получается.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Барьеры искрозащиты многоканальные
Автор: Сергей Неволин 
Дата:   02.10.07 11:23

Здравствуйте Ильшат!
По поводу универсальных активных барьеров для термосопротивлений.
У нас есть  несколько разных вариантов подобных барьеров, например могу предложить Вам барьер KFD2-UT2-Ex1, или HID2082.
http://www.pepperl-fuchs.com/selector/gui/show_product_detail.kly?selected_prod_id=25303
http://www.pepperl-fuchs.com/selector/gui/show_product_detail.kly?selected_prod_id=27795
Если интерисует более подробная информация звоните звоните +(495) 995-88-42, или по бесплатной линии 8-800-333-8842 или пишите на e-mail.

Pepperl-Fuchs, snevolin@xxxxxxx-xxxxx.xx, www.pepperl-fuchs.ru.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Барьеры искрозащиты многоканальные
Автор: Сергей Неволин 
Дата:   02.10.07 11:40

Здравствуйте Дмитрий!

Обычно когда говорят о барьерах под активными барьерами подразумеваются барьеры с гальванической разъвязкой. Основные их преимущества по сравнению с пассивными(зенеровскими) барьерами, это отсудствие необходимости заземления, защита от помех за счет гальванической изоляции. Кроме того активные барьеры часто являются еще и преобразователями сигнала, как например в случае с температурными барьерами.

Стоимость различных вариантов систем, для термопар высылаю Вам на e-mail.

Pepperl-Fuchs, snevolin@xxxxxxx-xxxxx.xx, www.pepperl-fuchs.ru.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Барьеры искрозащиты многоканальные
Автор: Глеб Кусакин 
Дата:   02.10.07 14:38

Сергей!
И мне вышлите тоже, пожалуйста, на kgo @ mail . ru

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Барьеры искрозащиты многоканальные
Автор: Виктория 
Дата:   03.10.07 16:41

Ильшат, добрый день,
насчет универсальности по приему градуировок - MTL выпусти новую серию барьеров 4500. MTL4575 преобразователь температуры, 1-ch, принимает J, K, T, E, R, S, B, L, Pt100, Pt500, Pt1000, Cu50, Cu53, Ni100/500/1000

Обращайтесь по всем возникшим вопросам
+7(495)234-00-53, VSP
vbelayaсобакаvspmos.ru

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Барьеры искрозащиты многоканальные
Автор: Виктория 
Дата:   03.10.07 16:54

Дмитрий, добрый день,
про кол-во каналов Вам уже ответили, вопрос монтажа и стоимости канала..
Если у Вас так много термопар, не хотите рассмотреть возможность установки мультиплексорной системы MTL830 - от 16 до 32 каналов на прием? Сам передатчик-мультиплексор ставится в зону под термопары, потом через барьер на приемник-мультиплексор в безопасную зону. Расстояние до 3км.

Также есть преобразователи термопар на 1-ch: MTL5074, MTL4073, MTL4575 выбор зависит от вида монтажа и градуировки термопар.

Обращайтесь по всем возникшим вопросам.
+7(495)234-00-53, VSP
vbelayaсобакаvspmos.ru