 Коррекция расхода
Автор: Демидов Александр 
Дата:   26.09.07 08:17

Здравствуйте всем!

Кто знает что нибудь про методы коррекции расхода на сужающих устройтвах.
Для газов, жидкостей, паров, воды...
Я имею ввиду формулы коррекции расхода по откланению от расченых условий (температуры , давлению , плотности...). Какую точность расхода при их применении они дают? Они вообще как то гостированы? где их взять и на что сослаться при использовании?

Демидов Александр
ООО "ИГРУС" г. Пермь

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Коррекция расхода
Автор: Гайдаш Д.М. 
Дата:   26.09.07 10:20

В соседней теме обсуждалось - http://iprog.pp.ru/forum/read.php?f=1&i=43197&t=43197 :) Там же есть ссылки на ГОСТы и программы.

С уважением,
Гайдаш Дмитрий Михайлович
ЗАО "НПФ "Система-Сервис"

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Коррекция расхода
Автор: Демидов Александр 
Дата:   26.09.07 20:07

Да нет, это маленько другая тема. Мне не нужен расчет сужающего устройства. Нужно уже измереный расход скорректировать по изменению условий измерения.
А это разные вещи.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Коррекция расхода
Автор: @sutp 
Дата:   02.10.07 11:36

Ростехрегулированием с 01.01.2007 вводится в действие ГОСТ 8.586.1-5-2005 «Измерение расхода и количества жидкости и газов с помощью стандартных сужающих устройств».

Рекомендации для энергопредприятий:

1. Внедрение ГОСТ 8.586.1-5-2005 «Измерение расхода и количества жидкости и газов с помощью стандартных сужающих устройств» должно осуществляться в соответствии с планом мероприятий, разрабатываемым каждым и предприятием, эксплуатирующим такие расходомерные устройства. План утверждается главным инженером предприятия.

2.В плане рекомендуется предусмотреть выполнение следующих мероприятий по каждому расходомеру:
- проведение расчета расходомерного устройства и погрешности измерений расхода в соответствии с требованиями ГОСТ 8.586.1-5-2005;
- сравнение результатов расчета погрешности измерений расхода с требованиями отраслевого нормативного документа СО (РД) 34.11.321-96 «Нормы погрешности измерений технологических параметров тепловых электростанций и подстанций»;
- принятие решения (при необходимости) о реконструкции системы измерения расхода (на основе целесообразности и экономической эффективности);
- проведение поверки или калибровки расходомерного устройства;
- оформление паспорта на расходомерное устройство и документации на проверку стандартного сужающего устройства.

3. Расходомерные устройства, используемые в сфере государственного контроля и надзора и подлежащие поверке, подлежат первоочередному приведению в соответствие с требованиями ГОСТ 8.586.1-5-2005.
Сроки проведения работ согласовываются с поставщиками топлива, воды и потребителями тепловой энергии и теплоносителя.

4. Расходомерные устройства, не используемые в сфере государственного контроля и надзора, приводятся в соответствие с требованиями ГОСТ8.586.1-5-2005 в ближайший капитальный ремонт энергетического оборудования

5. Расчеты расходомерпых устройств и погрешности измерений расхода проводятся по программам «Расходомер-ИСО» (ВПИИР. г. Казань).

6.Все расчёты, связанные с процессом измерения расхода газа и жидкостей, выполняются в соответствии с требованиями ГОСТ 8.586.1-5-2005 независимо от времени ввода в эксплуатацию узлов учета газа и жидкости.

7. В соответствии с разъяснением Ростехрегулирования требования указанных выше новых стандартов к монтажу и конструкции измерительных линий распространяются только на вновь создаваемые и реконструируемые узлы учета газа и жидкости.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Коррекция расхода
Автор: Валерий 
Дата:   02.10.07 14:03

По коррекции рабочего расхода нет проблем,
его можно пересчитать (откорректировать) в стандартной
(нормализованный), например по формулам главы 1.19 книги
П.П. Кремлевского, расходомеры и счетчики количества веществ,
политехника, СПб, 2002.Для желающих получить эталоны для
самостийных программ вычисления расхода по ГОСТ 8.586 можно
рекомендовать ссылку "ввод данных" сайта НИО-5 ВНИИР.

Валерий

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Коррекция расхода
Автор: Демидов Александр 
Дата:   02.10.07 15:18

Может тогда выложите эту книгу где-нибудь для скачивания.
Или можно скинуть по адресу demidov17 сабака яндекс ру.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Коррекция расхода
Автор: @sutp 
Дата:   02.10.07 17:43

К примеру, алгоритмы расчета:
http://www.kreit.ru/files/t19alg.pdf

Можно приобрести этот контроллер только за то, что его разработчики составляют такие образцово-показательные документы...

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Коррекция расхода
Автор: Валерий 
Дата:   03.10.07 08:19

Александр.
Электронной версии указанной книги у меня нет.
Но это не единственный источник. Возьми, например,
ГОСТ 8.563.2 (формула 5.6 для массового расхода и 5.8
для стандартного) или ГОСТ 8.586.5 соотвественно
формулы 5.2 и 5.4.
Валерий.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение