форум асутп
 На главную                       Здесь может быть Ваша реклама, подробнее...


 Наверх  |  Перейти к теме  |  Поиск  |  Вход  |  Дерево    
 многоканальный термозонд
Автор: Иванов Павел 
Дата:   08.10.07 17:51

Здравствуйте...

Появилась нужда измерить температуру по высоте резервуара. В Журнале СТА 2/2001 была напечатана статья, там был показан пример на КИНЕФ, там люди использовали термозонд T7/MPX на 15 точек... сам выбрал бы такой, но есть одно НО... выход HART, ранее на нашем объекте этот протокол еще не разу не использовался и потому хотелось бы уйти от лишних затрат на преобразователи и модемы. Подскажите кто знает, какое-нибудь похожий КИП с другим протоколом.
http://cta.ru/pdf/2001-2/neftegaz2_2001_2.pdf

Заранее благодарен

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: многоканальный термозонд
Автор: Андрей Мурашко 
Дата:   08.10.07 22:37

Уважаемый Павел,

как Вы понимаете, многоканальный термозонд или многоточечный термометр сопротивления это несколько индивидуальных сенсоров в одном конструктиве.
Поэтому, передать несколько температурных сигналов можно либо "по старинке", то есть подключить каждый из сенсоров непосредственно к плате ввода системы управления (или ПЛК), либо использовать цифровой протокол.

В реальной практике сегодня Вы можете заказать преобразователь температуры с протоколом HART, Foundation Fieldbus (Rosemount 848T), Profibus PA... может быть, еще что-то найдете.

8-канальные датчики Rosemount 848T с протоколом FF можно подключать к ПЛК/РСУ через шлюз Rosemount 1420, который преобразует FF в RS-485 Modbus.

С наилучшими пожеланиями,
Андрей Мурашко
Emerson Process Management

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: многоканальный термозонд
Автор: Иванов Павел 
Дата:   09.10.07 13:24

Уважаемый Андрей,

я прекрасно отдаю себе отчет, что по физике не передать несколько сигналов одновременно (если только на разных частотах), и что необходим цифровой сигнал, дело в том, что до моего прихода на объект было куплено куча устройств с закрытыми протоколами и без сопутствующих OPC серверов... зато присутствуют почти все виды промышленных протоколов передачи данных, в этом больше головной боли, чем удобства... Вы сами знакомы с продукцией и суппортом фирмы Эмерсон, если с ними связаться, они помогут довести все до ума, если возникнут какие-то трудности?

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: многоканальный термозонд
Автор: Robert 
Дата:   09.10.07 15:50

:))))))))))

>Вы сами знакомы с продукцией и суппортом фирмы Эмерсон,
>если с ними связаться, они помогут довести все до ума, если возникнут
>какие-то трудности?

Павел, удивительный вопрос человеку, у которого в подписи написано Emerson Process Management.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: многоканальный термозонд
Автор: Иванов Павел 
Дата:   09.10.07 16:53

ой! не заметил :))) тогда это вопрос не к вам;-)

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: многоканальный термозонд
Автор: Андрей Мурашко 
Дата:   09.10.07 17:53

:-)

Мы можем довести до ума не все, а только то, что сами порекомендовали и продали.
Датчик 848T лично я рекомендую для многоточечных термозондов.
Пробовал его настраивать сам и никаких проблем не встретил.

С наилучшими пожеланиями,
Андрей Мурашко
Emerson Process Management