Автор: Evgueny Tikhonovich
Дата: 18.09.07 10:33
Приветствую!
Глядь, а Ruslan Boikov в понедельник 17 сентября 2007 г. 11:51 беседует с asutp@yahoogroups.com. А как же я?
RB> Подскажите решение по теме - После пропадания напряжения 220V нужно
RB> обеспечить работу системы на 2-3 минуты (24V, 10-20W) , чтобы она успела
RB> отправить диспетчеру сообщение о пропаже питания.
Выпрямитель-стабилизатор (например DCP2-2405) и аккумуляторная
батарея, включенная через диод в буфер к нагрузке, плюс реле
напряжения на входе. Реле напряжения при пропадании питания дает
команду на верх и в систему, система по этой команде отправляет
диспетчеру данные. Далее система работает до умирания батареи, которая
должна отключиться при падении напряжения ниже 18-19 вольт.
Всю эту конструкцию (реле напряжения, выпрямитель, батарея) можно
заменить одним UPS, каких полно. Функциональность та же.
С Уважением, Тихонович Евгений.
Модератор ASUTP, ASUTPTALK, NEWSASUTP.
Письмо модератору - [название_конференции]-owner@yahoogroups.com
--
... Максим, спасибо тебе и папе, что были на могилке у бабушки. Целую, бабушка.
|
|