Автор: Ivan Zhukov
Дата: 17.10.07 07:42
Роман Резниченко писал(а):
> проверяли уже на 3-х контроллерах результатов никаких , единственное решение это
> установка всех конфликтных модулей на сам контроллер а не в корзину расширения
> но это влечёт за собой переделку проекта и физический перенос подключений.
Должно всё работать. Последовательные модули работают по разному в основной корзине контроллера и в расширительной. Если в основной корзине не имеет значения, какой идентификатор у модуля, то в расширительной корзине для каждого модуля должен быть прописан свой идентификатор. Есть специальная команда, которая это делает. Ставьте по одному модулю в корзину и задавайте каждому свой номер.
|
|