 Проблемы с БИБ2
Автор: Кедык Олег Васильевич 
Дата:   16.10.07 15:53

У коллег при пусконаладке возникла следующая проблема:
при подключении ТСМ-Метран-50м к барьеру БИБ2 (производства
"Альбатрос"), сигнал на тренде имеет синусоидалный дрейф с периодом
примерно 1 мин, амплитуда 0,3% от диапазона датчика (-50...+150 гр.С).

Питание барьеров ит БПИ-1.

Может кто сталкивался, подскажите как решили данную проблему.



С уважением,
Руководитель проекта,
ЗАО "Компания СЗМА",
Кедык Олег Васильевич,
тел.  8(812)431-98-83,
факс  8(812)232-07-75

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 RE: Проблемы с БИБ2
Автор: d_miloserdov@xxxxxxx.xx 
Дата:   16.10.07 15:53

Олег, проверь землю. Если это зенеровский барьер, то сильно критично.
Если есть 1 Ом, то - к производителю за разъяснениями.

> У коллег при пусконаладке возникла следующая проблема:
> при подключении ТСМ-Метран-50м к барьеру БИБ2 (производства
> "Альбатрос"), сигнал на тренде имеет синусоидалный дрейф с
> периодом примерно 1 мин, амплитуда 0,3% от диапазона датчика
> (-50...+150 гр.С).

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Проблемы с БИБ2
Автор: Дмитрий Гореев 
Дата:   17.10.07 10:38

Попробуйте на другом барьере.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Проблемы с БИБ2
Автор: Кедык Олег Васильевич 
Дата:   17.10.07 14:14

16 шт. барьеров и у всех схожая картина.

При подключении вместо первичного датчика сопротивления 50 Ом, картина
не меняется.

Т.е. проблема где то на уровне барьер-блок питания.


С уважением,
Руководитель проекта,
ЗАО "Компания СЗМА",
Кедык Олег Васильевич,
тел.  8(812)431-98-83,
факс  8(812)232-07-75

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Проблемы с БИБ2
Автор: Дмитрий Гореев 
Дата:   17.10.07 14:22

Поищите замену, другой барьер какой-нибудь, наверняка есть. Либо блок питания взрывозащищенный.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Проблемы с БИБ2
Автор: Дмитрий Гореев 
Дата:   18.10.07 07:00

Гальваническая связь между питанием и выходом через емкость в барьере
БИБ2, а также гальваническая связь между сетью и выходом через емкость
в БПИ-1 - выход поставить развязывающий транс на питание системы (или
отдельно на БПИ-1 и БИБ-2).