 МЭО + широко импульный модулятор
Автор: Abdulaziz Karimov 
Дата:   18.10.07 22:48

Скажите пожалуйста, Если я использоваю широко импульный модулятор для управления МЭО, катушка не сгареет, ое будеть долгосрочно работать. Для управления что предлагайте, или конденсатор нада использовать

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: МЭО + широко импульный модулятор
Автор: Сергей Пупкин 
Дата:   19.10.07 07:59


Мы для управления использовали 4..20 млА. Правда МЭО пришлось немного доработать.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re:??
Автор: Сергей Ольховой 
Дата:   19.10.07 08:10

Оч. интересно. А каг доработали?

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: МЭО + широко импульный модулятор
Автор: Сергей Пупкин 
Дата:   19.10.07 15:05

Дело было давно, насколько помню поставили преобразователи 4…20 млА от термопреобразователей сопротивления (таблетки)  подогнали резисторы и вперед.