Автор: Alexey Molchanov
Дата: 20.10.07 19:12
Добрый день!
Anybus позволяет решать подобные проблемы.
Несколько поправок:
1) Как я понял, СКАДА с ModBUS OPC сервером выступает как Modbus Master.
А десяток контроллеров с интерфейсом ProfiBUS - это все устройства Profibus DP
Slave, причем в других сетях Profibus неучаствующие. Так?
Если так, то нужен шлюз "Profibus DP Master - Modbus RTU Slave".
Это серия Anybus X-Gateway, модель АВ7808.
Кроме этого, потребуется ПО для настройки сети Profibus - NetTool.
Если не так, то жду пояснений...
2) Anybus-Communicator Profibus (AB7000) - это шлюз "наоборот" вышеописанного,
т.е. "Profibus DP Slave - Modbus RTU Master".
Эта модель, кстати, у нас всегда на складе.
3) www.anybus.ru - не наш сайт (уже). В результате разгильдяйства менеджеров
произодителя, которые хотели оставить за собой права на данный ресурс, процесс
перерегистрации прав затянулся и это доменное имя ушло к "интернет-спекулянтам".
Так что там сейчас сплошной плагиат и подражание.
Наш официальный сайт, как представителей Anubus - http://www.industrialnets.ru
На этом сайте доступно очень много информации на русском языке.
4) Небольшое дополнение. Шлюзы Anybus X-Gateway с интерфейсом Ethernet имеют
свой бесплатный ОРС-сервер. Т.е. если СКАДА в целом работает по ОРС-технологии,
то можно поставить шлюз Anybus X-Gateway "Ethernet - Profibus" с ОРС-сервером.
Шлюз в этом случае подключается к обычной сетевой Ethernet карте компьютера,
можно и удаленно.
--
С уважением,
Молчанов Алексей,
ООО "АКОМ"
http://www.industrialnets.ru
|
|