 SIL
Автор: Кедык Олег Васильевич 
Дата:   04.12.07 11:19

Приветствую Форум!

Подскажите, кто знает, как правильно выполнить требование:

"Система ПАЗ должна содержать первичные элементы, устройство логического
управления и оконечные элементы, согласно документу IEC 61508/61511.
Все три указанные элемента оборудования должны соответствовать заданному
уровню безопасности системы SIL 3.  Архитектура проектируемого
оборудования, соответствующая заданному уровню безопасности SIL 3,
должна быть проверена на соответствие заданному SIL."

Т.е. интересует фраза "должна быть проверена на соответствие заданному
SIL"!




С уважением,
Руководитель проекта,
ЗАО "Компания СЗМА",
Кедык Олег Васильевич,
тел.  8(812)431-98-83,
факс  8(812)232-07-75,
www.szma.org

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: SIL
Автор: Шилин Анатолий 
Дата:   04.12.07 11:36

----- Original Message -----
From: "Кедык Олег Васильевич" <kedik@xxxx.xxx>
>
> "Система ПАЗ должна содержать первичные элементы, устройство логического
> управления и оконечные элементы, согласно документу IEC 61508/61511.
> Все три указанные элемента оборудования должны соответствовать заданному
> уровню безопасности системы SIL 3.  Архитектура проектируемого
> оборудования, соответствующая заданному уровню безопасности SIL 3,
> должна быть проверена на соответствие заданному SIL."
>
> Т.е. интересует фраза "должна быть проверена на соответствие заданному
> SIL"!
>
Олег, если отбросить канцеляризмы имхо просто система ПАЗ, которую
собираешься применить, должна иметь соответствующий ТЮВовский сертификат
на уровень SIL 3..
Кстати по российским нормативам этого абсолютно не тебуется..

С уважением
А.С.Шилин
г.Ухта

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 SIL
Автор: Кедык Олег Васильевич 
Дата:   04.12.07 11:56

Приветствую Анатолий Семенович!

Это требуют иностранные товарисчи, так что придется делать расчеты :(




С уважением,
Руководитель проекта,
ЗАО "Компания СЗМА",
Кедык Олег Васильевич,
тел.  8(812)431-98-83,
факс  8(812)232-07-75,
www.szma.org

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: SIL
Автор: zeroman 
Дата:   04.12.07 12:04

> должна иметь соответствующий ТЮВовский сертификат
> на уровень SIL 3..
Вот с этого места по подробнее. Мне наш поставщик говорит что сертификата на SIL1/2/3 в принципе быть не может.
Самое главное это процедура расчета SIL, чтобы потом можно было обсчитать всю цепь, и главное в Европе этом всегда прокатывает. А сертифката как такового на SIL1/2/3 - нет и он особо не нужен. Все равно нужно обсчитывать всю цепь, и если в цепь входят приборы SIL3 - это еще не значит что цепь будет SIL3.
Так ли это?

С Уважением, Олег Ушаков
ЗАО "ТЕККНОУ", Санкт-Петербург
ushakov @ tek-know . ru

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 RE: SIL
Автор: d_miloserdov@xxxxxxx.xx 
Дата:   04.12.07 11:57

пусть HAZOP покажут.

>
> Приветствую Анатолий Семенович!
>
> Это требуют иностранные товарисчи, так что придется делать расчеты :(

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 SIL
Автор: Кедык Олег Васильевич 
Дата:   04.12.07 12:14

Привествую Дмитрий!

>> пусть HAZOP покажут.

Это еще что за ругательство :)




С уважением,
Руководитель проекта,
ЗАО "Компания СЗМА",
Кедык Олег Васильевич,
тел.  8(812)431-98-83,
факс  8(812)232-07-75,
www.szma.org

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 RE: SIL
Автор: d_miloserdov@xxxxxxx.xx 
Дата:   04.12.07 11:48

Не знаю, кто это писал, но долно быть:

1. Желательно проведен HAZOP для начала.
2. Сертификат системы (SIL-3 в вашем случае)
3. Сертификат для желтого КИП для SIL либо дублированые датчики.
4. Методика проверки (предоставляет поставщик)
5...тут интересно:
Если госнадзор производит проверку- то в его ведении вопрос, но они на ПБ опираются тупо, а вообще думаю достаточно будет технической экспертизы проекта и вуаля.

> Т.е. интересует фраза "должна быть проверена на соответствие
> заданному SIL"!

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: SIL
Автор: Шилин Анатолий 
Дата:   04.12.07 14:06

----- Original Message -----
From: "zeroman" <forumasutp@xxxxx.xx.xx>


>> должна иметь соответствующий ТЮВовский сертификат
>> на уровень SIL 3..
> Вот с этого места по подробнее. Мне наш поставщик говорит что сертификата
> на SIL1/2/3 в принципе быть не может.
> Самое главное это процедура расчета SIL, чтобы потом можно было обсчитать
> всю цепь, и главное в Европе этом всегда прокатывает. А сертифката как
> такового на SIL1/2/3 - нет и он особо не нужен. Все равно нужно
> обсчитывать всю цепь, и если в цепь входят приборы SIL3 - это еще не
> значит что цепь будет SIL3.
> Так ли это?
>
Конечно так! Но с точки зрения практического применения я приведу дословно
вывод Ю.Н. Федорова ( опять отсылаю к этой книге, автор которой к сожалению
тут так и не появился, хотя вроде обещал. Кстати методики расчета в его
книге расписаны подробно).
Цитата:
"Существуют различные подходы к оценке надежности оборудования систем
безопасности. Однако их бездумное применение может оказаться совершенно
бесплодным. Более того может привести к абсолютно противоположному
результату: великолепное оборудование, которое во множестве реально
существующих приложений на самых сложных технологических процессах проявляет
себя наилучшим образом, может оказаться никуда не годным с точки зрения
абстрактного расчета и наоборот".     Как говорится есть поле для
маневра..))
Потому имхо тювовские сертификаты на пазовское оборудование для практика
основа и определенная гарантия..

С уважением
А.С.Шилин
г.Ухта

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: SIL
Автор: Valery Bobekh 
Дата:   04.12.07 14:51

Ну шо вы на ТЮФ молитесь? У них тоже всякие люди работают. Бывает приезжают, кивают
с умным видом, списывают сигнатуру программы, подписывают, и едут успевать на
обеденный перерыв.

Но с российскими надзорами все равно не сравнимо, конечно.

Бобех В.И.

ИНЕОС, Германия

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: SIL
Автор: Oleksii Filipov 
Дата:   04.12.07 14:44

Gentlemen,

since the safety-related control loop consists of sensor, instrumentation
links, controller and (sometimes) actuating device, C&I engineer have to
verify, applying the standartized calculation procedure, the correspondence
of the loop to the required SIL. It's obvious that the designer have no
neither data nor (sometimes) necessary knowledge to estimate the safety
integrity level of the controller. So, it is extremely useful to have the
certification of some independent authority (TUV, for instance) concerning
the most complicated control loop elements (controllers and sensors). In
this case designer is sure that on the condition of application of the
component manufacturer prescriptions for correct installation and
configuration, this component will correspond to the required SIL level.

Best regards

Alex


Потому имхо тювовские сертификаты на пазовское оборудование для практика
> основа и определенная гарантия..
>


[Non-text portions of this message have been removed]

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 RE: SIL
Автор: d_miloserdov@xxxxxxx.xx 
Дата:   04.12.07 14:52

Процедура такая. когда собирается толпа бездельников и определяют уровень SIL по каждому из контуров.

>
> >> пусть HAZOP покажут.
>
> Это еще что за ругательство :)

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: SIL
Автор: Шилин Анатолий 
Дата:   04.12.07 14:55

----- Original Message -----
From: "Oleksii Filipov" <engineering.jte@xxxxx.xxx>

> Gentlemen,
>
> since the safety-related control loop consists of sensor, instrumentation
> links, controller and (sometimes) actuating device, C&I engineer have to
> verify, applying the standartized calculation procedure, the
> correspondence
> of the loop to the required SIL....
>
 > Alex
>
>
> Потому имхо тювовские сертификаты на пазовское оборудование для практика
>> основа и определенная гарантия..
>>

Интересно, согласен или ругается...)))

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: SIL
Автор: Valery Bobekh 
Дата:   04.12.07 17:37

Кстати, до SIL2 включительно наличие заключения независимого эксперта не обязательно.
Можно обойтись и заверениями поставщика системы.

Бобех В.И.

ИНЕОС, Германия

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 RE: SIL
Автор: d_miloserdov@xxxxxxx.xx 
Дата:   04.12.07 17:46

Кстати вопрос (скорее всего к Алексу)- по опыту, какой номер SIL обычно используют на западе для установок визбрекинга и риформинга?
А то у нас тут спор возник...

> Кстати, до SIL2 включительно наличие заключения независимого
> эксперта не обязательно.
> Можно обойтись и заверениями поставщика системы.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: SIL
Автор: Eugeen 
Дата:   04.12.07 22:36

Интересно, как SIL коррелирует с понятием "класс безопасности", используемым РосТехНадзором (вошедшим в него  бывш. ГАНом)? Напр. по второму классу безопасности в России сертифицировно систем меньше чем пальцев на руке Папы (Sixt)! А может я не знаю реальной ситуации? Нам для Бушера надо срочно сертифицированного по 2-му классу поставшика ПТК.

С уважением, Катковский Е.А.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: SIL
Автор: Андрей Мурашко 
Дата:   04.12.07 23:23

Коллеги,

вы все не правы :-))

потому что видно, что никто не читал сам стандарт.
А ссылки на уважаемого Юрия Николаевича Федорова не помогают понять суть вещей, потому что его личная интерпретация стандартов позволяет некоторым думать, что стандарт это вещь пустая - главное голову приложить.
Так вот, стандарты IEC61508 и 61511 заставляют прикладывать голову и вовсе не тупо декларируют пустые требования, как это делается в ПБ.

Разрешите пояснить всем и Олегу в частности:

1) Каждое устройство (датчик, контроллер, клапан) _могут_ иметь сертификат (не обязательно TUV), подтверждающий соответствие характеристик устройства требованиям стандарта IEC 61508, и указывающий что данное устройство МОЖЕТ применяться в контурах, связанных с безопасностью, до уровня полноты безопасности SIL x.
Если устройство разрешено применять в SIL3, то это не значит, что одно такое устройство обеспечит уровень SIL3 -- надо внимательно читать приложения к сертификату, а именно отчет FMEDA, в котором приведены конкретные величины PFDavg, SFF, Diagnostic coverage и др.

2) Уровень полноты безопасности (SIL) является характеристикой всего КОНТУРА защиты, а не отдельных ее элементов. Причем, все контуры защиты на технологической установке НЕ МОГУТ быть SIL3 -- это нонсенс. Каждый контур рассматривается на стадии проектирования, и каждому контуру присваивается свой SIL на основе предварительно проведенных исследований HAZOP (рассмотрение возможных видов отказов и их последствий). Чтобы достичь заданного SIL, для каждого контура индивидуально подбирают АРИХТЕКТУРУ каждого из трех элементов: измерительного прибора, устройства логического управления, и исполнительного механизма.
Выбор аритектуры производится по рекомендациям IEC 61511.
В зависимости от применяемого устройства (а точнее, его показателей PFDavg, SFF, Diagnostic coverage) выбирается требуемый уровень отказоустойчивости, то есть Fault Tolerance.
Fault Tolerance в свою очередь определяет архитектуру: 1oo1, 1oo2, 2oo3, 2oo2, 2oo4 и т.д.
Причем, если по стандарту требуется Fault Tolerance = 1, то можно выбрать 1oo2 или 2oo3 -- у них одинаковый уровень Fault Tolerance.
Но разный уровень availability, то есть коэффициента эксплуатационной готовности.

3) availability не влияет на safety. То есть архитектура 1oo1 (Fault tolerance=0) может быть так же безопасна, как и 1oo2 или как 2oo3. Просто при отказе одного элемента в контуре 1oo1 один контур останавливает производство (безопасность соблюдена!), а при 1oo2 в случае одного отказа есть возможность продолжить работу в режиме 1oo1.

Таким образом, отвечая конкретно на вопрос Олега "каким образом архитектура должна быть проверена на соответствие заданному SIL?" : для каждого контура безопасности необходимо рассмотреть архитектуру отдельно:
- датчиков
- логических вычислителей
- исполнительных механизмов
на соответствие требованиям стандарта IEC 61511.
то есть, для каждого отдельного устройства надо смотреть величины PFDavg, SFF, Diagnostic coverage и сравнивать с таблицами в стандарте.

С наилучшими пожеланиями,
Андрей Мурашко
Emerson Process Management

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 RE: SIL
Автор: Oleksii Filipov 
Дата:   05.12.07 00:36

Уважаемые Коллеги,

Ответим по порядку.

Анатолий Семёнович, извините за албанское наречие - русская клава не всегда
под рукой. Суть поста была в том, что трудно ожидать от
среднестатистического спеца способности (желания, познаний и т.п.)
разбираться в начинках контроллера с целью его классификации по SIL. Эму бы
с контурами разрулить, не особенно отрывая время от повседневных
обязанностей. Ввиду этого наличие уже сертифицированного обрудования
(контроллеров и сенсоров) - очень даже в помощь, хотя и не обязательно - и
релейный шкаф можно сертифицировать SIL с кондачка, было бы время и желание.
Эта поблажка, естественно, не снимает с пользователя ответственности по
правильному использованию сертифицированного оборудования (конфигурации,
подключению, написанию прикладного софта), в соответствии с рекомендациями
производителей и организаций, проведших сертификацию.

Дмитрий Николаевич,спасибо за доверие; я, к сожалению, упомянутыми Вами
процессами никогда вплотную не занимался, хотя было бы любопытно... Выдастся
свободная минутка - гляну, какое оборудование там используется, благо
научно-популярной литературы по теме у меня полно.
Пара соображений общего характера. Естетсвенно, чем больше знаешь о
техпроцессе, об общем технологическом уровне производственной единицы, и
т.д., тем легче определиться с требуемым уровнем функциональной
безопасности. На то и организуются собрания, посвящённые ХАЗОПу, столь
остроумно отрекомендованные нашим Модератором. На самом деле, инженер по
контролю на этих собраниях обычно скучает, а вот остальным может быть очень
даже интересно.
Если "огульно", то ПАЗ я бы всегда делал третьего уровня. Если НПЗ строят -
значит, это кому то надо и терпеть ущерб и терять производство продукции
из-за каких-то десятков тыщ у.е. экономии гна ПАЗе не совсем по-хозяйски;
если не ошибаюсь, я мало чего выигрываю с переходом со второго уровня на
третий в плане гарантии срабатывания блокировки, но зато значительно
уменьшаю вероятность ложного срабатывания - а это большой плюс для
непрерывных производств. Но это моё личное мнение - если ошибаюсь,
поправьте, буду очень благодарен. Плюс, везде, где можно в ПАЗ я бы
использовал аналоговые сигналы, а не ОН-ОФФ. Контуры, ответственные за
контроль техпроцесса (не за блокировки) можно делать SIL2, хотя не
обязательно на все параметры процесса - только на те, которые участвуют в
управлении, те, которые для визуализации и трендов не так важно. Вывод
системы контроля техпроцесса из-под SIL3 заодно развяжет руки обслуживающим
её АСУТПшникам - не надо будет по поводу любых изменений в конфигурации
оформлять кучу бумажек.
Хотя, если речь идёт о сквозной стандартизации в крупной компании -
согласен, чтобы слегка обуздать местную инициативу, можно требовать SIL2 для
всей системы РСУ (желательно - SIL2+горячее резервирвание контроллеров), а
применение SIL3 - в жёстко регламентированных случаях, с обязательным
применением стандартизированных решений (конфигураций, реализаций
алгоритмов) и подгонкой частных случаев под стандартное решение.


Всего наилучшего

Алексей Филиппов

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: SIL
Автор: Андрей Стариков 
Дата:   05.12.07 09:35

Вы будете смеяться, но в нерыночных условиях даже понятия SIL не применимы,
только их какой нибудь сурдоперевод.
Уровни SIL основаны на понятиях об экономическом ущербе от аварии, которую
должна предотвратить система.  А сколько в россии компенсация за
человеческую жизнь?


Кедык Олег Васильевич пишет:
> Приветствую Форум!
>
> Подскажите, кто знает, как правильно выполнить требование:
>
> "Система ПАЗ должна содержать первичные элементы, устройство логического
> управления и оконечные элементы, согласно документу IEC 61508/61511.
> Все три указанные элемента оборудования должны соответствовать заданному
> уровню безопасности системы SIL 3.  Архитектура проектируемого
> оборудования, соответствующая заданному уровню безопасности SIL 3,
> должна быть проверена на соответствие заданному SIL."
>
> Т.е. интересует фраза "должна быть проверена на соответствие заданному
> SIL"!
>

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 RE: SIL
Автор: d_miloserdov@xxxxxxx.xx 
Дата:   05.12.07 09:49

Често говоря, я про тоже самое и задумываюсь говоря про SIL. Ибо если по-нашему, то ПБ и глобальное горячее резервирование ограждает кого угодно от надзорных комиссий в плане прикрытия заднего места, но совершенно не освобождает от ответа по совести за жизнь вероятно погибших людей при вашем участии в неверно принятом решении.
Я к тому. что до сих пор ставили SIL-3 и было все без эксцессов, а прописав SIL-2, либо отказавшись от него- последствия пока неизвестны.
Ну, это что касается моральной стороны дела.
С точки зрения Закона- до сих пор этом в плане от Госстандарта светит нам далекая звезда, причем видимо черная, ибо ее даже на горизонте не наблюдается.


> Вы будете смеяться, но в нерыночных условиях даже понятия SIL
> не применимы, только их какой нибудь сурдоперевод.
> Уровни SIL основаны на понятиях об экономическом ущербе от
> аварии, которую должна предотвратить система.  А сколько в
> россии компенсация за человеческую жизнь?

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 RE: SIL
Автор: Valery Bobekh 
Дата:   05.12.07 10:14

Уровень SIL должен быть привязан к задаче, выполняемой системой. ПАЗ на взрывоопасном
производстве - это железно SIL3, не меньше. Вы по графу из IEC для случая "смерть
нескольких человек" посмотрите.

> Кстати вопрос (скорее всего к Алексу)- по опыту, какой номер SIL обычно
> используют на западе для установок визбрекинга и риформинга?
> А то у нас тут спор возник...

Бобех В.И.

ИНЕОС, Германия

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 В дополнение.
Автор: Александр Чашин 
Дата:   05.12.07 10:21

Если уж соответствие системы ПАЗ требованиям TUV SIL3 необходимо, стоит обращать внимание на приложения к сертификату зачастую накладывающих ряд технологических и эксплуатационных ограничений.

Чашин Александр
ЗАО "Хоневелл"

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 RE: SIL
Автор: d_miloserdov@xxxxxxx.xx 
Дата:   05.12.07 11:36

Это все понятно, но как узаконить сей уровень либо какой либо другой?
Только HAZOP, но его проводят только буржуины.
Есть правда у нас сертифицированый НИПИ...но они не занимаются переработкой.

> Уровень SIL должен быть привязан к задаче, выполняемой
> системой. ПАЗ на взрывоопасном производстве - это железно
> SIL3, не меньше. Вы по графу из IEC для случая "смерть
> нескольких человек" посмотрите.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 RE: В дополнение.
Автор: d_miloserdov@xxxxxxx.xx 
Дата:   05.12.07 11:43

Это вопрос следующий. Но тоже важный.

> Если уж соответствие системы ПАЗ требованиям TUV SIL3
> необходимо, стоит обращать внимание на приложения к
> сертификату зачастую накладывающих ряд технологических и
> эксплуатационных ограничений.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: SIL
Автор: Valery Bobekh 
Дата:   05.12.07 13:39

> Уровни SIL основаны на понятиях об экономическом ущербе от аварии, которую
> должна предотвратить система.  А сколько в россии компенсация за
> человеческую жизнь?

Смею возразить, ибо SIL как раз к человеческим жизням и привязан, а не к ущербу.
Например, если контроллер зарезервировать, то ущерб он уменьшает, а вот безопасность
в смысле SIL не улучшает.

Бобех В.И.

ИНЕОС, Германия

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 SIL
Автор: Кедык Олег Васильевич 
Дата:   05.12.07 13:41

Вопрос к Андрею Мурашко:

Как сопоставить то, что в ТУ Заказчика указано SIL 3 для всей системы, а
ты говоришь об отдельных контурах?

Я так понимаю, что в стандарте 61508 есть две составляющие:
Требования интегральной (общей) безопасности - должна обеспечивать
система;
Требования функциональной безопасности - содержит требования к самим
функциям (контурам) безопасности, которые должна выполнять система.

Так вот, мне кажеться Андрей, что ты говорил о функциональной
безопасности, в то время как в ТУ Заказчика идет речь о требованиях
общих ко всей системе.

Если это так, то как обеспечить эти общие требования к системе?
Без оглядки на поле, в очерченой входным и выходным клеммником системы
ПАЗ границах выполнить требование SIL 3?




С уважением,
Руководитель проекта,
ЗАО "Компания СЗМА",
Кедык Олег Васильевич,
тел.  8(812)431-98-83,
факс  8(812)232-07-75,
www.szma.org

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 RE: SIL
Автор: d_miloserdov@xxxxxxx.xx 
Дата:   05.12.07 13:45

Т.е. наши ПБ направлены  на утранение ущерба лишь экономического, тогда как SIL гораздо более человеколюбив. Правильно я понял?

> Смею возразить, ибо SIL как раз к человеческим жизням и
> привязан, а не к ущербу.
> Например, если контроллер зарезервировать, то ущерб он
> уменьшает, а вот безопасность в смысле SIL не улучшает.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: SIL
Автор: Oleksii Filipov 
Дата:   05.12.07 14:02

Valery,

it depends... There are some processes where it is not possible to assure
the intrinsically safe interlock (for the process reason - for example, a
control valve should be kept in the "last good" position in case of process
controller fault). In order to assure HSE requisitions, You have to specify
the additional shutdown valve, and this solution may be not optimal (for
example, due to the valve travel time, higher cost etc.)
As good alternative, You may evaluate the opportunity to specify
hot-redundant controller and achieve in this way major availability of the
control system, mitigating the case of "process controller fault".

Regards

Alex

Например, если контроллер зарезервировать, то ущерб он уменьшает, а вот
безопасность
в смысле SIL не улучшает.


[Non-text portions of this message have been removed]

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: SIL
Автор: Valery Bobekh 
Дата:   05.12.07 16:10

Ну да, тут же писали, что не стоит путать безопасность и отказоустойчивость.
Безопасная система не обязательно отказоустойчива. Она просто безопасно сдохнет
и остановит производство. А то, что такая остановка денег будет стоить - это уже
другая песня.

Бобех В.И.

ИНЕОС, Германия

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 RE: SIL
Автор: Valery Bobekh 
Дата:   05.12.07 16:26

d_miloserdov@xxxxxxx.xx писал(а):

> Т.е. наши ПБ направлены  на утранение ущерба лишь экономического, тогда как SIL
> гораздо более человеколюбив. Правильно я понял?

Не могу сказать как там в теперешних ПБ, но в IEC 61508-5 в нежелательные последствия
входят напрямую травматизм и смертность, с указанием требуемого SIL в зависимости от
тяжести этих последствий и их вероятности.

Бобех В.И.

ИНЕОС, Германия

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 RE: SIL
Автор: d_miloserdov@xxxxxxx.xx 
Дата:   05.12.07 16:32

Это я знаю. В ПБ вообще нет ничего- только пару строк про выделеную СПАЗ и дублирование (ПЛК, модулей..)
И все. Просто в Нашей Раше SIL нелегитимен - только в качестве рекомендации, а не руководство к действию.
А SIL без HAZOP невозможен. А HAZOP мало кто умеет проводить из проектировщиков. Вот и получается черная дыра, сплошная неразбериха и черт знает что- твори, выдумывай, пробуй...

>
> Не могу сказать как там в теперешних ПБ, но в IEC 61508-5 в
> нежелательные последствия входят напрямую травматизм и
> смертность, с указанием требуемого SIL в зависимости от
> тяжести этих последствий и их вероятности.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: SIL
Автор: zeroman 
Дата:   05.12.07 17:04

>Просто в Нашей Раше SIL нелегитимен - только в качестве рекомендации, а не >руководство к действию.
>А SIL без HAZOP невозможен. А HAZOP мало кто умеет проводить из проектировщиков. >Вот и получается черная дыра, сплошная неразбериха и черт знает что- твори, >выдумывай, пробуй...
При этом многие заказчики/проектировщики требуют SIL1/2/3 при это не до конца понимаю что это такое и зачем это нужно. Ну чтоб было.

С Уважением, Олег Ушаков
ЗАО "ТЕККНОУ", Санкт-Петербург
ushakov @ tek-know . ru

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 RE: SIL
Автор: d_miloserdov@xxxxxxx.xx 
Дата:   05.12.07 17:10

Зато я понимаю зачем это требование :) но говорить не буду...
Это не криминал, кстати требование нормальное, я поддерживаю целиком и полностью. Просто не до конца по-уму все у нас...

> При этом многие заказчики/проектировщики требуют SIL1/2/3 при
> это не до конца понимаю что это такое и зачем это нужно. Ну чтоб было.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: SIL
Автор: Андрей Мурашко 
Дата:   06.12.07 00:07

Олег,

> Как сопоставить то, что в ТУ Заказчика указано SIL 3 для всей системы,
> а ты говоришь об отдельных контурах?

Это неграмотно сформулированное требование.
Я его трактую так -- Заказчик желает, чтобы применяемые контроллеры ПАЗ могли быть (согласно сертификату) применены в контурах безопасности до УПБ (SIL) 3.

Практически все думают, что этим самым они обеспечивают всю СПАЗ уровнем SIL3.
И ошибаются, поскольку стандарт IEC 61511 содержит целую методологию расчета, построения и поддержания (доказательства) УПБ на этом уровне.
Совершенно недостаточно взять один контроллер с сертификатом SIL3.
Нужно выбирать также соответствующие датчики и клапаны.
Нужно рассчитывать с цифрами в руках.
Нужно обеспечивать периодические тесты, подтверждающие работоспособность системы (просто потому что не бывает СПАЗ со 100% уровнем диагностики).

С наилучшими пожеланиями,
Андрей Мурашко
Emerson Process Management

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 RE: SIL
Автор: Michael 
Дата:   06.12.07 01:23

> Т.е. наши ПБ направлены  на утранение ущерба лишь экономического, тогда как
> SIL гораздо более человеколюбив. Правильно я понял?

Странно от Вас слышать, Дмитрий Наколаич.
Под "безопасным" остановом разве понимается "с минимальными экономическими
потерями"? Безопасно сдуть на свечку и перекрыть сырьё, но иногда
это означает закоксованность труб (а в химии - зачистку реактора).

Только если под "экономическим ущербом" понимать затраты на восстановление
разрушенных конструкций, тогда да.

--------------------------------
С уважением, Волкожа Михаил.
ООО РН-Комсомольский НПЗ

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 RE: RE: SIL
Автор: d_miloserdov@xxxxxxx.xx 
Дата:   06.12.07 11:43

Миша, ты не понял меня. :) IEC регламентирует и угрозу жизни и экономический ущерб (то, что ты написал в т.ч. ибо ущерб - он по всем статьям ущерб).
Т.е. те деньги, которые ты платишь из-за того, что все нафик встало.
А в ПБ угроза жизни человекам не просчитывается никак.
Загляни как-нить ко мне при случае, я тебе презенташку одну покажу на сей счет.
Отсюда получается, что при ссылке ТОЛЬКО на ПБ можно заложить решения, которые несут техногенную опасность.
По сути идет политика двойных стандартов- либо поставка несертифицированых TUV контроллеров либо поставка сертифицированых, но без выполнения требований безопасности IEC.
Статистики по жертвам не учитывается.

Что такое SIL по уровням:
1-й - защита оборудования и продукции (по сути наши ПБ)
2 - защита оборудования и продукции + защита от травматизма (ожог, руку сломал и т.п.)
3 - защита обслуживающего персонала и населения (последствия аварии повлияли на персонал (включая смертельные случаи) и население близлежащих населенных пунктов).
4- Защита от общей техногенной катастрофы (ну жесткач типа Чернобыля)

Ну и еще там есть таблица по этим уровням по заданым измерения ошибок (событие в год) и прочее.
А дальше идет уже всякая архитектурная байда по конкретике - дублирование, голосование и прочее.

> Только если под "экономическим ущербом" понимать затраты на
> восстановление разрушенных конструкций, тогда да.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 RE: RE: SIL
Автор: Valery Bobekh 
Дата:   06.12.07 12:15

> 1-й - защита оборудования и продукции (по сути наши ПБ)
> 2 - защита оборудования и продукции + защита от травматизма (ожог, руку сломал и
> т.п.)

Нет. SIL1 может применяться не то, что при вероятности тяжелой необратимой травмы, но
даже и при очень низкой вероятности смерти нескольких человек.

На эту тему в стандарте есть красивый SIL-граф, где разрисовано, какой SIL для чего нужен.

Бобех В.И.

ИНЕОС, Германия

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 RE: RE: SIL
Автор: d_miloserdov@xxxxxxx.xx 
Дата:   06.12.07 12:43

Черт его знает, может у меня стандарт старый...
Насчет графа- Вы не путаете IEC с DIN19250 ?
Это как раз немецкий стандарт по безопасности

> На эту тему в стандарте есть красивый SIL-граф, где
> разрисовано, какой SIL для чего нужен.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: SIL
Автор: Valery Bobekh 
Дата:   06.12.07 13:21

IEC61508-5, он же DIN EN
Посмотрите например здесь:

http://www.dyadem.com/products/pha-pro/sil.htm

в подраздельчике Risk Graph

Бобех В.И.

ИНЕОС, Германия

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 RE: SIL
Автор: d_miloserdov@xxxxxxx.xx 
Дата:   06.12.07 14:44

Тогда у меня это есть.
Там по травматизму и рискам вот чего:

С1 - незначительные травмы
С2- серьезные травмы одного или нескольких человек, смерть одного человека
С3- смерть нескольких человек
С4- катастрофа, большие потери

F1- от редко до часто
F2- часто или постоянно

P1- возможно
P2 - невозможно

по графу C3->F1->P1 получается SIL3


Смерть одного человека-  это SIL-2 -
(я смотрю граф C2-F2-P1)

вероятная смерть одного человека на большом заводе по графу С2-SIL2? это либо очень удаленный объект с одним оператором либо я не понимаю...
А при худшем раскладе там уже SIL-3 идет кстати


> IEC61508-5, он же DIN EN
> Посмотрите например здесь:
>
> http://www.dyadem.com/products/pha-pro/sil.htm
>

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 RE: SIL
Автор: Valery Bobekh 
Дата:   06.12.07 15:36

> вероятная смерть одного человека на большом заводе по графу С2-SIL2? это либо
> очень удаленный объект с одним оператором либо я не понимаю...

Ну зачем очень удаленный, вполне сойдет в рамках одного рабочего места в опасной зоне.

Бобех В.И.

ИНЕОС, Германия

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 RE: SIL
Автор: d_miloserdov@xxxxxxx.xx 
Дата:   06.12.07 15:44

Под удаленным я имел ввиду от населенных пунктов.
потому что SIL-2 на них не распространяется, а те же РВСы или там колонны имеют свойство при возгорании летать как ракеты- весьма далеко :)
Ну как минимум, фильмов-катастроф про взрывы на НПЗ я достаточно насмотрелся :) Да и трубы газпромовские периодически взрываются...

> Ну зачем очень удаленный, вполне сойдет в рамках одного
> рабочего места в опасной зоне.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: SIL
Автор: Valery Bobekh 
Дата:   06.12.07 17:07

Колонна - да, а вот возьмите насос где-нибудь на конденсатной станции - он не летает.

Бобех В.И.

ИНЕОС, Германия

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 RE: SIL
Автор: d_miloserdov@xxxxxxx.xx 
Дата:   06.12.07 17:43

:)))))) так и запишем- SIL-2 это все, что горит, но не летает :)

> Колонна - да, а вот возьмите насос где-нибудь на конденсатной
> станции - он не летает.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: SIL
Автор: Андрей Мурашко 
Дата:   06.12.07 22:14

Товарисчи,

Вы путаете старый стандарт DIN19250 с новым IEC 61511.
DIN19250 уже отмер и не действует.
В стандарте IEC 61511 нет никаких красивых графов, а SIL не имеет прямого отношения к техногенным катастрофам и жертвам :-)

SIL1-4 означает степень снижения риска с возможного (без системы ПАЗ) до допустимого.

А красивые графы про техногенные катастрофы -- это презентация Трайконекс :-)

С наилучшими пожеланиями,
Андрей Мурашко
Emerson Process Management

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 RE: SIL
Автор: d_miloserdov@xxxxxxx.xx 
Дата:   07.12.07 09:06

Тогда товарисчи, поделитесь новым стандартом, а? :)
Иначе мы тут вконец запутаемся.
Андрей, может ваша компания или какая другая или вообще сообща если понты не помешают, впрямую заинтересованые в повышении уровня самосознания своих Заказчиков какой-нить семинар чтоли устроит по ликвидации безграмотности в данном направлении? Букварь может какой порекомендует для чайников (в картинках)...а то албанкий в нашей стране не сильно популярен, а путаницы в этом вопросе - без стакана чая и не разберешься уже.
Есть же у вас там по-всякому сертифицированые эксперты....

А я соберу большой хурал из наших завтоматизированых ДО, благо щас их у нас много. А до кучи и другие компании могут присоединиться к нашим (много не мало, заодно и пообщаемся). Можно и на нашей территории пообщаться раз мы теперь такие большие стали, а можно вообще совместить приятное с полезным, двинув в дивные подмосковные леса денька на 3-4. Под Куркино есть замечательные базы к примеру.. с конференцзалами и прочее. Это так, на заметку. После праздников теперь уж...


> Вы путаете старый стандарт DIN19250 с новым IEC 61511.
> DIN19250 уже отмер и не действует..
> В стандарте IEC 61511 нет никаких красивых графов, а SIL не
> имеет прямого отношения к техногенным катастрофам и жертвам :-)
>
> SIL1-4 означает степень снижения риска с возможного (без
> системы ПАЗ) до допустимого..

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: SIL
Автор: Valery Bobekh 
Дата:   07.12.07 09:59

> Вы путаете старый стандарт DIN19250 с новым IEC 61511.
> DIN19250 уже отмер и не действует.

Я никаким боком не говорил про DIN19250, а имел в виду исключительно DIN EN 61508, он же IEC 61508.
Который живёт и здравствует.

Бобех В.И.

ИНЕОС, Германия

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 RE: SIL
Автор: zeroman 
Дата:   07.12.07 10:12

>Зато я понимаю зачем это требование :) но говорить не буду...
>Это не криминал, кстати требование нормальное, я поддерживаю целиком и полностью. >Просто не до конца по-уму все у нас...
Только заказчик хочет электронный уровнемер отвечающий SIL3 1oo1. И пару дней уходит на убеждение заказчика что таких нет. А потом выясняеся что в его системе управления пловина приборов вообще "не знают" что такое SIL. Но "добрые люди" сказали что должен быть SIL3 с одним прибором - значит так и должно быть.
Кстати, заинтересованному народу могу выслать проспектик из разряда SIL для чайников. Только он на английском.

С Уважением, Олег Ушаков
ЗАО "ТЕККНОУ", Санкт-Петербург
ushakov @ tek-know . ru

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 RE: SIL
Автор: d_miloserdov@xxxxxxx.xx 
Дата:   07.12.07 10:21

Олег, мне пожалуйста!

> Кстати, заинтересованному народу могу выслать проспектик из
> разряда SIL для чайников. Только он на английском.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 RE: SIL
Автор: d_miloserdov@xxxxxxx.xx 
Дата:   07.12.07 10:24

Я смотрю, у каждого свой стандарт :) И каждый - действующий :))) говорил же что здесь без стакана чаю...


> Я никаким боком не говорил про DIN19250, а имел в виду
> исключительно DIN EN 61508, он же IEC 61508.
> Который живёт и здравствует.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: SIL
Автор: Oleksii Filipov 
Дата:   07.12.07 10:41

Oleg,

please include me in the distr.list: engineering.jte@xxxxx.xxx

Thank You in advance

Alex



> Кстати, заинтересованному народу могу выслать проспектик из разряда SIL
> для чайников. Только он на английском.
>


[Non-text portions of this message have been removed]

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: SIL
Автор: zeroman 
Дата:   07.12.07 11:20

Так как читаю форум через www, соотвественно все адреса е-почты у меня вида vasyja@xxxx.xxx.
Пишите мне на почту (в подписе) - вышлю. Но эта так сказать Азбука по SIL. Самые базовые понятия. Но помогает для общего понимания.

С Уважением, Олег Ушаков
ЗАО "ТЕККНОУ", Санкт-Петербург
ushakov @ tek-know . ru

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: SIL
Автор: Vyatcheslav Perevalov 
Дата:   07.12.07 18:05

В сообщении от 7 декабря 2007 zeroman написал(a):
> Кстати, заинтересованному народу могу выслать проспектик из разряда SIL
> для чайников. Только он на английском.

Тоже  бы не отказался

--
Всего хорошего
/vip

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: SIL
Автор: Андрей Мурашко 
Дата:   08.12.07 11:13

> Андрей, может ваша компания или какая другая или вообще сообща
> если понты не помешают, впрямую заинтересованые в повышении уровня
> самосознания своих Заказчиков какой-нить семинар чтоли устроит
> по ликвидации безграмотности в данном направлении?
> Букварь может какой порекомендует для чайников (в картинках)

Учебник для начинающих:
http://www.plantwebuniversity.com
там есть курс Safety Instrumented System из 11 небольших блоков.
У нас есть в планах перевести весь этот веб-сайт на русский.

> Есть же у вас там по-всякому сертифицированые эксперты....
Есть сертифицированные по CFSE (www.cfse.org).


> ... можно вообще совместить приятное с полезным, двинув в дивные подмосковные леса денька на 3-4. Под Куркино есть замечательные базы к примеру.. с конференцзалами и прочее.

Намек понял :-)
Организуем!

С наилучшими пожеланиями,
Андрей Мурашко
Emerson Process Management

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: SIL
Автор: Valery Bobekh 
Дата:   10.12.07 09:59

Вот ссылка на неплохой FAQ:

http://www.products.endress.com/eh/home.nsf/?Open&DirectProductURL=E933D12E1EB06086C125701800281D3C

Бобех В.И.

ИНЕОС, Германия

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: SIL
Автор: Robert 
Дата:   25.12.07 11:23

Далее следует комментарий Ю.Н. Федорова на дискуссию по SIL.

Уважаемые коллеги!
Роберт Вагизович Салимуллин обратился ко мне с тем, что для меня может быть любопытным ознакомиться с вашей дискуссией.
Далее следуют несколько комментариев к тем вопросам, которые мне показались важными.

ВОПРОС 1:
Автор: Кедык Олег Васильевич
Дата:   05.12.07 13:41
Вопрос к Андрею Мурашко:
Как сопоставить то, что в ТУ Заказчика указано SIL 3 для всей системы, а
ты говоришь об отдельных контурах?
Я так понимаю, что в стандарте 61508 есть две составляющие:
Требования интегральной (общей) безопасности - должна обеспечивать
система;
Требования функциональной безопасности - содержит требования к самим
функциям (контурам) безопасности, которые должна выполнять система.
Так вот, мне кажется Андрей, что ты говорил о функциональной
безопасности, в то время как в ТУ Заказчика идет речь о требованиях
общих ко всей системе.
Если это так, то как обеспечить эти общие требования к системе?
Без оглядки на поле, в очерченной входным и выходным клеммником системы
ПАЗ границах выполнить требование SIL 3?

КОММЕНТАРИЙ 1:
Стандарты МЭК дают совершенно размытые определения функциональной безопасности. Функциональная безопасность согласно IEC 61508 (3.1.9) определяется как часть общих мер безопасности, которая находится в зависимости от правильности работы системы безопасности и внешних мер уменьшения риска.
Согласно IEC 61511 (3.1.26) это способность SIS или иных средств снижения риска предпринимать действия, необходимые для достижения или поддержки безопасного состояния процесса и связанного с ним оборудования.
Определение интегральной безопасности в стандартах IEC 61508 и IEC 61511 просто удивительно:
Safety integrity – целостность, полнота безопасности – определяется как вероятность того, что система безопасности удовлетворительно (так и формулируется стандартами) выполняет требуемые функции безопасности по всем предопределенным условиям в течение установленного интервала времени.
Данное определение могло бы соответствовать определению надежности, кабы не какая-то странная удовлетворенность.
В общем виде полнота безопасности оценивается стандартами как состоящая из двух компонент:
1.  Аппаратная целостность безопасности;
2.  Систематическая целостность безопасности.
То есть оговаривается, что при определении интегральной безопасности ВСЕ причины отказов, – и случайные отказы оборудования, и систематические отказы, которые ведут к небезопасному состоянию, – должны быть учтены. Например, отказы оборудования, отказы, наведенные программным обеспечением, отказы вследствие электромагнитного воздействия.
Однако все понимают, что невозможно дать количественные оценки вероятности и частоты систематических отказов. В стандартах МЭК и не делается никакой попытки дать для них хотя бы концептуальное описание. У меня совсем недавно была заочная дискуссия с американскими коллегами по ISA, где я наглядно показывал, что случайные и систематические ошибки могут перетекать друг в друга самым причудливым образом. Например, случайная ошибка, допущенная при проектировании, превращается уже в систематическую на этапе реализации проектных решений.
Так что вполне можно понять Мурашко, что он отмолчался – за интегральной безопасностью ничего внятного, кроме удовлетворительного выполнения функций, не стоит. И уж никак за ней не стоит строго определенная в математическом смысле общая надежность системы как единого целого. Ибо всегда найдется система такого объема, для которой вероятность отказа на более-менее приличном временном интервале, рассчитанная по методикам IEC 61508 и IEC 61511, просто-напросто превысит единицу.

ВОПРОС 2:
Автор: Кедык Олег Васильевич
Дата:   04.12.07 11:19
Приветствую Форум!
Подскажите, кто знает, как правильно выполнить требование:
"Система ПАЗ должна содержать первичные элементы, устройство логического
управления и оконечные элементы, согласно документу IEC 61508/61511.
Все три указанные элемента оборудования должны соответствовать заданному
уровню безопасности системы SIL 3.  Архитектура проектируемого
оборудования, соответствующая заданному уровню безопасности SIL 3,
должна быть проверена на соответствие заданному SIL."
Т.е. интересует фраза "должна быть проверена на соответствие заданному
SIL"!

КОММЕНТАРИЙ 2:
Уважаемый Олег Васильевич!
По сути, этот вопрос является продолжением первого.
С одной стороны (заказчика) – вроде бы нормально, сильно сказано, а с другой стороны (вашей) – возникает проблема: уровень безопасности системы – это что?
Согласно IEC 61508, пункт 3.5.6 (IEC 61511 – 3.1.74) Safety Integrity Level (SIL) – это Discrete level (one out of a possible four) for specifying the safety integrity requirements of the safety functions to be allocated to the safety-related (IEC 61511 – instrumented) systems.
Поэтому с учетом предыдущего Комментария 1, лучшее, что вы можете сделать, так это объяснить такому подкованному Заказчику, что сущность и основу интегральной безопасности составляет совокупность контуров защиты по каждому из параметров, определяющих взрывоопасность процесса, с уровнем функциональной безопасности SIL3.
Именно простая совокупность, группа, набор независимых контуров, работающих как бы на своем автономном канале оборудования, а вовсе не суперпозиция функций, размещенная в одном контроллере.
Иначе вы (теперь оба) оказываетесь в безвыходной ситуации:
Допустим, что для каждого контура защиты вам удалось достичь фантастически низкой вероятности опасного отказа, равной 0,0001 1/год (десять в минус четвертой степени в год).
Тогда уже при 100 (ста) контурах вероятность того, что в течение 1 (одного) года хотя бы один из контуров откажет, составит 0,0001*100=0.01 1/год (одна сотая в год).
А это уже вполне пограничное состояние на границе самых темных сил  – SIL1 и SIL2.
Надеюсь, что вы знакомы с моей монографией. Знаю, что СЗМА брала какое-то количество экземпляров (если что, обратитесь к Р.М. Афлятунову).
Так вот, в Главе 6 "Проектная оценка надежности системы" представлено 2 типа расчета надежности:
Первый – на примере оборудования Йокогавы – как раз и можно назвать расчетом интегральной безопасности, а фактически – это расчет надежности оборудования системы в целом.
Второй – на примере оборудования фирмы ХИМА – является расчетом функциональной безопасности, а фактически – это расчет надежности контуров для их базовых конфигураций.
Причем расчет по типу интегральной безопасности сделан именно так, как вы спрашиваете:
"Без оглядки на поле, в очерченной входным и выходным клеммником системы
ПАЗ границах".
Более того, у меня расчет сделан не только для ПАЗ, но и для РСУ, то есть для АСУТП в целом.
Но сути дела это не меняет, поскольку даже рядовое оборудование Йокогавы обладает такими характеристиками, что еще до появления системы ProSafe RS имело разрешение Ростехнадзора на применение в системах защиты без всяких потусторонних SIL. И в дублированном варианте без вопросов работает на ряде предприятий. В том числе и в России.
Так что вам, Олег Васильевич, нужно спокойно, без нажима объяснить заказчику, что для каждого контура уровень SIL3 будет подтвержден расчетом, а если его интересуют параметры надежности оборудования системы ПАЗ в целом – нет проблем, представим. Только имейте в виду, что эта самая "интегральная безопасность" будет носить чисто репрезентативный, хотя и   представительный в математическом смысле характер. Фактический же интегральный уровень системы SIL3 должен обеспечиваться и поддерживаться всем комплексом организационных, производственных, эксплуатационных, сервисных и всяких прочих мер, без которых система и на нулевом уровне долго не протянет.
Вообще проблема предотвращения аварий заключается в их уникальности. Каждая авария, серьезная, не серьезная, происходит один раз. Ее причины и последствия анализируются, принимаются организационные и технические меры к предотвращению подобных ситуаций – вплоть до изменения технологической схемы. Вносятся изменения в технологический регламент, корректируются и дополняются инструкции.
Поэтому защита процесса (а по сути – людей) по определению носит многоуровневый характер – от предохранительных клапанов и разрывных мембран, до общей организации и дисциплины производства.
По поводу конкретного расчета надежности контуров могу добавить следующее:
1. Во-первых, вы должны получить от поставщиков оборудования исходные данные для расчета. Уже этот этап может стать серьезной проблемой. Ведь определение контура как состоящего из трансмиттера, контроллера и исполнительного устройства является самым условным, и фактически служит лишь для отражения того факта, что в состав SIS (или SRS по IEC 61508)  входит и полевое оборудование. Фактически же вам нужно получить исходные данные о всех структурных единицах оборудования:
Трансмиттеры, реле, релейные панели, преобразователи, соленоиды, отсекатели, барьеры, модули ввода-вывода, модули управления (контроллеры), интерфейсные модули, источники питания, автоматы питания, панели распределения питания, и т.д.
Вам найдут тысячу объяснений, почему это невозможно. Причем, даже если и дадут, необходимо иметь в виду, что разные фирмы предоставляют совершенно различные наборы исходных данных. Достаточно сравнить исходные данные не самых последних фирм Йокогава и Хима, которые были у меня под рукой на момент написания Главы 6 первого тома моей монографии (см. стр. 523-524, 552-553).
Есть ли формальная основа, которая позволяет добиться предоставления этих данных?
Если вы сами являетесь разработчиком системы, то, естественно, отдаете себе отчет, что в системе защиты должно использоваться  только сертифицированное оборудование – причем сертифицированное не только на западе, но и в России.
В России, кроме Сертификата Госстандарта на утверждения типа с методиками испытаний, требуется иметь еще и Разрешение Ростехнадзора на применение данного оборудования.
Если ваши партнеры имеют западный сертификат на  право применения по уровню вплоть до SIL3 – пожалуйте отчет об испытаниях с полученными характеристиками – на стол. Западные производители, подчеркиваю, производители оборудования, а не наши перепродавцы, по умолчанию предоставляют соответствующие данные в своей технической документации.
Если вы являетесь заказчиком, и в состоянии отстаивать свои интересы –  все гораздо проще, поскольку есть формальная нормативная основа в виде конкретного документа – РД 03-418-01 "Методические указания по проведению анализа риска опасных производственных объектов". В моей монографии, Том 1, глава 2, пункт 2.13 "Российские нормы анализа рисков и последствий отказов" представлена таблица 2.4 возможных сочетаний критериев отказов по тяжести последствий и категорий отказов. Из этой таблицы следует, что взрывоопасные объекты I и II категорий взрывоопасности химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности основательно занимают ячейки, для которых количественный анализ риска обязателен. Требование проектного расчета надежности системы необходимо закрепить в качестве одного из условий заключения контракта, а затем и прописать в ТЗ.
2. Вторым этапом после получения исходных данных будет выбор метода расчета контура. Общепризнанными считаются:
- Метод логических диаграмм (блок схем)
- Метод анализа дерева отказов
- Модель Маркова.
Наиболее простым, и , соответственно, наиболее часто употребляемым, является составление логической блок-схемы контура защиты, например:
Трансмиттер (2оо3) – Контроллер (1оо2D) – Отсекатель(1оо2)
в контексте общей архитектуры системы защиты.
Под контекстом в данном случае понимается, в том числе и архитектура PLC: на какие резервированные модули поступают входные сигналы, внутренняя архитектура PLC на уровне модулей, резервирование выходных модулей и организация выходов.
3. Третьим этапом будет собственно расчет характеристик надежности контура.
Таким образом, краткий ответ на поставленный вопрос будет следующим: Проверка соответствия по контурам в соответствии с архитектурой сенсоров, контроллеров, исполнительных устройств.
Таким образом, я бы поступил следующим образом: не пудрил бы заказчику мозги о бесконечной надежности системы, а просто показал бы реальные границы надежности.
Конкретно, речь о следующем простом рассуждении:
Пусть найденные нами вероятности отказа отдельных функций ПАЗ в течение 1 года определены как Р1, Р2, …, РN.
Тогда вероятность того, что вся система, то есть все функции, одним махом откажут, составит:
Р(отказа в течение года всей системы в целом) = Р1 * Р2 * … * РN
Понятно что это мизерное значение.
С другой стороны, вероятность того, что в течение года откажет хотя бы одна из функций (контур) системы, составит:
Р(отказа в течение года одной из функций системы) = Р1 + Р2 + … + РN
Допустим, что по всем функциям нам удалось достичь максимально допустимого для SIL3 значения вероятности отказа контура в течение 1 года, равного 0,001 (десять в минус третьей). Поверьте, достичь этого значения даже для единичного контура защиты очень не просто. Реальные расчеты показывают, что как минимум, потребуется поставить пару лучших отсекателей и два, а, может быть, даже и три 3 датчика (современная тенденция – аналоговых).
Если наша система ПАЗ имеет 1000 контуров защиты (вполне реальное значение для реальной нефтехимической или нефтеперерабатывающей установки), то вероятность того, что в течение одного года хотя бы одна из функций откажет, составит ровно единицу. Таким образом, те, кто не видит за системой ПАЗ ничего больше, кроме кучи оборудования – приплыли.
Если понимать под интегральной безопасностью только вероятность отказа оборудования системы, то наша проверка на соответствие заданному SIL закончилась полным крахом.
Думаю, А.С. Шилину теперь понятно, что именно эту ситуацию я имел в виду, когда писал Вывод для Главы 6 "Проектная оценка надежности системы":
"Существуют различные подходы к оценке надежности оборудования систем
безопасности. Однако их бездумное применение может оказаться совершенно
бесплодным. Более того, может привести к абсолютно противоположному
результату: великолепное оборудование, которое во множестве реально
существующих приложений на самых сложных технологических процессах проявляет
себя наилучшим образом, может оказаться никуда не годным с точки зрения
абстрактного расчета. И наоборот".
Жаль, что Анатолий Шилин почему-то понял этот вывод как на индульгенцию на отказ от всякого расчета, и самодостаточности сертификатов TUV. Мне казалось, что в главе 6 очень наглядно, на контрасте демонстрируется бесперспективность лобового расчета вероятности отказа оборудования системы в целом, и подтверждается функциональный подход стандартов МЭК. Причем для усиления эффекта при расчете по первой (интегральной) методике я даже принес в жертву оборудование фирмы Йокогава, которое считаю лучшим из ныне существующих.
Смысл процитированного Вывода Главы 6 построен на силлогизме в духе Льюиса Керрола:
И НАОБОРОТ –  то есть оборудование и не с такими уникальными характеристиками, как Йокогава, может оказаться вполне приемлемым для конкретного приложения, если расчет проведен в соответствии с логикой работы системы, функционально, то есть по контурам, что, собственно, и констатируют стандарты МЭК.
Проще говоря, нельзя считать отказ одной из функций системы за отказ всей системы.
Это утверждение только что было подтверждено нашим элементарным расчетом.

Таким образом, Олег Васильевич, решение вашей проблемы существует. Оно заключается в минимальном возвращении на грешную землю, а именно, в хотя бы минимальном знании и понимании принципов аппаратурного оформления технологического процесса. В первую очередь, речь идет о существующем на каждом технологическом процессе разделении на технологические блоки с определенной категорией взрывоопасности.
Настоятельно рекомендую всем теоретикам: если понимание данного термина вызывает затруднения, обратитесь к Приложению 1 из ПБ 09-540-03. Там четко определяется методика категорирования технологических блоков по значениям относительных энергетических потенциалов и приведенной массе взрывоопасной парогазовой среды, которая образуется в результате аварийной разгерметизации блока.
Далее:
Согласно пункту 6.3.14 ПБ 09-540-03, Разработчик процесса в Технологическом регламенте по каждой установке и по каждому технологическому блоку составляет Перечень параметров, определяющих взрывоопасность процесса.
Так вот именно эти параметры и должны защищаться контурами защиты того уровня функциональной (а для данного логического уровня одновременно и интегральной, ведь как разработчик системы ПАЗ вы не можете произвольно менять количество контуров, определяющих взрывоопасность процесса) безопасности, которая соответствует категории взрывоопасности технологического блока.
Здесь наступает очень важный момент, который затронул в своем вопросе господин Катковский. Его клич о некоем "классе безопасности, используемом Ростехнадзором" так и остался безответным, что вполне характеризует общий уровень дискуссии – типа "Наморщи ум, Михалыч!".
Для начала, в отечественных нормативных документах нет понятия "класс безопасности". Есть понятие "Категория взрывоопасности". И опосредованная связь Уровня интегральной безопасности (SIL) и Категории взрывоопасности носит совершенно нетривиальный характер. И то, что на вопрос никто не среагировал, на меня производит по-настоящему  удручающее впечатление. То есть, во-первых, для участников дискуссии вопрос совершенно не актуален, а во-вторых, потряхивая цитатами из моей монографии, её по сути, никто толком и не прочел. Потому что ответ на этот важнейший вопрос в книге дается. Более того, этот ответ, понимая его исключительное значение, неоднократно, рефреном несколько раз повторяется:
Том 1,Глава 1, Пункт 1.13 "Сопоставление отечественных и зарубежных требований безопасности", стр. 44-45.
Том 1,Глава 8, Пункт 8.25 "Диаграмма соответствия отечественных категорий взрывоопасности международным классам и уровням безопасности", стр. 675.
Том 2, Глава 16, Пункт 16.37 "Право выбора", стр. 560-561.
Не хотелось бы думать, что моя книжка интересна только тем, кого завораживают исключительно потусторонние SILы. Иначе как объяснить следующие экзерсисы:
"Автор: d_miloserdov@xxxxxxx.xx
Дата:   06.12.07 11:43
Миша, ты не понял меня. :) IEC регламентирует и угрозу жизни и экономический ущерб (то, что ты написал в т.ч. ибо ущерб - он по всем статьям ущерб).
Т.е. те деньги, которые ты платишь из-за того, что все нафик встало.
А в ПБ угроза жизни человекам не просчитывается никак.
Загляни как-нить ко мне при случае, я тебе презенташку одну покажу на сей счет.
Отсюда получается, что при ссылке ТОЛЬКО на ПБ можно заложить решения, которые несут техногенную опасность.
По сути идет политика двойных стандартов- либо поставка несертифицированых TUV контроллеров либо поставка сертифицированых, но без выполнения требований безопасности IEC. Статистики по жертвам не учитывается".

Господи, позови ж ты меня, наконец, в даль светлую!.. Да Бог с вами, ребята. В отличие от стандартов IEC 61508 и IEC 61511, где безопасность всего лишь имитируется, а фактически означает безопасность самой системы безопасности от технологического процесса, в ПБ только и делается, что просчитывается взрывоопасность на всех уровнях, и, прежде всего, как угроза жизни "человекам".
В ПБ четко прослеживается многоуровневый иерархический подход к защите процесса:
от разделения установки на блоки с наименьшей взрывоопасностью и аппаратурного оформления защиты процессов, и до действий оперативного и обслуживающего персонала. Одна беда – ну не знали создатели ПБ, что катастрофа  придет  совсем с  другой стороны, прохлопали, проморгали, простите уж вы их, ведь в ваших же SILах…
А насчет статистики – есть, есть такая статистика !!!!
Есть-есть, да еще какая есть. Такая есть, что всем есть даст. Эта статистика приведена мною в самом конце моей монографии – Том 2, Глава 16 "Выбор. Призыв к осмотрительности", пункт 16.44 "Крупнейшие техногенные катастрофы с 1970 по 1998 год", стр. 570-582.
Первоначальный список крупнейших техногенных катастроф для 1970 – 1989 года был составлен межправительственной организацией по экономическому сотрудничеству и развитию OECD (Organization for Economic Co-operation and Development). Затем с разрешения OECD список был продолжен на 1990 – 1998 годы  в рамках программы Организации Объединенных Наций UNEP (United Nations Environmental Programme) отделением технологии, промышленности и экономики DTIE (Division of Technology, Industry and Economics).
Главная разработка UNEP DTIE – программа  "Осведомленность и подготовка к критическим ситуациям на местном уровне" – APELL (Awareness and Preparedness for Emergencies at Local Level).
Признаки отбора:
–  25 и более погибших, или
– 125 и более пострадавших, или
– 10,000 и более эвакуированных.
В перечень не включены следующие аварии:
–  Аварии с танкерами на море;
–  Аварии на шахтах;
–  Катастрофы судов и самолетов.
Если подсчитать частоту упоминания различных стран в этом неприятном списке, а еще лучше – процент аварий на душу населения, получится следующая неожиданная картина:
Самая цивилизованная страна на свете, империя добра:
87 аварий указанного типа, что составляет 26,3% от общего количества подобных аварий в мире. В процентном отношении на душу населения (279 млн. чел. на 2000 год) = 26,3% : 279000000 = 95,3% умножить на десять в минус девятой.
Самая варварская страна на свете, империя зла:
11 аварий указанного типа (включая Чернобыль), что составляет 3,32% от общего количества подобных аварий в мире. В процентном отношении на душу населения (150 млн. чел. на 2000 год) = 3,32% : 150000000 = 22,1% умножить на десять в минус девятой. Заметьте, я еще не делаю поправку на годы существования СССР, когда население страны было  "несколько" больше. Смею вас уверить, что по более "мелким" происшествиям ситуация еще более показательна.
Если бы вы удосужились узнать, насколько жесткие меры принимаются на наших предприятиях в приказах по любому реальному инциденту, думаю, были бы немало удивлены, что в России еще существуют ответственные люди. При этом приказ об аварии с тяжелыми последствиями, произошедшей на каком-либо предприятии, прорабатывается на всех остальных предприятиях отрасли всеми работниками под роспись.
Так вот понимаете ли вы, дорогие мои специалисты конкретных производств, в какую дребедень вы ввязываетесь, когда клюете на проспекты и презентации столичных мальчиков о каких-то там чудесных, сертифицированных по TUV, и всё спасающих, пардон, SILах? Эти силы уже спасли Советский союз. Теперь по-деловому взялись за спасение России. Чего стоит (в буквальном смысле) одна только идиотская эпопея с сертификацией по ИСО. В 2002 году запущено "исо" одно дикое мероприятие – принятие закона "О техническом регулировании", предусматривающего отказ от системы советских ГОСТов. В результате вместо отлаженной системы плохих, потому что советских, ГОСТов требуется создать 25 тысяч (!) хороших, потому что западных, технических регламентов. Всегда у нас найдутся свои бравые ребятки, которые чужие  законы блюли, блюдут, и блять будут!..
Отечественные предприятия должны жестко отстаивать свои требования по российским нормам, которые технические регулировщики пока не успели ничем подменить:
1. Обязательное оформление Технического задания на создание АСУТП. Рабочий образец ТЗ, составленный с максимально возможным учетом отечественной нормативной базы, опубликован в моей книге – Глава 11 "Техническое задание на создание АСУТП". Эта версия отработана при создании более 30 реальных АСУТП различного масштаба.
2. Для объектов I и II категорий взрывоопасности – обязательное включение в ТЗ раздела "Проектная оценка надежности системы".
Повторяю: у предприятия есть все права потребовать от подрядчика подтверждения проектной надежности системы в виде конкретных расчетов параметров надежности для конкретного применения на данном взрывоопасном производстве. Перед появлением Закона "О техническом регулировании", были приняты вполне добротные документы по анализу рисков и оценке последствий отказов, которые пока что никто не отменял:
–  РД 03-418-01 "Методические указания по проведению анализа риска опасных производственных объектов", основанные на анализе деревьев отказов и событий, и
–  ГОСТ 27.310-95 "Анализ видов, последствий и критичности отказов".
Еще раз: в РД 03-418-01 приводятся конкретные показатели по уровню и критичности последствий отказов, аналогичные тем, что используются на западе. Из представленных категорий и критериев тяжести отказов следует, что взрывоопасные объекты химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности прочно занимают положение, для которого количественный анализ риска обязателен (см. мою монографию, Том 1, Глава 2, Пункт 2.13 "Российские нормы анализа рисков и последствий отказов", стр. 163-165).
Если предприятие ДО ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА проявляет свою компетентность и твердо настаивает на том, что:
–  Оборудование системы должно иметь все необходимые отечественные разрешительные документы: сертификаты Госстандарта на утверждение типа средств  измерения, включая методики поверки,  разрешения Ростехнадзора на применение, и т.д.,
–  Система должна соответствовать требованиям Общих правил взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств (ПБ 09-540-03),
–  Система должна соответствовать требованиям Стандарта предприятия по обеспечению промышленной безопасности, и Стандарта предприятия на проектирование, разработку, внедрение и эксплуатацию АСУТП,
–  Система должна соответствовать требованиям Технического задания на создание АСУТП,
–  Импортное оборудование и программное обеспечение системы безопасности по умолчанию должно иметь сертификаты соответствия стандартам IEC 61508 и IEC 61511,
–  Импортное оборудование и система в целом должны иметь стандартную техническую и проектную документацию не только на английском, но и на русском языке,
то будьте уверены – так оно и будет. Правда – на нашей стороне. Главное, чтоб и мы находились на ней же.

ВОПРОС 3.
Автор: zeroman
Дата:   04.12.07 12:04
> должна иметь соответствующий ТЮВовский сертификат
> на уровень SIL 3..
Вот с этого места по подробнее. Мне наш поставщик говорит что сертификата на SIL1/2/3 в принципе быть не может.
Самое главное это процедура расчета SIL, чтобы потом можно было обсчитать всю цепь, и главное в Европе этом всегда прокатывает. А сертифката как такового на SIL1/2/3 - нет и он особо не нужен. Все равно нужно обсчитывать всю цепь, и если в цепь входят приборы SIL3 - это еще не значит что цепь будет SIL3.
Так ли это?
С Уважением, Олег Ушаков
ЗАО "ТЕККНОУ", Санкт-Петербург
ushakov @ tek-know . ru

КОММЕНТАРИЙ 3.
Как говориться, еще раз спасибо за вопрос. Так ли это? Именно, именно так.
Конечно же, нам необходимо знать: а проверял ли кто-нибудь вообще (в данном случае – как бы независимая организация) данное оборудование. Однако…в действительности всё не совсем, вернее совсем не так, как на самом деле:
Когда поставщик  импортного оборудования гордо заявляет вам, что его "система" имеет сертификат TUV (или любой другой крыши) на работу по уровню SIL3 (а какой же еще?!), то вы должны ясно понимать, что в данном случае речь идет всего лишь о разрозненном наборе модулей для данного брэнда – по одной штуке каждого типа. Кроме модулей, проверке и сертификации подлежит программное обеспечение на минимально необходимой для этого конфигурации системы, и соответствующая системная документация.
В лучшем случае вы получаете следующие документы:
–  Certificate
–  List of approved modules
–  Safety Reference Manual
Вы сами можете в этом легко убедиться, если наберете
http://www.tuv-fs.com/plclist.htm,
и выберете любую из представленных торговых марок. Повторяю: именно торговых марок, брэндов, шильдиков, а вовсе не некую базовую, или потенциально возможную, или какую-то еще систему, а тем более уж никак не какую-либо конкретную конфигурацию. Да и вообще у ТЮФа ни о какой конфигурации речи нет. Поэтому для нашего потребителя речь может идти только о потенциальной возможности того разрозненного оборудования, которое проходит под данным  брендом,  соответствовать заявленному уровню. И все.
Тем более, что TUV зачастую действительно соответствует своему названию, и гонит сущую тюф, извиняюсь, туфту. Достаточно почитать их лабуду про несуществующие системы с архитектурой "2оо4", или песни про разрешение на безграничную во времени одноканальную работу для систем типа 1оо1 фирмы HIMA, как будто в этом контексте все другие одноканальные системы не могут работать также "безгранично", и без чьих-то разрешений.

Ключевым положением, на которое никто из участников дискуссии даже не обратил внимания, являются требования стандартов МЭК: к полевым испытаниям систем безопасности.
При закупке импортного оборудования наличие сертификата на право использования данного оборудования (датчика, модуля ввода-вывода, и т.д.) на объектах того или иного класса требований теоретически позволяет использовать это оборудование как законченное изделие, удовлетворяющее определенному уровню требований, поскольку предварительные расчеты, испытания и проверки проведены, и представлены потребителю. Кроме того, потребитель может быть уверен, что предоставленные данные по надежности данного компонента оборудования были проверены независимой третьей стороной.
Вместе с тем, вполне понимая неоднозначность выбора конкретной системы безопасности, Международная электротехническая комиссия рекомендует проявлять сдержанность по отношению к любому появлению существенной новизны в отношении электронных систем в промышленности.
Характерно, что ни в одной из даже западных, а тем более наших публикаций, нигде и никем не то что не подчеркивается, но даже не упоминается, что важнейшим положением стандартов IEC 61508 и 61511 является прямое указание на необходимость опыта непосредственного применения систем безопасности в течение достаточного интервала времени на конкретных процессах как одного из решающих условий выбора. В этой связи исключительное по важности значение имеют жесткие требования стандартов МЭК к полевым испытаниям систем безопасности, а именно:
Для того чтобы система считалась прошедшей полевые испытания, стандарты IEC 61508 (часть 7, пункт В5.4) и IEC 61511 (Часть 4) требуют, что должны быть выполнены следующие условия:
–  Неизменная спецификация;
–  10 систем в различных приложениях;
–  Десять тысяч рабочих часов (11,42 года, то есть по году на систему) и,
–  Как минимум, 1 год сервисного обслуживания.
Для исключения расширенной перепроверки или перепроектирования системных программных модулей при каждом новом применении должны быть выполнены требования, которые позволят удостовериться, что программные модули свободны от систематических ошибок проектирования и разработки, или от оперативных отказов (IEC 61508 , часть 7, пункт С2.10) и IEC 61511 (Часть 4):
–   Неизменная спецификация;
–  10 систем в различных приложениях;
–  Вероятность неопасных отказов в течение года десять в минус пятой с доверительной вероятностью 99,9%, и
–  Отсутствие опасных отказов.
Сведения о том, что система прошла данные испытания на практике, должны быть предоставлены изготовителем или поставщиком в виде конкретных документов, подтверждающих опыт применения на аналогичных технологических объектах. Для проверки того, что компонент оборудования или модуль программного обеспечения отвечает всем этим критериям, следующие позиции должны быть документированы:
–  Точная идентификация системы и ее компонентов, включая контроль версии программного обеспечения и соответствующего оборудования;
–  Послужной список системы с указанием потребителей и даты внедрения, а также время эксплуатации;
–  Процедуры для выбора системы под конкретные применения, и варианты применения;
–  Процедуры для выявления отказов, их регистрации и устранения.
Вот что должны зарубить себе на носу продавцы, прежде, чем соваться на взрывоопасное производство. Вот что должны помнить заказчики, прежде чем вступать в какие-либо взаимоотношения с коммивояжёрами.

ВОПРОС 4.
Автор: Андрей Мурашко
Дата:   04.12.07 23:23
Коллеги,
вы все не правы :-))
потому что видно, что никто не читал сам стандарт.
А ссылки на уважаемого Юрия Николаевича Федорова не помогают понять суть вещей, потому что его личная интерпретация стандартов позволяет некоторым думать, что стандарт это вещь пустая - главное голову приложить.
Так вот, стандарты IEC61508 и 61511 заставляют прикладывать голову и вовсе не тупо декларируют пустые требования, как это делается в ПБ.

КОММЕНТАРИЙ 4.
Не ожидал я такого пренебрежительного оттенка по отношению к себе от человека, к которому, несмотря на все внешние перипетии, всегда относился с симпатией. Да уж. Где уж нам, дуракам, чай пить, как говаривал друг Пушкина Каверин. Хотя, конечно, по гамбургскому счёту суть вещей помогает понять разве что ссылка на Колыму, а не на Юрия Николаевича.
Не знаю уж, –  кого, куда, и чем заставляют прикладываться стандарты МЭК, да вот беда: не только ведущие западные специалисты, но и сами создатели стандартов согласны, что стандарты содержат множество несоответствий и прямых ошибок. Иначе чем объяснить бесконечное количество draft-версий. И в этом году опять вовсю идет очередная перетряска. И тебе, Андрей, это прекрасно известно. Равно как и то, что в моей монографии нет ни грамма от огульного охаивания этой огромной работы. А высокомерная сентенция о том, что наши ПБ 09-540-03 "тупо декларируют пустые требования", производит просто удручающее впечатление. Понимаю, - сказано в полемическом запале. Но следить за речью все ж таки надо. Вам реальная жизнь наших производств до лампочки, но ведь подобные эскапады попадаются на глаза множеству молодых и немолодых специалистов реальных предприятий со всей страны, которые ежегодно сдают экзамены по промышленной безопасности, охране труда и технике безопасности (а технологический и оперативный персонал проходит проверку знаний еще чаще – раз в полгода, а аппаратчики - раз в квартал). Кстати, кроме ПБ 09-540-03 существует множество других законов, норм и правил, которые им необходимо знать и соблюдать, например Федеральный закон №116 "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" или ПБ 09-563-03 "Правила промышленной безопасности для нефтеперерабатывающих производств".
И именно эти ребята обеспечивают одну из самых низких в мире аварийностей на химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производствах. И для них требования ПБ вполне конкретны.
И если я, человек с тридцатитрехлетним опытом непосредственной работы в нефтехимии смею находить в этих правилах недостатки, так это я - смею. Так я, с вашего позволения, и аппаратчику в глаза смотреть смею. Но мне и близко в голову не придет называть требования ПБ пустыми. В Правилах сконцентрирован многолетний опыт безопасного ведения опасных технологических процессов, учтен опыт происходивших аварий.
Могу добавить, что ни у одной из западных проектно-технологических фирм, с которыми мне лично приходилось принимать участие в выполнении проектов в СССР и России,  никаких насмешек требования наших ПБ не вызывали –  ни у американских (Lummus Global, FINA Technologies), ни у европейских (Basel, Technimont), ни у японских (Toyo Engineering). Более того, было приятно видеть на переговорах, как заморский специалист берет в руки книжечку с переводом ПБ на английский язык, чтобы проверить, согласуются ли требования российской стороны с требованиями российских же ПБ.
Было бы замечательно, чтобы прежде чем соваться на взрывопожароопасное производство со своими нравоучениями, все перепродавцы заморского оборудования сдавали хотя бы зачет по всему комплексу норм и правил промышленной безопасности, и минимальному знанию конкретного технологического процесса. В этом ряду ПБ 09-540-03 занимают одно из ключевых мест. Для тех, кто не столь осведомлен, как Мурашко, приведу оглавление ПБ:
I. Общие положения
II. Общие требования
III. Требования к обеспечению взрывобезопасности технологических процессов.
IV. Специфические требования к отдельным типовым технологическим процессам.
    4.1. Перемещение горючих парогазовых сред, жидкостей и мелкодисперсных твердых
         продуктов
    4.2. Процессы разделения материальных сред
    4.3. Массообменные процессы
    4.4. Процессы смешивания
    4.5. Теплообменные процессы
    4.6. Химические реакционные процессы
    4.7. Процессы хранения и слива-налива сжиженных газов, легковоспламеняющихся и
         горючих жидкостей
V. Аппаратурное оформление технологических процессов.
    5.1. Общие требования
    5.2. Размещение оборудования
    5.3. Меры антикоррозионной защиты аппаратуры и трубопроводов
    5.4. Насосы и компрессоры
    5.5. Трубопроводы и арматура
    5.6. Противоаварийные устройства
VI. Системы контроля, управления, сигнализации и противоаварийной автоматической
         защиты технологических процессов.
    6.1. Общие требования
    6.2. Системы управления технологическими процессами
    6.3. Системы противоаварийной автоматической защиты
    6.4. Автоматические средства газового анализа
    6.5. Энергетическое обеспечение систем контроля, управления и ПАЗ
    6.6. Метрологическое обеспечение систем контроля, управления и ПАЗ
    6.7. Размещение и устройство помещений управления и анализаторных помещений
    6.8. Системы связи и оповещения
    6.9. Эксплуатация систем контроля, управления и ПАЗ, связи и оповещения
   6.10. Монтаж, наладка и ремонт систем контроля, управления и ПАЗ, связи и
         оповещения
VII. Электрообеспечение и электрооборудование взрывоопасных технологических
         систем.
VIII. Отопление и вентиляция.
IX. Водопровод и канализация.
X. Защита персонала от травмирования.
XI. Обслуживание и ремонт технологического оборудования и трубопроводов.
Приложение 1. Общие принципы количественной оценки взрывоопасности технологических
              блоков.
Приложение 2. Расчет участвующей во взрыве массы вещества и радиусов зон разрушений.

Конечно, вам, господа, из ваших эмпиреев как-то не с руки думать о методах антикоррозионной защиты, а тем более о вентиляции и канализации. Павлины, говоришь? Понимаем. Но люди простые (что за слово-то нашли), оне как-то приобвыкли во время работы дышать, сикать и какать. И на взрывоопасном производстве и эти функции также должны быть обеспечены соответствующими нормами. Равно как и многое другое, что находится за пределами ваших ПЛК.
Так ведь и для вас в ПБ почитать-то есть чего. Например:
Пункт 6.3.1 ПБ 09-540-03: "Надежность и время срабатывания систем противоаварийной автоматической защиты определяются разработчиками систем ПАЗ с учетом требований технологической части проекта. При этом учитываются категория взрывоопасности технологических блоков, входящих в объект, и время развития возможной аварии. Время срабатывания системы защиты должно быть таким, чтобы исключалось опасное развитие процесса. В системах ПАЗ запрещается применение многоточечных приборов контроля параметров, определяющих взрывоопасность процесса".
Вот и расскажите Заказчику, что все его блоки, категории, время развития  - это все пустое. А уж чтоб что-то там еще, кроме контроллера, слепленного из модулей, аттестованных на магический SIL3, определялось разработчиком системы ПАЗ – нет уж, дудки. Потом втолкуйте ему, бестолковому, что надежность – это безнадежный архаизм. Последний писк в терминах IEC 61508 и IEC 61511 –  интегральная безопасность, то есть простая, понятная и такая нам всем близкая удовлетворительная надежность. Да еще и убедите, что удовлетворительная – это все-таки лучше, чем совсем уж неудовлетворительная.  Потом объясните ему, почему восьми- или шестнадцатиканальный модуль ввода-вывода не является многоточечным прибором, находящимся в измерительной и управляющей цепи контура защиты.
Потом честно скажите Заказчику, что для обеспечения безопасности  ваши контроллеры ему не очень-то и нужны. А необходимо для начала не только заменить существующее полевое оборудование, а кое-где еще и удвоить его количество, в первую очередь – отсекателей. Ведь вы так хорошо знаете технологическую часть проекта. Иначе очень просто кердык может приключиться. Да и нам, мол, самим, архитекторам безопасности, карачун. Спеси и поубавится. Если вы так обеспокоены сохранением жизни простолюдинов.
ПБ действительно содержат массу недостатков, и я подробно их разбираю в своей монографии (данному вопросу посвящена целая Глава 8 "Основы национальной безопасности", Том 1):
- Отсутствие определений для участников выполнения проекта установки в целом;
- Отсутствие определений для стадий выполнения проекта, включая проект создания АСУТП;
- Отсутствие точных определений для состояний процесса;
- Несогласованная терминология;
- Слабая по нынешним временам глава по автоматизации и т.д.
Одним из самых достойных своих поступков я числю попытку исправить это положение, а именно: к  весне 2003 года я подготовил переработанный вариант предыдущей версии ПБ 09-170-97, с полностью переделанной главой по автоматизации. В марте 2003 года я встречался в Москве в тогда еще Госгортехнадзоре с начальником отдела Козельским. В результате: я подарил ему свою двухсотстраничную папку с моей версией ПБ. Он со словами "Родина вас не забудет" внушительно пожал мне руку. При этом он даже ни словом не обмолвился о том, что в мае того же года они взамен ПБ 09-170-97 уже выпускают ПБ 09-540-03. Естественно, без каких бы то ни было изменений.

В этой связи не столичным теоретикам, а специалистам реальных производств настоятельно рекомендую внимательно изучить мою программную статью "Тенденции развития безопасных систем автоматизации", журнал "Автоматизация в промышленности", №8, 2007 год. Статья написана по личной просьбе главного редактора, поскольку весь номер посвящен единой теме "Системы автоматизации высокой надежности и безопасности", а вступительной статьи у них не было.
Журнальная аннотация:
"В статье анализируются достоинства и недостатки стандартов Международной электротехнической комиссии IEC 61508, IEC 61511. Рассматривается состояние отечественной нормативной базы в части создания безопасных систем управления и защиты. Впервые предлагается соответствие отечественных категорий взрывоопасности и зарубежных классов и уровней интегральной безопасности. Даются рекомендации по выбору архитектуры систем защиты в зависимости от категории взрывоопасности. Предлагаются меры по укреплению нормативной базы предприятий путем утверждения Стандарта предприятия на проектирование, разработку, внедрение и эксплуатацию АСУТП".

Но продолжим хождение по МЭКам. Мурашко прекрасно знает о той оценке, которую получила моя работа и среди специалистов МЭК, работающих над переработкой стандартов IEC 61508 и IEC 61511, и среди специалистов ISA, работающих над переработкой технических приложений к стандарту ANSI/ISA 84.01-1996 (В марте этого года я посылал Мурашко соответствующее письмо). Я включен в состав комитета ISA по переработке технических приложений. Указал на несколько ошибок в математических выражениях вероятности опасного отказа и вероятности ложного срабатывания. Самое удивительное, что с моими замечаниями целиком согласны.
Вообще должен вам сказать, что уровень и роль стандартов безопасности МЭК, в их нынешнем виде, сильно преувеличены. Я уж не говорю об отсутствии оценок вероятности ложного срабатывания. Как я показал в своей монографии, они даже в простейших соотношениях вероятности опасного отказа умудрились наделать кучу ошибок.
На фоне бесконечных переработок стандартов IEC 61508 и IEC 61511, американский  стандарт ANSI/ISA-84.01-96 "Application of Safety Instrumented Systems for the Process Industries" уже более 10 лет сохраняет свою актуальность. Переработке подвергаются только технические приложения (Technical Reports).
Да и вообще не надо думать, что в мире только и света в окошке, что МЭК. Существуют и  иные взгляды на искусство. Исключительно высоким уровнем отличаются стандарты безопасности Норвегии. Справочник OREDA – Offshore Reliability Data Handbook – наиболее часто цитируется как независимый источник достоверных данных по надежности. Независимая исследовательская организация SINTEF (Stiftelsen for INdustriell og Teknisk Forskning ved NTH), Норвегия, в своих отчетах "Application of IEC 61508 and IEC 61511 in the Norwegian Petroleum Industry", Rev. No. 02, October 2004, SINTEF Report "Reliability Prediction Method for Safety Instrumented Systems", PDS Method Handbook, March 2003 Edition, использует собственную структуру интенсивностей отказа, к которой давно уже присматриваются в ISA.

По поводу переиздания книги. Честно говоря, простое переиздание для меня самого не шибко актуально. Амбиции, если они и были, удовлетворены, книжка признана и у нас, и на западе, находится и в ленинской (российской государственной) библиотеке, и в Российской Академии Наук (не путать с РАЕН). Чего же еще? Разве что кто-то возьмет на себя все хлопоты с переизданием и распространением, и предложит достойные условия.
Было предложение от нефтегазодобытчиков, но у них свои требования: один том размером не более 900 страниц (что, в принципе, терпимо), и второе – название книги "Справочник инженера по АСУ производством" (поскольку план серии уже давно утвержден). Это, как вы понимаете, никуда не годится – моя книга о другом. И уродовать книгу и рисковать репутацией ради того, чтобы стоять в одном ряду со "Справочником бурового мастера" ради 100 тысяч рублей мне как-то не к лицу.

И последний вопрос:
"Автор: d_miloserdov@xxxxxxx.xx
Дата:   07.12.07 09:06

Тогда товарисчи, поделитесь новым стандартом, а? :)
Иначе мы тут вконец запутаемся.
Андрей, может ваша компания или какая другая или вообще сообща если понты не помешают, впрямую заинтересованые в повышении уровня самосознания своих Заказчиков какой-нить семинар чтоли устроит по ликвидации безграмотности в данном направлении? Букварь может какой порекомендует для чайников (в картинках)…"

Докладываю:
На основе своей монографии я подготовил учебный курс из 14 лекций в виде методических материалов на 864 страницах, и соответствующие презентации (с картинками!!!) на 770 страницах. Надо подумать, как лучше организовать его вхождение в жизнь: институт повышения квалификации, соответствующие профильные институты, или другие варианты. Да и работа на заморских супостатов тоже отнимает достаточно личного времени. Поэтому прошу понять меня правильно:
Я не любитель, да и времени нет шляться по закоулкам Интернета, поэтому всех, кого интересуют не проспектики из разряда "SIL для чайников", а программные документы на уровне  моей статьи в журнале "Автоматизация в промышленности", прошу обращаться непосредственно: Fedorov-yn @ mail.ru

Остальным желаю приятно отдохнуть в Подмосковье, или еще где-нибудь на презентации собственной безопасности.

Недаром эпиграфом к главе 6 "Проектная оценка надежности системы" я поставил:
Вишь ты, – сказал один другому, – Вон какое колесо!
Что ты думаешь, доедет то колесо, Если б случилось, в Москву, или не доедет?
– Доедет, – отвечал другой.
– А в Казань-то, я думаю, не доедет?
– В Казань не доедет, – отвечал другой. Этим разговор и кончился.
  Николай Васильевич Гоголь, Мертвые души
(До сих пор жаль, что по просьбе издателя – чтоб якобы не снижать общий "сурьёз" работы – эпиграфы ко всем главам пришлось снять).

Честь имею.
Ю. Федоров
ООО "Кама-Автоматика"
Нижнекамск

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 RE: SIL
Автор: d_miloserdov@xxxxxxx.xx 
Дата:   25.12.07 13:29

Честно говоря, некоторые ответы уважаемого автора меня улыбнули. :) Не читая действительно всю переписку и не знаю позиций он начал делать скоропалительные выводы.
Думаю, Роберта Вагизовича нужно попросить г-на Федорова либо подключиться к конференции (не люблю общаться настолько заочно через 3-х лиц- получается испорченный телефон) либо как-то найти другой способ.

> Господи, позови ж ты меня, наконец, в даль светлую!.. Да Бог
> с вами, ребята. В отличие от стандартов IEC 61508 и IEC
> 61511, где безопасность всего лишь имитируется, а фактически
> означает безопасность самой системы безопасности от
> технологического процесса, в ПБ только и делается, что
> просчитывается взрывоопасность на всех уровнях, и, прежде
> всего, как угроза жизни "человекам".
> В ПБ четко прослеживается многоуровневый иерархический подход к защите
> процесса:

В даль светлую никто звать никого не будет. Произошла подмена понятий- я уверждал о проблеме СОВМЕСТНОГО использовании SIL и ПБ а не SIL ВМЕСТО ПБ!
И в данном контексте задавал вопросы. Действительно, я считаю, что ПБ не в полной мере отвечает всем требованиям безопасности, там есть масса неоднозначностей и разночтений.
Собственно говоря, я и хотел разобраться- каким образом закрыть эти неоднозначности стандартами по SIL.
В общем, это моя позиция, которая проистекает на основе некоторого многлетнего опыта работы на реальном производстве в отличие от вымышленных "московских мальчиков" уважаемого автора.
Что касается статистики по техногенным катастрофам, я также принимаю во внимание что во времена СССР данная статистика несколько "умалчивалась". Да и сейчас не особо-то и ведется чтобы не раздувать скандалы (разливы нефти к примеру- Вы лично знаете сколько РЕАЛЬНО их было и существует (статистика "зеленых" права процентов на 50 в лучшем случае).
Я прямо об этом говорю, что сам в свое стоял с лопатой у этих разливов и делал все для того, чтобы госнадзорные органы ничего не заметили.
Ну это так, к слову, для примера.
Ваш 33-х летний опыт в области нефтехимии никто не оспаривает и уважает, но я также прошу уважительно относиться к опыту других специалистов (между прочим также из Заказчиков).
Пока я раценил общий тон поста как приблеженный к хамскому.
Готов к конструктивному общению.

Что касается переиздания книги. Я готов поговорить на эту тему. Но для начала хочется все же ее осмыслить. Ввиду ее недоступности я ее прочитать не имею возможности.
Думаю, намек понят :)

> Докладываю:
> На основе своей монографии я подготовил учебный курс из 14
> лекций в виде методических материалов на 864 страницах, и
> соответствующие презентации (с
> картинками!!!) на 770 страницах.. Надо подумать, как лучше
> организовать его вхождение в жизнь: институт повышения
> квалификации, соответствующие профильные институты, или
> другие варианты. Да и работа на заморских супостатов тоже
> отнимает достаточно личного времени. Поэтому прошу понять
> меня правильно:
> Я не любитель, да и времени нет шляться по закоулкам
> Интернета, поэтому всех, кого интересуют не проспектики из
> разряда "SIL для чайников", а программные документы на уровне
>  моей статьи в журнале "Автоматизация в промышленности",
> прошу обращаться непосредственно: Fedorov-yn @ mail.ru

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 RE: SIL
Автор: Салимуллин Роберт Вагизович 
Дата:   25.12.07 13:50

Здравствуйте, Дмитрий Николаевич!
Запрос на регистрацию Федорова Ю.Н. сделан.
Пока же Юрий Николаевич использует мой логин и отправляет сообщения лично, так что испорченного телефона получиться не должно.
__________________________
С уважением,
                       Салимуллин Роберт


> Думаю, Роберта Вагизовича нужно попросить г-на Федорова либо
> подключиться к конференции (не люблю общаться настолько
> заочно через 3-х лиц- получается испорченный телефон) либо
> как-то найти другой способ.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: SIL
Автор: Шилин Анатолий 
Дата:   25.12.07 14:40

Думаю, А.С. Шилину теперь понятно, что именно эту ситуацию я имел в виду,
> когда писал Вывод для Главы 6 "Проектная оценка надежности системы":
> "Существуют различные подходы к оценке надежности оборудования систем
> безопасности. Однако их бездумное применение может оказаться совершенно
> бесплодным. Более того, может привести к абсолютно противоположному
> результату: великолепное оборудование, которое во множестве реально
> существующих приложений на самых сложных технологических процессах
> проявляет
> себя наилучшим образом, может оказаться никуда не годным с точки зрения
> абстрактного расчета. И наоборот".
> Жаль, что Анатолий Шилин почему-то понял этот вывод как на индульгенцию на
> отказ от всякого расчета, и самодостаточности сертификатов TUV.

Не совсем так, уважаемый Юрий Федорович!
Я вовсе не призывал отказаться от расчета, но...хотел бы я посмотреть
результаты расчета по одному объекту скажем трех независимых групп
специалистов без.. ну скажем предварительной ориентации Заказчиком на
необходимый результат..))
Поэтому  ориентируясь на Ваш вывод к главе 6 продолжаю считать - для
производственника наличие тювовских сертификатов на оборудование - уже
ЧТО-ТО, а расчет вовсе не отрицается и приложится..
А на что прикажете ориентироваться, если в наших ПБ для применения
контроллеров в системах ПАЗ требуется по большому счету только разрешение
Гостехнадзора, причем просто на применение неважно в каком качестве.. а
остальное на откуп проектировщикам, веселым и разным..

С уважением
А.С.Шилин
г.Ухта

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 RE: SIL
Автор: Ivan Zhukov 
Дата:   25.12.07 15:50

Салимуллин Роберт Вагизович писал(а):

> Запрос на регистрацию Федорова Ю.Н. сделан.
> Пока же Юрий Николаевич использует мой логин и отправляет сообщения лично

Я ответил на запрос.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: SIL
Автор: Sergey Terentyev 
Дата:   26.12.07 14:14

Всем доброго дня!

Алексей Филиппов писал:
> Если "огульно", то ПАЗ я бы всегда делал третьего уровня. Если НПЗ строят -
> значит, это кому то надо и терпеть ущерб и терять производство продукции
> из-за каких-то десятков тыщ у.е. экономии гна ПАЗе не совсем по-хозяйски;
> если не ошибаюсь, я мало чего выигрываю с переходом со второго уровня на
> третий в плане гарантии срабатывания блокировки, но зато значительно
> уменьшаю вероятность ложного срабатывания - а это большой плюс для
> непрерывных производств. Но это моё личное мнение - если ошибаюсь,
> поправьте, буду очень благодарен.

Честно говоря, не вижу жесткой связи между переходом с SIL2 на SIL3 и
уменьшением вероятности ложного срабатывания блокировок. Как здесь уже
говорилось - избыточность системы и уровень безопасности, совершенно
разные понятия. Система и в одноканальной конфигурации может
соответствовать SIL3, но при этом вы будете иметь высокую вероятность
ложных срабатываний блокировок. Избыточность системы позволяет
избежать ложные срабатывания блокировок при единичных (а иногда и
кратных) отказах системы.

> Контуры, ответственные за
> контроль техпроцесса (не за блокировки) можно делать SIL2, хотя не
> обязательно на все параметры процесса - только на те, которые участвуют в
> управлении, те, которые для визуализации и трендов не так важно. Вывод
> системы контроля техпроцесса из-под SIL3 заодно развяжет руки обслуживающим
> её АСУТПшникам - не надо будет по поводу любых изменений в конфигурации
> оформлять кучу бумажек.
> Хотя, если речь идёт о сквозной стандартизации в крупной компании -
> согласен, чтобы слегка обуздать местную инициативу, можно требовать SIL2 для
> всей системы РСУ (желательно - SIL2+горячее резервирвание контроллеров)

Возможно, я что-то не понимаю или запутался в понятиях. Но я ни разу
не сталкивался с РСУ, имеющей сертификаты хотя бы на SIL1 не говоря
уже о SIL2 и SIL3.
На мой взгляд, в принципе не правильно пытаться привязывать контура
управления техпроцессом к стандартам безопасности. С точки зрения
безопасности управление технологическим процессом не является
критической фикцией, и если система управления по каким либо причинам
(неисправность оборудования, внешние факторы или ошибка в реализации
алгоритмов управления) не удержит процесс в безопасном режиме, то для
предотвращения аварии как раз и существует ПАЗ. Поэтому накладывать на
функции управления  требования как к функциям ПАЗ на мой взгляд не правильно.

> Суть поста была в том, что трудно ожидать от
> среднестатистического спеца способности (желания, познаний и т.п.)
> разбираться в начинках контроллера с целью его классификации по SIL. Эму бы
> с контурами разрулить, не особенно отрывая время от повседневных  обязанностей.

Года три назад был в Германии на HIMA и попал на презентацию пакета
SILence. Интересная программка, выбираешь в ней конфигурацию
контроллера, указываешь используемые приборы измерения, исполнительные
механизмы, барьеры искробезопасности, степень резервирования приборов
и исполнительных механизмов и она тебе рассчитывает на какой уровень
безопасности может претендовать твой контур.
Правда, контроллеры здесь можно выбирать только Химовские. А вот
библиотеки приборов и исполнительных механизмов достаточно широкие.
Демо версию SILence можно скачать у них с сайта после регистрации.
http://www.hima.com/Products/SILence_default.php
Демо версия полностью функциональная, только набор библиотек
достаточно скромный.
Не исключаю, что в скором будущем все производители SIS будут
комплектовать свое оборудование подобными программками.

Но фактически никакой математический расчет и даже не результаты
вычисления SILence не гарантируют, что система будет действительно
соответствовать необходимому уровню безопасности. Можно использовать
все оборудование, сертифицированное на SIL3, начиная от датчиков,
контроллеров и заканчивая исполнительными механизмами, но при этом
спроектировать систему так, что она вообще не будет обеспечивать
безопасную эксплуатацию объекта.

Здесь кроме самого оборудования, нужно его еще правильно подключить,
так, чтобы в случае обесточивания системы (или просто банального
обрыва провода) объект автоматически переходил в безопасное состояние
(останов производства). Как говорится безопасность превыше всего. А если
подобные остановы не устраивают в финансовом плане, тогда можно использовать
оборудование позволяющее диагностировать дискретные цепи на обрыв и к.з.
(как это обычно делается в системах пожаро-газо обнаружения).
Не стоит забывать и о принципе реализации алгоритмов блокировок.
Он отличается от алгоритмов управления. Для систем ПАЗ аварийное состояние
всегда должно соответствовать нулевому уровню, а не единице.
Так что для обеспечения безопасности объекта надо учитывать очень
многое и это многое иногда не возможно выразить математическими
формулами. А вот ответственность проектировщика здесь очень высокая. К
сожалению, большинство проектных организаций у нас этого в принципе не
понимают.

С уважением,
Терентьев Сергей

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: SIL
Автор: Valery Bobekh 
Дата:   27.12.07 10:32

> Тем более, что TUV зачастую действительно соответствует своему названию, и гонит
> сущую тюф, извиняюсь, туфту. Достаточно почитать их лабуду про несуществующие
> системы с архитектурой "2оо4", или песни про разрешение на безграничную во

Ну почему несуществующие. Процессора у Химы H41q/H51q резервированы как раз по схеме
2оо4, если мне память не изменяет. Там две пары резервированных процессоров.

Бобех В.И.

ИНЕОС, Германия

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: SIL
Автор: Андрей Мурашко 
Дата:   27.12.07 23:12

Уважаемый Юрий Федорович, если Вы меня слышите, то есть читаете!

Я отношусь к Вам с неизменным уважением, и ни в коем случае не высказывал пренебрежение к Вам, но готов поспорить с Вами по любому пункту Вашего длиннейшего письма. Далеко не со всеми выводами я согласен:
- и о подмене понятий безопасности надежностью,
- и о "надежности" контроллеров, которые составляют много менее трети PFD всего контура защиты.
- и о превосходстве оборудования Yokogawa над всеми конкурентами,
- и о законченности стандартов МЭК, которые позволяют вычислить надежность более единицы,
- и много о чем еще,

но, к сожалению, формат форума не предполагает столь длинные письма...

Надеюсь, что скоро увижусь с Вами - в Нижнекамске я бываю довольно часто.

С наилучшими пожеланиями,
Андрей Мурашко
Emerson Process Management

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 RE: SIL
Автор: Oleksii Filipov 
Дата:   28.12.07 01:22

Уважаемые Коллеги,

Было действительно интересно ознакомиться с точкой зрения Юрия Фёдоровича на
современное состояние дел в области международной стандартизации систем
безопасности. Надеюсь, что это письмо уважаемого специалиста не будет
последним, и у Юрия Фёдоровича ещё найдётся время и желание на проведение
разъяснительной работы. Ради этого готов даже согласиться с тезисом, что
Россия, со своей системой ПБ - "впереди планеты всей". А почему бы и нет?
Это просто здорово! Но, думаю, что и уважаемый Юрий Фёдорович понимает, что
в некоторых отдельно взятых случаях российские нефтехимики вынуждены
обращаться к зарубежным поставщикам, а те как раз и оперируют таким
"непродвинутым", противоречивым  и заскорузлым инструментарием, как
функциональная безопасность, уровни СИЛ и т.п. Ну не давать же им всем
читать ПБ, хоть и в английском переводе! Можно, конечно, но так как
капиталюги привыкли всё вписывать в счёт, то в какую копеечку это может
вылететь отечественному нефтехиму, если всех европейских и американских
бездельников засадить изучать ПБ, даже по скромным итальянским расценкам в
40 евро в час? Вот и приходится российским практикам по АСУТП и КиПу самим
вникать во вражью систему классификации и крепко думать, как она соотносится
с ПБ, сертификацией ГТН, и т.п. Этому и была, собственно, посвящена
дискуссия, а не преимуществам Йокогавы над Химой.
Вот, например, я в упор не понял, что ошибочного в том, что основная
характеристика интсрументальной системы безопасности - это её способность
сохранять свою целостность? Веди если система блокировок верно и без сбоев
отрабатывает во всех ситуациях в течение предусмотренного эксплуатационного
срока, значит она гарантированно защитит техпроцесс и персонал от тех
нештатных ситуаций, которые в ней предусмотрены. Этого нам и надо. А если
чего-то не предусмотрено - это ж не проблема системы безопасности или её
поставщика, а проблема технолога и всей банды, которая проводила ХАЗОП,
анализ рисков, или как там вы ещё хотите его назвать. Типа, если в
автомобиле торомоза надёжные, то это ещё не гарантия, что когда он стоит на
сфетофоре, его БелАЗ не раздавит, и в последнем случае ошибочно полагать,
что причина аварии - в неправильной методике оценки надёжности тормозов. Но,
видать, я чего-то недопонимаю - хорошо бы развить тему, если можно.
Конечно, было бы интересно ознакомиться с примерами, когда вероятность
получается больше 1, да и много ещё чего интересного может нам поведать Юрий
Фёдорович.

Так что с нетерпением жду продолжения :-)

Алексей Филиппов

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: SIL
Автор: Шилин Анатолий 
Дата:   28.12.07 07:44

----- Original Message -----
From: "Oleksii Filipov" <engineering.jte@xxxxx.xxx>


> Уважаемые Коллеги,
>
> Было действительно интересно ознакомиться с точкой зрения Юрия Фёдоровича
> на
> современное состояние дел в области международной стандартизации систем
> безопасности.

Приношу извинения Юрию НИКОЛАЕВИЧУ за то, что с моей "нелегкой" руки и
Андрей Мурашко и Алексей Филиппов вслед за мной перекрестили его в
Федоровича...
Ашипка.....

С уважением
А.С.Шилин
г.Ухта

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: SIL
Автор: Андрей Мурашко 
Дата:   28.12.07 11:20

Вот блин, что значит писать письма по ночам!!!

Юрий Николаевич, прошу прощения за "Юрия Федоровича"!

:-)

С наилучшими пожеланиями,
Андрей Мурашко
Emerson Process Management

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: SIL
Автор: Eugeen 
Дата:   19.11.08 22:25

>Здесь наступает очень важный момент, который затронул в своем вопросе господин
>Катковский. Его клич о некоем "классе безопасности, используемом Ростехнадзором" так
>и остался безответным, что вполне характеризует общий уровень дискуссии –
>типа "Наморщи ум, Михалыч!".
>Для начала, в отечественных нормативных документах нет понятия "класс безопасности".
>Есть понятие "Категория взрывоопасности".

1. В силу занятости я прозевал самое интересное место в дискуссии. Особенно обидно, что здесь меня помянули недобрвм словом.
Так я вношу полную ясность насчет своего "клича".
Вот "отечественный нормативный документ", где четко и недвусмысленно определяются классы безопасности:
"ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ"
ТРЕБОВАНИЯ К УПРАВЛЯЮЩИМ СИСТЕМАМ, ВАЖНЫМ ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ АТОМНЫХ СТАНЦИЙ
НП-026-01 Москва 2001 УДК 621.039
Вот ссылка, где приведен документ полностью:
http://www.gan.ru/vestnik/2001/4lnk-02.2001.htm

2. Наша фирма прошла 12 кругов АДА (Данте Алигьери отдыхает!) - сертификация фирмы, сотрудников, проектных материалов, проведение всех видов испытаний в соответствии с Приложением 1 к НП-026-01 и получила наконец разрешение на применение наших шкафов управления по классу безопасности 2 УСВБ что соответствует (и даже превосходит) требования SIL4.

С уважением, Катковский Е.А.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: SIL
Автор: Eugeen 
Дата:   19.11.08 22:30

>Здесь наступает очень важный момент, который затронул в своем вопросе господин
>Катковский. Его клич о некоем "классе безопасности, используемом Ростехнадзором" так
>и остался безответным, что вполне характеризует общий уровень дискуссии –
>типа "Наморщи ум, Михалыч!".
>Для начала, в отечественных нормативных документах нет понятия "класс безопасности".
>Есть понятие "Категория взрывоопасности".

1. В силу занятости я прозевал самое интересное место в дискуссии. Особенно обидно, что здесь меня помянули недобрвм словом.
Так я вношу полную ясность насчет своего "клича".
Вот "отечественный нормативный документ", где четко и недвусмысленно определяются классы безопасности:
"ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ"
ТРЕБОВАНИЯ К УПРАВЛЯЮЩИМ СИСТЕМАМ, ВАЖНЫМ ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ АТОМНЫХ СТАНЦИЙ
НП-026-01 Москва 2001 УДК 621.039
Вот ссылка, где приведен документ полностью:
http://www.gan.ru/vestnik/2001/4lnk-02.2001.htm

2. Наша фирма прошла 12 кругов АДА (Данте Алигьери отдыхает!) - сертификация фирмы, сотрудников, проектных материалов, проведение всех видов испытаний в соответствии с Приложением 1 к НП-026-01 и получила наконец разрешение на применение наших шкафов управления по классу безопасности 2 УСВБ что соответствует (и даже превосходит) требования SIL4.

С уважением, Катковский Е.А.

С уважением, Катковский Е.А.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 RE: SIL
Автор: d_miloserdov@xxxxxxx.xx 
Дата:   20.11.08 11:28

На asutp.interface.ru лежит самая последняя нормативная документаци по функциональной безопасности.
Рекомендую ознакомиться.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: SIL
Автор: Eugeen 
Дата:   20.11.08 12:31

Уважаемый Дмитрий николаевич,
этот документ у меня есть.
Тем не менее вопрос остается.
Документ:
"ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ"
ТРЕБОВАНИЯ К УПРАВЛЯЮЩИМ СИСТЕМАМ, ВАЖНЫМ ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ АТОМНЫХ СТАНЦИЙ
НП-026-01 Москва 2001 УДК 621.039
никто не отменял со всеми терминами и определениями!
Возможно эти нормы в чем-то противоречат ГОСТ 61508-5—2007, но в Ростехнадзоре и в ВО "Безопасность" нам указали что приоритетным документом является НП-026-01!
Так кто же прав?

С уважением, Катковский Е.А.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 RE: SIL
Автор: d_miloserdov@xxxxxxx.xx 
Дата:   20.11.08 13:27

Ну если в Ростехнадзоре сказали, то какие могут быть вопросы ? :)

> но в Ростехнадзоре и в ВО "Безопасность" нам указали что
> приоритетным документом является НП-026-01!

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 RE: SIL
Автор: Eugeen 
Дата:   20.11.08 17:35

Тогда у меня остался один вопрос: зачем приглашать "авторитетов", которые поучают других в вопросах, где сами "плавают". Интересно, г-н Ю.Н. Федоров сам хотя бы раз сам "протопал" со своим шкафом по всем разрешающим комиссиям (ЭМС, микробы, солевые туманы, сейсмика,  радиация и тп.). Думаю нет, иначе в РосТехНадзоре его со своими понятиями немедленно поправили и послали учить нормы.

С уважением, Катковский Е.А.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 RE: SIL
Автор: d_miloserdov@xxxxxxx.xx 
Дата:   20.11.08 17:44

Г-н Федоров про нефтянку писал, а там другие процессы и уровень SIL выеше 3-го не бывает.
И радиации там нет и туманов :)

> Тогда у меня остался один вопрос: зачем приглашать
> "авторитетов", которые поучают других в вопросах, где сами
> "плавают". Интересно, г-н Ю.Н. Федоров сам хотя бы раз сам
> "протопал" со своим шкафом по всем разрешающим комиссиям
> (ЭМС, микробы, солевые туманы, сейсмика,  радиация и тп.).
> Думаю нет, иначе в РосТехНадзоре его со своими понятиями
> немедленно поправили и послали учить нормы.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: SIL
Автор: Ильгиз Биргулиев 
Дата:   10.11.15 11:43

Перечитывая эту ветку каждый раз оставалось ощущение незаконченности дискуссии))
Тема стара но считаю, что до сих пор актуальна, поэтому обновлю ее:
https://www.emersonexchange365.com/worlds/russia/b/weblog/archive/2015/11/06/4687

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: SIL
Автор: Ильгиз Биргулиев 
Дата:   12.02.16 11:44

Не реклама SIL - calculation free tool for Android
https://play.google.com/store/apps/details?id=app.GigioSoft.SILmple

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: SIL
Автор: Проектировщик 
Дата:   12.02.16 13:49

не пробовали сами? стоит устанавливать?

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: SIL
Автор: Oleg Belitskiy 
Дата:   22.02.16 21:35

>не пробовали сами? стоит устанавливать?
добрая программа, знать бы какие еще воодные параметры вводить.
пример бы расчета где увидеть. ссылка на  ISA-84-формулу. пока не нашел

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: SIL
Автор: Sinks 
Дата:   26.08.24 18:42

Коллеги, командой инженеров сделали онлайн расчет SIL, LOPA, GRAPH - silexp.ru, после регистрации доступ к расчетам, включая  базы оборудования, барьеров, событий, делали на базе опыта работы с GRIF (TOTAL ENERGY) и SIFpro (SHELL), расчет только создали, поэтому инструкции и формы отчётов в процессе разработки, если будут рекомендации и пожелания - направляйте на email на сайте с удовольствием постараемся предусмотреть.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: SIL
Автор: avandreev 
Дата:   11.02.25 08:17

именно так. сертификаты наши дадут вам но это не гарантия что петля будет сил 3

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение