 ROC809
Автор: Люсьен 
Дата:   11.12.07 20:18

Не получается настроить связь между радиомодемом и контроллером ROC809. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 ROC809
Автор: Люсьен 
Дата:   11.12.07 20:22

И еще, не могли бы вы написать настройки встроенного порта по протоколу RS-232, подключенного к радиомодему.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: ROC809
Автор: Evgueny Tikhonovich 
Дата:   12.12.07 12:24

Приветствую!

   Глядь, а Люсьен в вторник 11 декабря 2007 г. 20:22 беседует с asutp@yahoogroups.com. А как же я?

Л> И еще, не могли бы вы написать настройки встроенного порта по протоколу
Л> RS-232, подключенного к радиомодему.

   А к производителю радиомодема пробовали обращаться?




С Уважением, Тихонович Евгений.
________________________________________________________________
Модератор ASUTP, ASUTPTALK, NEWSASUTP.
Письмо модератору - [название_конференции]-owner@yahoogroups.com
________________________________________________________________
.... Любовь, деньги и заботы скрыть невозможно. (Лопе де Вега) (c) прислал Вэ Вэ

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: ROC809
Автор: Сергей Ротов 
Дата:   12.12.07 17:51

Ляйсан, здравствуйте.

Полагаю, вам сможет помочь Чекин Михаил, (495) 981-9811.
Конкретно с радиомодемом на 809-м, к сожалению, дел не имел.

С уважением,

Сергей Ротов

Следует помнить. (C)итата

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: ROC809
Автор: Gonz1k 
Дата:   13.12.07 11:47

Здравствуйте!
Мы использовали ROC809 с радиомодемами MDS Transnet.
Настройки встроенного порта RS-232, это я понимаю порт #3,COMM2,так как #1, Local port может быть только слэйвом.
Настройки для слэйва
Вкладка General
9600,четность none, 8 бит, 1 стоповый бит, время ожидания 0,01сек.
Port Owner - ROC Plus Protocol/Modbus Slave.
Остальные вкладки не использовали, так как ипользовали постоянную сквозную передачу данных.
Настройки для мастера
Вкладка General
9600,четность none, 8 бит, 1 стоповый бит, время ожидания 0,01сек.
Port Owner - Modbus Master.
Остальные вкладки не использовали.

Если есть ещё вопросы, пишите.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: ROC809
Автор: Gonz1k 
Дата:   13.12.07 12:06

Если есть необходимость могу выслать готовую конфигу на один из РОКов, там уже с настройкой регистров приёма и передачи.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: ROC809
Автор: Люсьен 
Дата:   11.03.08 07:57

Производитель модема: Dataradio модель T-96SR
Протокол обмена: ROCPlus
Также интересует сколько жил нужно использовать для соединения между COMM2 (RS-232)
и радиомодемом? (Мы использовали 4: Rx, Tx, RTS и Grnd, т.к DTR как я поняла по документации используется только для конфигурирования радиомодема)
Связь пропадает (Прием остается (Rx), пропадает передача (Tx)) через некоторое время после её восстановления (Восстанавливаем с помощью отключения и последующего включения питания контроллера :))

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: ROC809
Автор: Сергей Пупкин 
Дата:   15.03.08 12:45

Скорей всего дело не в настройках а в протоколе обмена, если вы перезагружаете ROC и связь появляется значит  зависает канал ввода\вывода , еще немаловажный фактор длинна линии связи между модемом и вычислителем  ROC.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: ROC809
Автор: Люсьен 
Дата:   18.03.08 07:26

И как именно бороться с зависанием канала ввода/вывода??

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: ROC809
Автор: Сергей Пупкин 
Дата:   18.03.08 08:03

У нас был кривой протокол обмена который приводил контроллер к потери связи и зависанию, изменили протокол количество зависаний уменьшилось, но все же были. Проявлялись они следующим образом контроллер зависает и перестает видеть даже свои сенсоры, помогало только снятие питания с него .  В итоге с RS232 перешли на RS485 и все наладилось сразу.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 RE: ROC809
Автор: Вадим Коган 
Дата:   18.03.08 11:50

У нас была похожая история с теплосчетчиком FP93 "EMCO".
Спас гальванический изолятор RS232 от MOXA.

-------------------------------------------
С уважением,
Коган Вадим
 

------------------------------------