Автор: Gonz1k
Дата: 13.12.07 11:47
Здравствуйте!
Мы использовали ROC809 с радиомодемами MDS Transnet.
Настройки встроенного порта RS-232, это я понимаю порт #3,COMM2,так как #1, Local port может быть только слэйвом.
Настройки для слэйва
Вкладка General
9600,четность none, 8 бит, 1 стоповый бит, время ожидания 0,01сек.
Port Owner - ROC Plus Protocol/Modbus Slave.
Остальные вкладки не использовали, так как ипользовали постоянную сквозную передачу данных.
Настройки для мастера
Вкладка General
9600,четность none, 8 бит, 1 стоповый бит, время ожидания 0,01сек.
Port Owner - Modbus Master.
Остальные вкладки не использовали.
Если есть ещё вопросы, пишите.
|
|