Автор: Mamleev Marat (personal)
Дата: 16.01.08 15:41
>
> Чудный заказчик.
Как правило, они все такие :) Да не обидятся на меня представители
заказчиков, присутствующие на форуме.
> Если в системе есть хотя 1 контроллер отI/A серии то по последовательному
> порту. Правда опрос будет медленный.
Нет, такой вариант нас не устроит.
> А в Вашем случае надо обращаться на Foxboro, если они не решат задачу, то
> дело швах. Или они должны дать заключение о совместимости.
Обратились, представитель даже был на заводе (по другому вопросу), но к
сожалению, представитель Foxboro отправляет к представителям Rockwell-а, а
те соответственно .. обратно.
> Наглядное подтверждение, что система должна быть одного производителя.
>
Не возражаю и сам бы предпочел именно такой вариант, но все-таки - есть
стандарт OPC, который поддерживают оба продукта весьма уважаемых фирм (и OPC
I/O Gate 3.0.2 и RSLinx Classic). Не вижу проблем, которые могли бы помешать
такому решению. Ан нет..
Сейчас проблема решена посредством OPC-зеркала.
С уважением,
Мамлеев Марат.
|
|