 Резервированные системы питания систем управления,серверных.
Автор: Дмитрий Акишев 
Дата:   18.01.08 07:04

Уважаемые коллеги!
Поделитесь опытом построения гибких и надёжных систем питания на основе бесперебойников для промышленных систем управления и серверных. Есть вариант использования паралельных систем ИБП Powerware 9155,9355.
C уважением, Дмитрий.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 RE: Резервированные системы питания систем управления,серверных.
Автор: d_miloserdov@xxxxxxx.xx 
Дата:   18.01.08 08:47

Для надежности вполне достаточно 2 линии "грязного" питания, АВР и один он-лайн УПС.

> Поделитесь опытом построения гибких и надёжных систем питания
> на основе бесперебойников для промышленных систем управления
> и серверных. Есть вариант использования паралельных систем
> ИБП Powerware 9155,9355.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Резервированные системы питания систем управления,серверных.
Автор: Alexander Diev 
Дата:   18.01.08 09:48

Здравствуйте, Дмитрий.
> Поделитесь опытом построения гибких и надёжных систем питания на основе
> бесперебойников для промышленных систем управления и серверных. Есть
> вариант использования паралельных систем ИБП Powerware 9155,9355.
>
По описаниям мне понравились бесперебойники Socomec Sicon MODULYS.
Модульное исполнение, резервирование N+1, автоматическая отсечка
вышедшего из стоя модуля, возможность снятия модуля для
обслуживания/ремонта/замены без отключения питания. Правда, "живьем" я
их видел только на выставке, так что про опыт эксплуатации ничего
сказать не могу (к сожалению). Дороговатые они, конечно, но думаю оно
того стоит. Сайт http://www.socomec.ru/


--
С уважением,
Александр Диев,
ст. инженер АСУ отд. АСУТП
ОАО "Сегежский ЦБК"
mailto: adiev@xxxx.xx

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Резервированные системы питания систем управления,серверных.
Автор: Кедык Олег Васильевич 
Дата:   18.01.08 10:35

Если блоки питания системы управления, сервера или другого оборудования
имеют по два входа ~220В, то надежнее всего будет запитать эти входы от
двух независимых (никак не связанных между собой) UPS, не важно какой
модели (можно даже применить UPS разных моделей - это не имеет
значения).

Любой резервированный UPS всегда имеет небольшую вероятность отказа, а
одновременный отказ двух независимых UPS практически равен 0.


Олег Кедык,
ЗАО "Компания СЗМА".



[Non-text portions of this message have been removed]

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Резервированные системы питания систем управления,серверных.
Автор: Лебедев Максим 
Дата:   18.01.08 12:57

Кедык Олег Васильевич писал(а):

> Если блоки питания системы управления, сервера или другого оборудования
> имеют по два входа ~220В, то надежнее всего будет запитать эти входы от
> двух независимых (никак не связанных между собой) UPS

Именно так мы делаем. Пробовали разные варианты и пришли к выводу, что данная схема запитки оборудования – наиболее надежная.
На этапе закупки максимально выбираем оборудование с 2-я блоками питания, и они запитываются от двух разных ИБП.
Потребители с одним входом запитываются от электронного АВР, на входы которого подключаются оба ИБП. При этом чаще всего, потребители с одним входом – это не ответственные позиции с точки зрения ведения процесса и безопасности.

С Уважением,
Лебедев М.В.
ООО "ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ" г. Волгоград

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Резервированные системы питания систем управления,серверных.
Автор: indian 
Дата:   22.01.08 13:50

Делюсь.

Пару лет назад создал систему - 34 узла категории 1а. Сейчас уже их больше. Мониторинг состояния вводов, состояния автоматов на вводах АВРа в шкафу, двери шкафа, температуры в шкафах и состояния аккумуляторов в UPS-ах (именно их фактическая ёмкость) . Если что не так - сообщения на еmail/sms. Доступ к системе с любого компьютера в сети через web-интерфейс (требуется авторизация).

То что написал d_miloserdov наиболее соответствует требованиям 1а, при условии что предполагаемое время восстановления напряжения на любом из вводов, вслучае его пропадания, по длительности не более времени автономной работы от автономного источника.

А вот при чем здесь два UPS-а я что-то непонимаю. Можно ссылку на НД?

Удачи!

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Резервированные системы питания систем управления,серверных.
Автор: Кедык Олег Васильевич 
Дата:   22.01.08 14:27

Нет такого в НД.

Это из опыта.

В двух словах - резервированные системы питания должны быть полностью
раздельными и не иметь общих элементов.

Не раз был свидетелем обестачивания нагрузки из-за глюков самого UPS.

А в наших НД источник бесперебойного питания считается априори абсолютно
надежным устройством и вся забота это подать ему на вход напряжение от
двух независимых вводов через АВР (который тоже априори абсолютно
надежен).






С уважением,
Руководитель проекта,
ЗАО "Компания СЗМА",
Кедык Олег Васильевич,
тел.  8(812)431-98-83,
факс  8(812)232-07-75,
www.szma.org

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение