 шкаф для крайнего севера
Автор: владимир киргизов 
Дата:   19.01.08 21:52

Где можно узнать про конструктивные особенности эл.шкафов для крайнего Севера,шкаф с электроникой для наружной установки,расчетная температура - минус 50 градусо цельсия или кто делает подобные шкафы?

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: шкаф для крайнего севера
Автор: Геннадий Савватеев 
Дата:   20.01.08 23:30

владимир киргизов писал(а):

>  Где можно узнать про конструктивные особенности эл.шкафов для крайнего
> Севера,шкаф с электроникой для наружной установки,расчетная температура - минус
> 50 градусо цельсия или кто делает подобные шкафы?

Практически все приборы имеют импортную элементную базу.
Элементная база на минус 50гр.С. относится к военной,купить её нетак то просто.
По крайней мере мне это не удалось.
Мне кажется  проще поставить шкаф с обогревом или проложить обогревающий кабель (взрывобезопасный).
 Есть ещё специальные обогревающие чехлы.
Я в своих руках держал только на отечественные уровнемеры, но наверное есть и на другие приборы.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 RE: шкаф для крайнего севера
Автор: Вадим Коган 
Дата:   21.01.08 12:03

Подобные шкафы делали в Омске. "НЕФТЕХИМАВТОМАТИКА"

-------------------------------------------
С уважением,
Коган Вадим
 
Ведущий инженер по АСУ ТП
ООО "К-Электротехник"
Российская Федерация
644083 г.Омск
Ул.Химиков,56
Teл/Факс: +7(3812) 69-51-41
Teл. +7(3812) 33-59-23
E-Mail: kogan@xxxxxxxxxxxxxx.xx
URL: www.elektrotechnik.ru
Звоните мне бесплатно: EXTERNET 08104
Free call:                      08105
http://www.externet.ru/MPO/?ref=08104


зЕООБДЙК уБЧЧБФЕЕЧ
Sent: Monday, January 21, 2008 2:31 AM
To: asutp@yahoogroups.com
Subject: Re: [asutp] шкаф для крайнего севера

владимир киргизов писал(а):

>  Где можно узнать про конструктивные особенности эл.шкафов для крайнего
> Севера,шкаф с электроникой для наружной установки,расчетная температура
- минус
> 50 градусо цельсия или кто делает подобные шкафы?

Практически все приборы имеют импортную элементную базу.
Элементная база на минус 50гр.С. относится к военной,купить её нетак то
просто.
По крайней мере мне это не удалось.
Мне кажется  проще поставить шкаф с обогревом или проложить обогревающий
кабель (взрывобезопасный).
 Есть ещё специальные обогревающие чехлы.
Я в своих руках держал только на отечественные уровнемеры, но наверное
есть и на другие приборы.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: шкаф для крайнего севера
Автор: Дмитрий Гореев 
Дата:   22.01.08 06:30

А что за кабель? В чем особенность?

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: шкаф для крайнего севера
Автор: Бардичев Виктор 
Дата:   22.01.08 09:06

Тут куча вариантов:
http://bartec.com.ru/index.php?id=27

Есть еще кабели для полов и трубопроводов, первая попавшая ссылка:
http://www.teplo-center.com/index.php?p=04

В шкафу управления (IP54) не требуется взрывобезопасный кабель.
Для необслуживаемых шкафов больше внимания нужно уделить троированию системы обогрева.
Следует контролировать температуру внутри шкафа.В крайнем случае контролировать ток в цепи обогревателей или напряжение на каждой линии обогревателей и их периодическое отключение. При правильном расчете теплового режима обогреватели должны периодически отключаться. Если выходит из строя два или три обогревателя, то оставшиеся работают постоянно и напряжение (ток) на них не отключается.

Мы таким образом обогревали пивопровод, идущий по улице. Температура пива должна быть 4 +-1 оС. То есть ни перегреть, ни заморозить нельзя, а на улице зимой до -40 оС.

С уважением, Бардичев Виктор

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: шкаф для крайнего севера
Автор: Сергей Ольховой 
Дата:   22.01.08 10:30

Bartec-sst.ru
Саморегулируемый нагревательный кабель. Ех- есть. Проблем- нет. Применяем как в шкафах с оборудованием, так и для обогрева импульсных труб КИПа.
СУВЖ
Ольховой

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: шкаф для крайнего севера
Автор: Геннадий Савватеев 
Дата:   22.01.08 12:18

Бардичев Виктор писал(а):

> Тут куча вариантов:
> http://bartec.com.ru/index.php?id=27
>
> Есть еще кабели для полов и трубопроводов, первая попавшая ссылка:
> http://www.teplo-center.com/index.php?p=04
>
> В шкафу управления (IP54) не требуется взрывобезопасный кабель.
> Для необслуживаемых шкафов больше внимания нужно уделить троированию системы
> обогрева.
> Следует контролировать температуру внутри шкафа.В крайнем случае контролировать
> ток в цепи обогревателей или напряжение на каждой линии обогревателей и их
> периодическое отключение. При правильном расчете теплового режима обогреватели
> должны периодически отключаться. Если выходит из строя два или три обогревателя,
> то оставшиеся работают постоянно и напряжение (ток) на них не отключается.
>
> Мы таким образом обогревали пивопровод, идущий по улице. Температура пива должна
> быть 4 +-1 оС. То есть ни перегреть, ни заморозить нельзя, а на улице зимой до
> -40 оС.
>
> С уважением, Бардичев Виктор


Если взрывозащита не нужна, я бы попробовал поставить кабель вместе с регулятором от тёплого пола

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 Список форумов    


 Список форумов  |  Нужен логин? Регистрируйтесь здесь 
 Логин пользователя
 Имя пользователя:
 Пароль:
 Помнить пароль:
   
 Забыли ваш пароль?
Введите имя пользователя или e-mail, и новый пароль будет послан на email, указанный в вашем профиле.

Рейтинг@Mail.ru