 Проблемы с подключением ICPDAS
Автор: Алексей Прокофьев 
Дата:   22.01.08 08:44

Контроллер I-7188EX MTCP вообще можно подключить к PC по RS-232? Или это я что то не правильно делаю. На диске есть стандартный OPC сервер. Неужели поиск устройств в нём осуществляется только по COM портам?

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Проблемы с подключением ICPDAS
Автор: indian 
Дата:   22.01.08 13:34

у этого стандартная прошивка ModbusTCP slave - ModbusRTU masters.
Тот ОРС сервер что в комплекте через сабж должен видеть модбас слейвы подключенные к нему.
Что и как подключаете? Подробнее пожалуста, если хотите получить более точный ответ.

Удачи!

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Проблемы с подключением ICPDAS
Автор: Алексей Прокофьев 
Дата:   22.01.08 14:55

//-------------------------------------------------
Первый вопрос: что это за метод такой соединить INIT и GND? Типа перегрузить его? Установить настройки, которые стояли по умолчанию?
//-------------------------------------------------
Установил программу-конфигуратор, которая шла с диском. Настроил IP, маску и т.д. Контроллер пингуется. Дальше пытаюсь связаться с ним через RS-232. Подключаю его к компьютеру кабелем CA0910, вставляю Ethernet кабель. Запускаю программу "DCON Utility", которая опрашивает порты. Контроллер она почему то не находит. Почему?
С OPC сервером то же самое, не удаётся установить связь по COM порту между сервером и контроллером, хотя по TCP коннект проходит.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Проблемы с подключением ICPDAS
Автор: indian 
Дата:   23.01.08 20:20

Не понял, собственно IO, которые вы хотите увидеть,  у вас на модбас или DCON устройствах?

Удачи!

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Проблемы с подключением ICPDAS
Автор: Алексей Прокофьев 
Дата:   24.01.08 08:23

Стоит такая задача: снимать давление в трубе в которой течёт вода. Есть датчик давления с выходным сигналом 4-20мА и вышеописанный контроллер с платой Х202. Т.к. он имеет выход в Ethernet, то его связь с сервером планируется осуществлять с помощью 2-х GSM модемов.
В связи с этим у меня вопрос: как программируется этот контроллер? есть ли средства которые позволяют это делать быстро (желательно бесплатные)?

Программы которые шли на диске почему то глючат и работают через раз.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re[2]: Проблемы с подключением ICPDAS
Автор: Alexander Burmistrov 
Дата:   24.01.08 12:35

Здравствуйте, Алексей Прокофьев!

АП> Стоит такая задача: снимать давление в трубе в которой течёт вода. Есть
АП> датчик давления с выходным сигналом 4-20мА и вышеописанный контроллер с
АП> платой Х202.
Если бы это был контроллер Теконик P06 (15 тыс. руб.) с модулем
аналогового ввода (6.5 тыс. руб.), то можно было бы использовать
наш KLogic, для такой мелкой задачи все бесплатно (кроме
консультаций). А отображать - наш бесплатный KVisionOPC.
А вот от поддержки i7188 мы к сожалению отказались.

АП> В связи с этим у меня вопрос: как программируется этот контроллер? есть ли
АП> средства которые позволяют это делать быстро (желательно бесплатные)?
Компилятор Turbo C - бесплатный, и довольно быстро можно сваять
программку. Вопрос только в программисте. Молодого, кто знает ДОС,
сейчас не найти, а опытному - такая задача будет неинтересна.

АП> Т.к. он имеет выход в Ethernet, то его связь с сервером
АП> планируется осуществлять с помощью 2-х GSM модемов.
Непонятно - как связан выход в Ethernet с двумя GSM-модемами?

С уважением,
Александр Бурмистров,
ООО "ЭНТЕЛС", начальник отдела автоматизации.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Re[2]: Проблемы с подключением ICPDAS
Автор: Виктор Иванов 
Дата:   24.01.08 15:06

Alexander Burmistrov писал(а):

> Если бы это был контроллер Теконик P06 (15 тыс. руб.) с модулем
> аналогового ввода (6.5 тыс. руб.), то можно было бы использовать
> наш KLogic, для такой мелкой задачи все бесплатно (кроме
> консультаций). А отображать - наш бесплатный KVisionOPC.
> А вот от поддержки i7188 мы к сожалению отказались.

Александр, это неверно.
Поддержка i7188 в Klogic продолжает осуществляться в полном объеме
ООО "Каскад-АСУ".

С Уважением, Виктор Иванов.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re[4]: Проблемы с подключением ICPDAS
Автор: Alexander Burmistrov 
Дата:   25.01.08 08:55

Здравствуйте, Виктор Иванов!

ВИ> Александр, это неверно.
ВИ> Поддержка i7188 в Klogic продолжает осуществляться в полном объеме

Витя - если делать систему автоматизации самому, имея на руках
контроллер, возможность поэкспериментировать, попробовать различные
варианты компиляции - это одно. И совсем другое - продать на сторону,
и не иметь от покупателя никаких претензий после. Я очень сомневаюсь,
что вам оно это надо - за 5000 руб. иметь кучу гемороя из-за того,
что на вашем тестовом контроллере все работает, а у покупателя - нет.
С i7188, к сожалению, дела обстоят так.

С уважением,
Александр Бурмистров,
ООО "ЭНТЕЛС", начальник отдела автоматизации.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Re[4]: Проблемы с подключением ICPDAS
Автор: Виктор Иванов 
Дата:   25.01.08 10:18

Alexander Burmistrov писал(а):

> и не иметь от покупателя никаких претензий после. Я очень сомневаюсь,
> что вам оно это надо - за 5000 руб. иметь кучу гемороя из-за того,
> что на вашем тестовом контроллере все работает, а у покупателя - нет.
> С i7188, к сожалению, дела обстоят так.

С Вами не согласятся огромное количество народу, работающего с i7188,
в том числе и в Klogic. Хотя и PO6 от Tecon и A9 от DEP мне тоже нравятся.
Для разных задач - разные девайсы. Для серъезных задач управления всё выше перечисленное вообще мало годится.

С Уважением, Виктор Иванов.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Проблемы с подключением ICPDAS
Автор: indian 
Дата:   26.01.08 21:13

Заметил ваше сообщение в специализированной ветке этого форума, поэтому давайте перейдём туда, тк здесь обсуждаються вопросы более близкие к глобальным.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение