 способ подведения кабеля к аналоговым датчикам
Автор: Иванов Павел 
Дата:   28.01.08 14:03

Здравствуйте, прошу помочь, потому как не смог самостоятельно отыскать ответа на свои вопросы.
Можно ли с 2-х датчиков забирать сигнал 4..20 мА одним 4-х жильным кабелем, если да, то нужны ли какие-либо доп изоляция или экран? Сигналы будут сниматься с реостата (положение задвижки) и датчика давления. И еще бы какой тип кабеля вы бы посоветовали если учесть, что все это будет установлено на парапроводе. И вообще, кинте несколько ссылок, где можно было бы почитать про общие правила и направления мыслей при выборе того или иного кабеля.

___________________________

Заранее благодарен.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: способ подведения кабеля к аналоговым датчикам
Автор: Иванов Павел 
Дата:   28.01.08 14:10

P.S. еще такой вопрос можно ли подвести к задвижке в одном многожильном кабеле силу(220 В), управление и 4-20 мА?

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 RE: способ подведения кабеля к аналоговым датчикам
Автор: d_miloserdov@xxxxxxx.xx 
Дата:   28.01.08 15:48

нельзя

> P.S. еще такой вопрос можно ли подвести к задвижке в одном
> многожильном кабеле силу(220 В), управление и 4-20 мА?

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 RE: способ подведения кабеля к аналоговым датчикам
Автор: Иванов Павел 
Дата:   28.01.08 17:05

Хорошо, тогда стоит ли тянуть несколько "4-20" в одном кабеле и какого экрана будет достаточно, если учитывать, что он пойдет рядом с "220".

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 RE: способ подведения кабеля к аналоговым датчикам
Автор: Виктор Иванов 
Дата:   28.01.08 17:15

КУПЭВ если только...

С Уважением, Виктор Иванов.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 RE: способ подведения кабеля к аналоговым датчикам
Автор: d_miloserdov@xxxxxxx.xx 
Дата:   28.01.08 17:13

Все так и делают. Описано в ПУЭ. Экран- в принципе достаточно общего экрана кабеля.

> Хорошо, тогда стоит ли тянуть несколько "4-20" в одном кабеле
> и какого экрана будет достаточно, если учитывать, что он
> пойдет рядом с "220".

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 RE: способ подведения кабеля к аналоговым датчикам
Автор: Oleksii Filipov 
Дата:   28.01.08 18:08

Dmitry,

poor solution. Cables with different levels of signals are to be separated
(separate cabletray or at least internal separator in the cabletray. For
analog multicables it is preferable to use twisted pairs shielded separately
+ common shield.

Regards

Alex


Все так и делают. Описано в ПУЭ. Экран- в принципе достаточно общего экрана
кабеля.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 RE: способ подведения кабеля к аналоговым датчикам
Автор: Салимуллин Роберт Вагизович 
Дата:   29.01.08 08:08

Здравствуйте,
Обязательно посмотрите:
ГОСТ Р 51330.13-99 (МЭК60079-14-96)
СНиП 3.05.06-85
ВСН 294-72,
ПУЭ Глава 7.3.

Для 4-20mA используем кабель МКЭШВ, для 220V - КВВГ.

__________________________
С уважением,
                       Салимуллин Роберт

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: способ подведения кабеля к аналоговым датчикам
Автор: Denis 
Дата:   29.01.08 13:53

Иванов Павел писал(а):

> P.S. еще такой вопрос можно ли подвести к задвижке в одном многожильном кабеле
> силу(220 В), управление и 4-20 мА?

 Если средства позволяют, то у Helukabel и кажется у Lapp Kabel есть модели кабелей, как раз заточенные для управления эл. приводами задвижек. В данном кабеле внутри интегрирован еще один экранированный кабель дя передачи аналоговых сигналов.

С уважением,
Кондратович Денис

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: способ подведения кабеля к аналоговым датчикам
Автор: Куликов Евгений 
Дата:   31.01.08 06:37

Вот основные требования к прокладке и выборе кабелей: слаботочку и высоковольтные кабельные линии необходимо прокладывать раздельно. Более того необходимо эти кабели вести раздельно по лоткам, либо использовать в лотке разделительную перегородку. Что касается выбора кабелей, то согласно ПУЭ сечение жилы для наружней прокладки должно быть не менее 1 мм^2, количество жил в кабеле с учетом 10% резерва, но не менее 1-й жилы. То есть если есть необходимость задействовать 4 жилы, то кабель должен быть как минимум 5-ти жильный.
Сигналы 4-20 мА можно объединять в один кабель, который должен обязательно экранированным. В особых случаях можно использовать импортный кабель типа Helukabel, у которого помимо общего экрана каждая пара жил обернута в индивидуальный экран.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: способ подведения кабеля к аналоговым датчикам
Автор: Дмитрий Гореев 
Дата:   21.02.08 14:10

Нас учили постоянку с переменкой рядом не ложить, а также сигнальные цепи с с цепями питания как можно дальше.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение