Автор: Куликов Евгений
Дата: 31.01.08 06:37
Вот основные требования к прокладке и выборе кабелей: слаботочку и высоковольтные кабельные линии необходимо прокладывать раздельно. Более того необходимо эти кабели вести раздельно по лоткам, либо использовать в лотке разделительную перегородку. Что касается выбора кабелей, то согласно ПУЭ сечение жилы для наружней прокладки должно быть не менее 1 мм^2, количество жил в кабеле с учетом 10% резерва, но не менее 1-й жилы. То есть если есть необходимость задействовать 4 жилы, то кабель должен быть как минимум 5-ти жильный.
Сигналы 4-20 мА можно объединять в один кабель, который должен обязательно экранированным. В особых случаях можно использовать импортный кабель типа Helukabel, у которого помимо общего экрана каждая пара жил обернута в индивидуальный экран.
|
|