 Определение ошибки АЦП преобразования на Mitsubishi SystemQ
Автор: Кулиш Виталий Станиславович 
Дата:   29.01.08 03:33

Здравствуйте!

У меня к Вам такой вопрос:
Есть модуль Q68ADI (модуль 8-канального аналогового ввода) необходимо
определить ошибку АЦ преобразования по каждому каналу независимо от
других. Подскажите возможно ли это сделать и если да то как.
Перелистал всю инструкцию на него и ничего по этому вопросу не нашел.
Единственно можно отловить по-канально признак завершения АЦ
преобразования но он будет нулевым если канал например не используется
(т.е. не настроен на работу интел. утилитами)


Заранее благодарен всем откликнувшимся!
С уважением
Кулиш Виталий Станиславович
--
Best regards,

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Определение ошибки АЦП преобразования на Mitsubishi SystemQ
Автор: Геннадий Савватеев 
Дата:   29.01.08 22:01

Кулиш Виталий Станиславович писал(а):

> Здравствуйте!
>
> У меня к Вам такой вопрос:
> Есть модуль Q68ADI (модуль 8-канального аналогового ввода) необходимо
> определить ошибку АЦ преобразования по каждому каналу независимо от
> других. Подскажите возможно ли это сделать и если да то как.
> Перелистал всю инструкцию на него и ничего по этому вопросу не нашел.
> Единственно можно отловить по-канально признак завершения АЦ
> преобразования но он будет нулевым если канал например не используется
> (т.е. не настроен на работу интел. утилитами)
>
>
> Заранее благодарен всем откликнувшимся!
> С уважением
> Кулиш Виталий Станиславович
> --
> Best regards,


Многие приборы, в том числе отечественные, например "Сапфир-22МПС" имеют тестовый режим, в котором есть  задатчик тока.
Прибором можно выставить в линию автоматически ступенчатый ток 4,8,12,16,20мА, или любой другой ток с интервалом 0,25мА.
Для проверки погрешности необходимо выставлять по очериди контрольные токи 4,8,12,16,20 мА и смотреть и записывать токи, которые показывает(выдаёт) модуль Q68ADI.
По разнице токов легко определяется ошибка.
Если вы выставили ток 4000мкА, а после модуля получили 4016мкА, то у модуля будет погрешность 0,1%.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re[2]: Определение ошибки АЦП преобразования на Mitsubishi SystemQ
Автор: Кулиш Виталий Станиславович 
Дата:   01.02.08 10:39

Здравствуйте!

> Многие приборы, в том числе отечественные, например "Сапфир-22МПС" имеют
> тестовый режим, в котором есть  задатчик тока.
> Прибором можно выставить в линию автоматически ступенчатый ток
> 4,8,12,16,20мА, или любой другой ток с интервалом 0,25мА.
> Для проверки погрешности необходимо выставлять по очериди контрольные токи
> 4,8,12,16,20 мА и смотреть и записывать токи, которые показывает(выдаёт)
> модуль Q68ADI.
> По разнице токов легко определяется ошибка.
> Если вы выставили ток 4000мкА, а после модуля получили 4016мкА, то у
> модуля будет погрешность 0,1%..

Этот вариант требует участия человека, а меня интересует вариант чтобы
ПЛК во время работы сам определял наличие ошибки АЦ преобразования по
каждому каналу модуля и формировал соответствующий сигнал для
SCADA-системы.

Просто в СКАДе есть сигнал ошибки АЦ преобразования по каждому
параметру и для этого необходимо сформировать соответствующий сигнал.

P.S. Если в конференции есть люди часто работающие с ПЛК Mitsubishi просьба
огромная откликнуться и помочь. У меня есть еще ряд вопросов по
программированию этих ПЛК, очень хотелось бы пообщаться и получить
если возможно еще консультации.

Заранее благодарен всем откликнувшимся!
С уважением
Кулиш Виталий Станиславович
--
Best regards, mailto:kvs777ua@xxx.xxx

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Re[2]: Определение ошибки АЦП преобразования на Mitsubishi SystemQ
Автор: Шилин Анатолий 
Дата:   01.02.08 10:56

----- Original Message -----
From: "Кулиш Виталий Станиславович" <kvs777ua@xxx.xxx
>
> Этот вариант требует участия человека, а меня интересует вариант чтобы
> ПЛК во время работы сам определял наличие ошибки АЦ преобразования по
> каждому каналу модуля и формировал соответствующий сигнал для
> SCADA-системы.
>
> Просто в СКАДе есть сигнал ошибки АЦ преобразования по каждому
> параметру и для этого необходимо сформировать соответствующий сигнал.
>
Имхо, что-то здесь не так в самой постановке вопроса, Виталий Станиславович.
Если Вы говорите о формирования "сигнала", то возможно это относится не к
параметру точности, а скорее к параметру достоверности, когда значение
уходит в области, заведомо нереальные и определенные контрольными точками в
описании тэга, и это не обязательно может быть следствием ошибки АЦП..

С уважением
А.С.Шилин
г.Ухта

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 Список форумов    


 Список форумов  |  Нужен логин? Регистрируйтесь здесь 
 Логин пользователя
 Имя пользователя:
 Пароль:
 Помнить пароль:
   
 Забыли ваш пароль?
Введите имя пользователя или e-mail, и новый пароль будет послан на email, указанный в вашем профиле.

Рейтинг@Mail.ru