Дата:   04.02.08 17:33

Уважаемые коллеги!

 Обычно пользовались кабелями Helukabel и Lapp Kabel и проблем не было - номенклатура "выше крыши". Но в одном из заказов попали в ситуацию скудного бюджета проекта и сжатых сроков, и решили рассмотреть вариант использования кабелей от РФ производителей. Посмотрел в интернете, что предлагает отечественный производитель, и неприятно удивился - как правило это кабели КВВГ/КВВГЭ, т.е. со сплошной проводящей жилой, а хотелось бы найти контрольный кабель с многопроволочной токопроводящей жилой. Вопрос: есть ли таковые от отечественных производителей?

С уважением,
Кондратович Денис

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Контрольные кабели
Автор: Соколов Дмитрий 
Дата:   04.02.08 17:47

Кабель КГВЭВ Кольчугинский завод, закупаем в АК Электрокабель www. akabel .ru . Сейчас они даже с цветными жилами стали делать. Но не маркируют по длине на внешней изоляции в отличии от импортных.

Соколов Дмитрий
Элсис-Калининград

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Контрольные кабели
Автор: Denis 
Дата:   04.02.08 19:11

Соколов Дмитрий писал(а):

> Кабель КГВЭВ Кольчугинский завод, закупаем в АК Электрокабель www. akabel .ru .
> Сейчас они даже с цветными жилами стали делать. Но не маркируют по длине на
> внешней изоляции в отличии от импортных.

 Дмитрий, спасибо! КГВЭВ/КГВВ вроде бы как подходит. Только непонятно, чего они данный кабель запихали в раздел "Кабель силовой для стационарной прокладки"?

С уважением,
Кондратович денис

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Контрольные кабели
Автор: Vyatcheslav Perevalov 
Дата:   04.02.08 19:09

В сообщении от 4 февраля 2008 Denis написал(a):
> Вопрос:
> есть ли таковые от отечественных производителей?

По-моему, Сибкабель (г. Томск) производит таковые.

--
Всего хорошего
/vip

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Контрольные кабели
Автор: Сергей Ольховой 
Дата:   05.02.08 06:15

МКЭШ от "Подольсккабеля"-многопроволочный луженый, 2-14 жил, 0.35-0.75мм; МКЭШВнг от "Герды"- парные жилы, есть 1мм (взрывоопасные зоны). КУПЭВы, КУГВЭВы просто не люблю)).
Удачи!
Ольховой

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Контрольные кабели
Автор: Stratula Anton 
Дата:   05.02.08 09:10

http://www.gerda.ru/production/cabel/
загляните сюда....
транснефть не жалуется....

http://www.kamkabel.ru/production
тоже постоянные поставщики транснефти....

по поводу кабелей:
КВВГ зарекомендовал себя как долговечный и надежный. Используется в
большинстве случаев за исключением мест , где оборудование подвержено
повышенной вибрации или не стационарно установлено..

Гибкие кабели используют в основном при подключении к приборам КИП
устанавливаемым на подвижных частях технологических установок или на
оборудовании которое вопроцессе работы подвержено вибрациии. В
остальных случаях нет необходимости применять такие кабели, да и то-
от оборудования гибкие кабели принято прокладывать небольшими кусками
по 10-15м максимум до ближайших коробок, где происходитсмена типа
кабеля на более дешевый КВВГ.

Исключения составляют кабели интерфейсных цепей шины RS485...

будут вопросы- пишите в ICQ 191-303-601

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 RE: Контрольные кабели
Автор: Салимуллин Роберт Вагизович 
Дата:   05.02.08 09:50

Здравствуйте,
Мы используем МКЭШВ

http://www.gerda.ru/production/cabel/prcab/

 Универсальный кабель (монтажный, контрольный, связной) для промышленных сетей передачи данных
МКЭКШВ (МКЭКШВнг) (в броне) ТУ 16 К13-023-96 и
МКЭШВ (МКЭШВнг) (без брони) ТУ 16 К13-027-2001

Описание:
Кабели марки МКЭКШВ и МКЭШВ разработаны по специальным требованиям для формирования информационных полевых шин, подключения датчиков с цифровым частотно-модулированным сигналом, сигналом 4-20 мА, по интерфейсу HART или RS 485. Кабель представляет собой витые пары проводов с цветовой маркировкой в общем экране или с попарным экранированием, панцирная (проволочная) броня - только для МКЭКШВ и МКЭКШВнг. Предназначен для стационарной прокладки внутри и вне помещений в кабельной канализации и в открытом грунте, в том числе во взрывоопасной зоне класса IIВТ4. Эксплуатация при температуре окружающей среды от -50  до +50 C. Возможно применения кабеля во всех макроклиматических районах включая тропики.