Автор: Oleksii Filipov
Дата: 07.02.08 00:00
Дмитрий Николаевич,
Надо отметить, что диафрагма из Хастеллоя и материалы в контакте с рабочей
средой сертифицированы для применения в условиях присутсвия водных растворов
сероводорода (т.н. сертификация NACE MR01.75), а также корпус из нержавейки
объективно повышают цену.
Другое дело, если в конкретных условиях эти характеристики не нужны...
Непонятно, как АББ удалось протолкнуть сертификацию жидкокристаллического
дисплея на минус 40, но, может, их уже умеют делать на такие температуры.
Что касается замечания Анатолия Семёновича по поводу способов "приучения"
датчиков к низким температурам, по сути возразить нечего, в том числе и по
причине нулевого опыта использования КИПа в таких условиях, но с точки
зрения проектировщика: если у инструмента нет всего букета сертификатов
(взрывобезопасность и пр.) на минус 60, закладывая его в спецификацию, я
нарушаю закон. Вот и вопрос: а сертификаты и разрешения на применение будут?
И сколько это будет стоить? Право, может, лучше лучше греть?..
Всего наилучшего
Алексей
|
|