 Применение клемм защитного заземления
Автор: Вадим Коган 
Дата:   14.02.08 12:31

-------------------------------------------
С уважением,
Коган Вадим
 
Ведущий инженер по АСУ ТП
ООО "К-Электротехник"
Российская Федерация
644083 г.Омск
Ул.Химиков,56
Teл/Факс: +7(3812) 69-51-41
Teл. +7(3812) 33-59-23
Уважаемые господа!
В шкафах автоматики (приборы установленны на DIN рейку, смонтирванную
На оцинкованную монтажную панель) достаточно ли использовать PE - клеммы без
соединения проводом с заземляющей шиной PE?
Или всетаки нужно соединять?
Естественно, места крепления панели к шкафу (под гайками) соединены с шиной
PE.
Слаботочные анаговые цепи выполнены по рекомендациям SIEMENS (отдельная
заземляющая Планка у ввода в прибор). Планка соединяется проводом с точкой
заземления панели.
PE клеммы о которых идет речь служат для подключения экранов кабелей и PE
Цепей питания приборов.
Есть ли нормативные материалы на сей счет?

Вадим М. Коган







E-Mail: kogan@xxxxxxxxxxxxxx.xx
URL: www.elektrotechnik.ru
Звоните мне бесплатно: EXTERNET 08104
Free call:                      08105
http://www.externet.ru/MPO/?ref=08104

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Применение клемм защитного заземления
Автор: Виктор Иванов 
Дата:   14.02.08 15:01

Добрый день!

Клеммы с заземлением на DIN-рейку?
Мне кажется DIN-рейку тогда надо отдельным проводником с шиной соединять.

С Уважением, Виктор Иванов.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Применение клемм защитного заземления
Автор: Ivanov Dmitry 
Дата:   14.02.08 16:22

Клеммы защитного заземления (например, http://www.weidmuller.ru/products/klemm/cat3.php?id=34&PHPSESSID=a33dcd22209469638cb8606c50f2931d ) имеют контактную площадку ,обсепечивающую соединение контактов клеммы с DIN рельсой.Номинальный ток клеммы из примера - 180А при переменном напряжении 800в (50Гц). При наличии соединения DIN-рельсы с шиной защитного заземления ( сопротивление между ними меньше 0,1 Ома) дополнительный проводник не требуется. Номер ГОСТа не помню.

С уважением ,
Иванов Дмитрий ,
инженер ФГУП "НПП ВНИИЭМ".

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение