 simatic s5
Автор: qwer999 
Дата:   03.03.08 06:58

есть контроллер simatic s5 115u 942, на нем стоит EEPROM, стоял без питания год. Сейчас необходимо его запустить. Возможно ли загрузить программу в контрорллер с EEPROM. еще есть программатор pg 4, но нет кабеля для свзи с s5, только mpi. можно связаться с котроллером?

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: simatic s5
Автор: spbcnc@xxxxxx.xx 
Дата:   03.03.08 09:42

Если программа в ОЗУ совпадала с программой в EPROM, никаких проблем
с запуском не должно быть.

PG4 - это программатор для контроллеров BOSCH, интегрированных в
систему ЧПУ BOCSH, к Симатику отношения не имеет.
Если в в Питере или в СЗ регионе, могу приехать и помочь.
Если нужно, звоните 8-901-301-7600.
М. Виргилиев.

> есть контроллер simatic s5 115u 942, на нем стоит EEPROM, стоял без питания
> год. Сейчас необходимо его запустить. Возможно ли загрузить программу в
> контрорллер с EEPROM. еще есть программатор pg 4, но нет кабеля для свзи с
> s5, только mpi. можно связаться с котроллером?

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: simatic s5
Автор: qwer999 
Дата:   03.03.08 11:54

программатор field pg 4 сименовский для программирования на s7. при включении не горит на блоке питания лампа 5V, на контроллере не горит run и stop, лампы QVZ, ZYK, BASP горят. неисправен блок питания или что то еще?

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: simatic s5
Автор: Mike Virge 
Дата:   04.03.08 15:20

Что еще - не скажу (и никто не скажет), но запасной процессор и блоки питания у меня есть.
Пока заведомо исправный блок на место дохлого не вставите - ничего не поймете.
Что касается программатора PG4, то на сие чудо можно и STEP5
поставить, хорошо, если у PG есть встроенный TTY конвертер.
Если в блоке питания есть предохранители, есть смысл вскрыть и
проверить. +5В - не горит - издалека похоже на горелый блок питания.

М. Виргилиев.

Вы писали 3 марта 2008 г., 11:54:05:

> программатор field pg 4 сименовский для программирования на s7. при
> включении не горит на блоке питания лампа 5V, на контроллере не горит run
> и stop, лампы QVZ, ZYK, BASP горят. неисправен блок питания или что то
> еще?

> ----
> E-mail автора: dzenis@xxxxx.xx
> (по данным регистрации на iprog.pp.ru/forum)

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re[2]: simatic s5
Автор: spbcnc@xxxxxx.xx 
Дата:   05.03.08 01:42

Что еще - не скажу (и никто не скажет), но запасной процессор и блоки питания у меня есть.
Пока заведомо исправный блок на место дохлого не вставите - ничего не поймете.
Что касается программатора PG4, то на сие чудо можно и STEP5
поставить, хорошо, если у PG есть встроенный TTY конвертер.
Если в блоке питания есть предохранители, есть смысл вскрыть и
проверить. +5В - не горит - издалека похоже на горелый блок питания.

М. Виргилиев.

Вы писали 3 марта 2008 г., 11:54:05:

> программатор field pg 4 сименовский для программирования на s7. при
> включении не горит на блоке питания лампа 5V, на контроллере не горит run
> и stop, лампы QVZ, ZYK, BASP горят. неисправен блок питания или что то
> еще?

> ----
> E-mail автора: dzenis@xxxxx.xx
> (по данным регистрации на iprog..pp.ru/forum)

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: simatic s5
Автор: qwer999 
Дата:   05.03.08 06:32

TTY конвертер есть, но нет кабеля для s5, где можно взять распайку этого кабеля?

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re[2]: simatic s5
Автор: spbcnc@xxxxxx.xx 
Дата:   05.03.08 10:38

Распайка кабелей обычно приводится в документации на PG - для TTY
конвертеров СИМЕНСа. Если конвертер куплен отдельно от программатора,
то - ручками схема рисуется, берется схема разъема разъема конвертера, схема
разъема контроллера (есть в руководстве на железо контроллера), и
вперед. В этом контроллере есть источники тока, так что схема
достаточно простая получается.
Я разработал свою схему TTY конвертера, им и пользуюсь, соответственно,
схема распайки кабеля у меня своя, несколько отличная от стандартной
схемы СИМЕНСа. Стандартные кабели описаны в соответствующих каталогах,
для ЧПУ есть справочники по интерфейсам ввода вывода, с описанием всех
кабелей, для отдельно стоящих контроллеров таких не видел, но
повторяю, любой кто в состоянии разобраться в простенькой схемотехнике
токовой петли, может за 5 минут нарисовать такую схему, имея разводку разъемов
конвертера и контроллера.

М. Виргилиев.

PS. Вам программатор и кабель не нужны, пока вы не почините
контроллер, надеюсь, починили.


Вы писали 5 марта 2008 г., 6:32:46:

> TTY конвертер есть, но нет кабеля для s5, где можно взять распайку этого
> кабеля?