 Обогреваемый шкаф
Автор: Фильченков Андрей 
Дата:   05.03.08 19:35

Добрый вечер, уважаемые специалисты.
Подскажите пожалуйста какие шкафы ВЫ порекомендуете для следующих условий.

Есть прибор небольших габаритов:280*200*70 мм, сертифицированный для использования в Зоне 2, взрывозащита Exn, рабочая температура -10...+60 С (нижний предел накладывает жидкокристаллический дисплей), IP65. Питание может быть как 220 В AC, так и 24 В DC
Задачи:
1) разместить его на улице в Зоне 2. Тут как я понимаю нужен обогреваемый шкаф (ящик) с соотвествующей взрывозащитой
2) Разместить этот прибор в помещении в Зоне 1. Возможно ли это, используя например взрывозащищенные коробки Exd производства Cortem, либо другого производителя?
3) Разместить прибор в Зоне 1 в условиях крайнего севера (в районе Нового Уренгоя), нижний предел температуры до -55 С. Этот вопрос по сути смесь первого и второго. Тем не менее я не нашел у Cortem обогреваемых шкафов для Зоны 1.

Чью продукцию можете порекомендовать для этих задач?
Спасибо.

Андрей Фильченков
==================
ЗАО "Теккноу"
Санкт-Петербург
www.tek-know.ru

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 RE: Обогреваемый шкаф
Автор: d_miloserdov@xxxxxxx.xx 
Дата:   06.03.08 09:35

Мы применяем Риттал. Странно, что в районе Н.Уругвая всего -55 предел. Наши проектировщики закладываются в тех местах на -60.

> 3) Разместить прибор в Зоне 1 в условиях крайнего севера (в
> районе Нового Уренгоя), нижний предел температуры до -55 С.
> Этот вопрос по сути смесь первого и второго. Тем не менее я
> не нашел у Cortem обогреваемых шкафов для Зоны 1.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 RE: Обогреваемый шкаф
Автор: Витя 
Дата:   06.03.08 09:57

Прибор ведь должного исполнения, так что его нужно защитить (IP) и обогреть взрывобезопасном (соответственно зоне) нагревателем.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 RE: Обогреваемый шкаф
Автор: Oleksii Filipov 
Дата:   06.03.08 11:30

Dear colleagues,

alternative suppliers: Parker and Anderson&Greenwood (Tyco).

Regards!

Alex

Мы применяем Риттал. Странно, что в районе Н.Уругвая всего -55 предел. Наши
проектировщики закладываются в тех местах на -60.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Обогреваемый шкаф
Автор: Лебедев Максим 
Дата:   06.03.08 13:37

Продукцию INTERTEC можно посмотреть.
Фильченков Андрей писал(а):

> Добрый вечер, уважаемые специалисты.
> Подскажите пожалуйста какие шкафы ВЫ порекомендуете для следующих условий.
>


Продукцию INTERTEC можно посмотреть.


С Уважением,
Лебедев М.В.
ООО "ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ" г. Волгоград

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Обогреваемый шкаф
Автор: Stratula Anton 
Дата:   06.03.08 13:33

http://www.sskr.ru/mpsh.htm

посмотрите ссылку...

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Обогреваемый шкаф
Автор: Александр Перевалов 
Дата:   06.03.08 15:16

Попробуйте R.Stahl. У них все есть для зоны 1, это во первых, и есть специсполнения для арктических условий, это во-вторых (каталог сам видел).
www.stahl-ex.ru и несколько других сайтов....
Но влетит такое решение в копеечку.... Может все-таки прибор поменять?

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Обогреваемый шкаф
Автор: Дмитрий Гореев 
Дата:   06.03.08 15:18

Для второй зоны возьми барьеры искрозащиты и шкаф обогреваемый.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Обогреваемый шкаф
Автор: Куликов Евгений 
Дата:   07.03.08 08:25

Что касается шкафов, то если взрывоопасная зона (по ПУЭ), то необходимо применять шкафы во взрывоопасном исполнении. Касательно шкафов, производимых в России, могу сообщить следующее. Единственный производитель металлических шкафов с сертификатом взрывозащиты является завод "Стрела плюс" г. Саратов. Обеспечение взрывобезопасноти достигается применением защелок и петель из искронедающих материалов, применением негорючего изоляционного материала, сальников и уплотнений для ввода кабеля и импульсных трубопроводов и т.д.
Также можно использовать стеклопластиковые шкафы. На них сертификат взрывозащиты не требуется, но нужен сертификат пожарной безопасноти и сертификат соответствия гигиеническим нормам. Такие шкафы производятся в г. Уфа ЗАО "Полипласт" (www.polyplast-ufa.ru). В интеренете видел стеклопластиковые шкафы, производимых на Дальнем Востоке.

Если категория позволяет применять невзрывозащенные шкафы, то теоретически можно использовать шкафы МонтажАвтоматики марок ШО или КШО.Однако не гарантирую, что они не "замерзнут" в условиях крайнего севера, поскольку не имеют утеплителя.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re[2]: Обогреваемый шкаф
Автор: Алексей Вишневский 
Дата:   07.03.08 08:36

Привет Куликов Евгений,

пятница, 7 марта 2008 г., 14:25:20, Вы писали:

КЕ> Что касается шкафов, то если взрывоопасная зона (по ПУЭ), то необходимо
КЕ> применять шкафы во взрывоопасном исполнении. Касательно шкафов,
                          ^^^^^^^^
извините, не удержалси :D :D :D


--
С наилучшими пожеланиями,
 AlexV                      ICQ:   147480482
*** Многозадачность Windows заключается в том, что она глючит и работает одновременно. ***