 схема автоматизации
Автор: Александр Гладков 
Дата:   10.03.08 20:41

Я студент колледжа и у меня сейчас как раз диплом. Подскажите как на схеме автоматизации можно обозначить датчик проводимости жидкости, а заодно датчик напряжения.
Заранее спасибо :)

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: схема автоматизации
Автор: Wut 
Дата:   10.03.08 22:17

Если придерживаться ГОСТ 21.404 - 85, то любая электрическая величина обозначается буквой Е, а надписи расшифровывающие конкретную измеряемую величину можно расположить рядом с прибором или в таблице. Но т.к. сейчас многие считают этот ГОСТ морально устаревшим, то можно глянуть, что предлагает "Industrial Symbols and Indentification"

Федоренко Д.Ю. Приазовский гос.тех.университет

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: схема автоматизации
Автор: Александр Перевалов 
Дата:   11.03.08 11:32

Я бы сказал так:
проводимость жидкости - величина, характеризующая качество. Так что первичный преобразователь QE, преобразователь с унифицированным сигналом QT.
датчик напряжения - я так понимаю это скорее реле наличия напряжения, тогда ES. Если это датчик с унифицированным выходом - тогда ET.
Такие обозначения (по крайней мере в дипломе) должны прокатить:)