Автор: Alexander Burmistrov
Дата: 11.03.08 16:30
Здравствуйте, Nikolaev!
N> Какой прогой можно отладить протестить это семейство?
N> в частности очень интересует 60870-5-101 и 103
N> Делаю реализацию 101 протокола канальный уровень нарисовал без проблем
N> дальше задача в реализации необходимых функций...
http://www.cybectec.com/en/try.htm
N> Интересно также знать каков минимум реализации этих функций?
Он не регламентирован. Что сделано у нас по МЭК-104:
Список поддерживаемых ASDU (поддерживается работа с дискретными, целыми и вещественными параметрами):
* M_SP_TB_1 (30) – одноэлементная информация с меткой времени CP56Время2а
* M_ME_TF_1 (36) – значение измеряемой величины, короткий формат с плавающей запятой сеткой времени CP56Время2а
* C_SC_NA_1 (45) – одноэлементная команда
* C_SE_NB_1 (49) – команда уставки, масштабированное значение
* C_SE_NC_1 (50) – команда уставки, короткое число с плавающей запятой
* C_SC_TA_1 (58) – одноэлнементная команда с меткой времени CP56Время2а
* C_SE_TB_1 (62) – команда уставки, масштабированное значение с меткой времени CP56Время2а
* C_SE_TC_1 (63) – команда уставки, короткое число с плавающей запятой с меткой времени P56Время2а
* C_IC_NA_1 (100) – команда опроса
* C_CS_NA_1 (103) – команда синхронизации времени
* C_TS_NA_1 (104) – тестовая команда
* C_TS_TA_1 (107) – тестовая команда с меткой времени CP56Время2а
Подробнее тут:
http://www.entels.ru/content/view/442/285/
С уважением,
Александр Бурмистров,
ООО "ЭНТЕЛС", начальник отдела автоматизации.
|
|