Автор: Alexander Burmistrov
Дата: 12.03.08 12:16
Здравствуйте, Oleg Khokhlov!
OK> Подбирается контроллер для серийного производства одной из подсистем
OK> САУ газораспределительной станцией.
OK> Особые требования:
OK> - наличие поставщика и поддержки на Украине
OK> - достаточно высокая надежность
OK> - относительно низкое энергопотребление
OK> - небольшие габариты
OK> - модуль центрального процессора с достаточным количеством коммуникационных
OK> интерфейсов RS232/RS485 (минимум 4)
OK> - невысокая цена
OK> (центральный процессор + коммуникационные интерфейсы +
OK> модули ввода/вывода на 4+4 AI + 32 DI + 16 DO - до $2000)
По эти требованиям должен подойти тот, что мы используем - Теконик
P06. В общую цену, с модулями, должны уложиться. Примерно так
получается:
Модули:
------------
Т3101 Модуль ввода аналоговых сигналов, 8 каналов с групповой ГР.
Измерительный диапазон 0(4)...20 мА. Время преобразования всех 8-ми
каналов - 20 мс 6 500 руб.
T3501 Модуль вывода аналоговых сигналов, 4 канала, групповая ГР. Тип
выходных сигналов - однополярные сигналы тока 0(4)…20 мА 6 700 руб.
Т3702 Модуль ввода 16 каналов 24 V DC / 8mA, групповая ГР, 2 группы
по 8 каналов. Постоянная времени входной цепи - 2мс, интервал
подавления дребезга контактов - от 1 до 250 мс 4 700 руб., 2 штуки.
Т3601 - 04 Модуль вывода дискретных сигналов, 8 каналов,
электромеханические реле, 220 V AC/ 8A или 24 V DC/ 5A (резистивная
нагрузка), 220 V AC/ 2A (индуктивная нагрузка). Все каналы на
переключение. Индивидуальная ГР 5 600 руб, 2 шт.
ИЛИ
T3603 Модуль вывода дискретных сигналов, 16 каналов, герконовые
реле, 48 V AC/ 0,5A или 30 V DC/ 0,5A (резистивная нагрузка).
Групповая ГР 4 группы по 4 канала 5 800 руб.
Процессорный модуль:
--------------------
Р06R-14 COMM 266 МГц, 16 Мб FLASH, 32 Мб SDRAM, COM1-СОМ6.
ИЛИ
Р06R-09 COMM DIO 266 МГц, 16 Мб FLASH, 32 Мб SDRAM, COM1-СОМ6,
32DI/16DO.
Модификации на больше нуля или минус 40 градусов. Стоимость от 20500
руб.
Вторая модификация - с бортовыми каналами, можно отказаться от части
модулей.
OK> - быстрый выход в рабочий режим при запуске (не более 2-3 секунды)
Вот этот момент не очень. Скорость загрузки 10 сек, и больше - Линукс
внутри.
По этому параметру может примерно подойти Деконт А9, тоже со своими
модулями, цена будет примерно такая же, но у него COM-портов поменьше
- 2 внешних, в виде плат расширения, и один на борту. Загрузка не
более 5 сек.
OK> - ОБЯЗАТЕЛЬНО: возможность ведения архивов параметров и событий либо
OK> штатная, либо возможность собственной программной реализации (наличие
OK> энергонезависимой памяти достаточного объема с возможностью использования
OK> для архивов)
Это есть и там, и там.
OK> - наличие готовых решений по алфавитно-цифровой или графической ЖКИ панели
OK> локального управления с минимально необходимым набором клавиш,
OK> с возможность отображения на ней не только
OK> значений параметров, но и вышеуказанных архивов, само собой с
OK> диалогом на русском/украинском языках
Тоже вроде везде есть, насчет архивов только сомневаюсь. Такие задачи
обычно требуют дополнительной логики обработки панели.
OK> - широкие возможности по программированию (свободное программирование,
OK> как минимум возможность собственной реализации различных телемеханических
OK> протоколов обмена с верхним уровнем и реализации обмена с различными
OK> устройствами по MODBUS)
Наша исполнительная система KLogic. И для того, и для того
контроллера. Захотите добавить свой протокол опроса чего нибудь -
предоставляем набор разработчика, для создания дополнений на С.
Разработка - в Линуксе или по Cygwin.
Телемеханические протоколы МЭК-101/104 уже реализованы, сейчас делаем
DNP3. Модбас для опроса внешних модулей тоже есть.
Опрос контроллера - по МЭК или через бесплатный OPC-сервер, он может и
по GSM опрашивать.
Подробнее тут:
http://www.entels.ru/content/view/28/51/
http://www.entels.ru/content/view/357/224/
С уважением,
Александр Бурмистров,
ООО "ЭНТЕЛС", начальник отдела автоматизации.
|
|