Автор: Николай Опанасенко
Дата: 28.03.08 11:20
> Карпенко Вячеслав Сергеевич:
> В прошлом году в Киеве вышла книга "Положение о техническом обслуживании и
> ......................
> Рассчитано, в основном, на энергетиков, но есть и контроллеры немного.
Спасибо за информацию, попробую достать данную книгу.
> Андрей Лысов:
> начинать с паспорта на прибор,т.е. составить перечень и виды работ в
процессе технического обслуживания (ТО), далее определяете виды и сроки ТО
> 1,2,3
Перебрать весь разношерстный кип занятие настолько же увлекательное, как и
длительное... Пока ограничился составлением сменного регламента работ.
Посмотрел "пожелания" заказчика, некоторые пункты вызывают вопросы:
* Тестирование систем автоматизации один раз в смену
Является ли тестированием системы автоматизации проверка состояния
контроллера на наличие программных, аппаратных и коммуникационных ошибок или
же необходимо выполнять опробование работы узлов и механизмов в соответствии
с их целевым назначением?
* Программная проверка приборов КИП один раз в смену
Как программно проверить датчик, например, температуры? Связок типа "2 из
3-х" нет, датчики стоят поодиночке. При обрыве или выходе из нормированного
диапазона выводится сообщение на визуализацию т.е. проверка датчиков
происходит в процессе штатной работы системы автоматики. Какая ещё
"программная проверка" может осуществляться.
------------------------------------
|
|