 Подключение панели к Simatic S7-400Н
Автор: Кедык Олег Васильевич 
Дата:   28.03.08 15:42

Приветствую!

Вопрос к знатокам PCS7 - как к Simatic S7-400Н (резервированная система)
подключить операторскую панель, да так, что бы она работала при
переключении процессоров "основной/резервный"?


С уважением
Руководитель проекта
ЗАО "Компания СЗМА"
Кедык Олег Васильевич


------------------------------------

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Подключение панели к Simatic S7-400Н
Автор: Valery Bobekh 
Дата:   28.03.08 17:15

http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/22584322

Бобех В.И.

ИНЕОС, Германия

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Подключение панели к Simatic S7-400Н
Автор: Кедык Олег Васильевич 
Дата:   02.04.08 15:40

Валерий, спасибо за ссылку.

Эта инфа у меня уже была.

Я надеялся, что есть какое то более изящное техническое решение :(

А есть ли опыт практической реализации таких извратов?



С уважением
Руководитель проекта
ЗАО "Компания СЗМА"
Кедык Олег Васильевич

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Подключение панели к Simatic S7-400Н
Автор: Valery Bobekh 
Дата:   02.04.08 16:37

Ну, еще можно вместо двух репитеров одну релюху забабахать, которая будет тупо
закорачивать RS422-провода. Видел как-то - дешево и сердито. Только вряд ли изящно.

Бобех В.И.

ИНЕОС, Германия

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Подключение панели к Simatic S7-400Н
Автор: Кедык Олег Васильевич 
Дата:   03.04.08 10:00

Возможно ли использовать в панели одновременно два разных интерфейса
(например первый контроллер подключается через Profibus DP, а второй
через Ethernet) и переключение обмена информации панели с одного
контроллера на другой, реализовать программно.

Для подключения второго контроллера через Ethernet, установить
преобразователь интерфейсов Profibus DP в Ethernet.

Это реально?



С уважением
Руководитель проекта
ЗАО "Компания СЗМА"
Кедык Олег Васильевич

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Подключение панели к Simatic S7-400Н
Автор: Valery Bobekh 
Дата:   03.04.08 22:33

Теоретически возможно. Правда, не уверен насчёт того, что синхронизация данных при
переключении чисто будет работать. Да и в панели нужно будет каждую переменную переключать, много труда.

Поэтому, если можно, то лучше всего будет прокинуть Еthernet до самого контроллера и
соединяться без особых проблем.

Бобех В.И.

ИНЕОС, Германия

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Подключение панели к Simatic S7-400Н
Автор: Valery Bobekh 
Дата:   03.04.08 22:47

То есть взять вместо OP какой-нибудь PC недорогой.

Бобех В.И.

ИНЕОС, Германия

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Ответ: Подключение панели к Simatic S7-400Н
Автор: Роман Абзаев 
Дата:   14.04.08 09:37

Олег, день добрый!

>  Возможно ли использовать в панели
> одновременно два разных
> интерфейса
> (например первый контроллер
> подключается
> через Profibus DP, а второй
> через Ethernet) и переключение
> обмена
> информации панели с одного
> контроллера на другой,
> реализовать
> программно.

> Для подключения второго
> контроллера через
> Ethernet, установить
> преобразователь интерфейсов
> Profibus DP в Ethernet.
>
> Это реально?

 Это вопиюще запутанно и  нереально. Если у Вас одна из  старших панелей - почему бы  просто не подключить её по Ethernet -  на техфоруме Большого Сименса  есть топик на эту тему - там  товарищ подключает МР-шку к  H-системе и у него всё работает,  правдо пришлось использовать  удвоенное количество тегов.
 mHG,
 Roman S. Abzaev



      ________________________________________________________
Вы уже с Yahoo!?
Испытайте обновленную и улучшенную. Yahoo! Почту! http://ru.mail.yahoo.com

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Ответ: Подключение панели к Simatic S7-400Н
Автор: Роман Абзаев 
Дата:   14.04.08 11:43

Олег, день добрый!

***
Вопрос к знатокам PCS7 - как к Simatic S7-400Н (резервированная система)
подключить операторскую панель, да так, что бы она работала при
переключении процессоров "основной/резервный"?
***
Начнём с того, что PCS 7  не предполагает использование панелей. :)  Если же речь идёт об H-системе то существует официальный CSS ID на эту тему, который уже привели. И обсуждение на форуме Юольшого Сименса - как это сделать на Ethernet.

mHG,
Roman S. Abzaev




      ________________________________________________________
Вы уже с Yahoo!?
Испытайте обновленную и улучшенную. Yahoo! Почту! http://ru.mail.yahoo.com

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Подключение панели к Simatic S7-400Н
Автор: Кедык Олег Васильевич 
Дата:   14.04.08 13:36

Роман, если не трудно, дай ссылку на форум Большого Сименса, где
обсуждается подключение панели по Ethernet.

По поводу PCS7 и Н-систем, не понял твоего высказывания.
У нас в PCS7 применены резервированные процессоры.




С уважением
Руководитель проекта
ЗАО "Компания СЗМА"
Кедык Олег Васильевич
тел.  8(812)313-79-13
факс  8(812)232-07-75

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Ответ: Подключение панели к Simatic S7-400Н
Автор: Роман Абзаев 
Дата:   14.04.08 13:55

> Роман, если не трудно, дай ссылку
> на форум Большого Сименса, где
> обсуждается подключение панели
> по Ethernet.

http://www.automation.siemens.com/WW/forum/guests/PostShow.aspx?language=en&PostID=11125

> По поводу PCS7 и Н-систем, не понял
> твоего высказывания.
> У нас в PCS7 применены
> резервированные процессоры.
>

Роман


      ________________________________________________________
Вы уже с Yahoo!?
Испытайте обновленную и улучшенную. Yahoo! Почту! http://ru.mail.yahoo.com

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение