Автор: Леонид Гарифулин
Дата: 03.04.08 12:06
> Автор: Andrey K.
> Дата: 02.04.08 16:40
> А вы точно попадаете в нужные адреса? попробуйте слово влево, слово вправо. Если значение лежит в двойном слове, то возможно старший и
> младший регистры нужно поменять местами. в свое время этим переворотом решил проблему на одном из РМ-ов, правда не на 800-м.
каждое значение энергии храниться в 4рёх или 3ёх 2ух байтовых регистрах переставлять бесполезно непомогло, читал абсолютно все адреса хоть както относящиеся к энергиям
> Автор: Leonid Uretsky
> Дата: 03.04.08 08:10
> Посмотрите, в каких единицах мощность и нет ли там знака "-", может из-за этого > проблема
мощность в Вт, Ва, Вар соответственно и энергия также Вт/ч, Ва/ч, Вар/ч знака "-" нет, а еслиб и был то это не так важно...
добыл утилиту для сего девайса называется RCU в ней показания совпадают с показаниями на экранчике прибора в том числе и показания энергии
в свой OPC энергию прочитать корректно так и неудаётся...
|
|