форум асутп
 На главную                       Здесь может быть Ваша реклама, подробнее...


 Наверх  |  Перейти к теме  |  Поиск  |  Вход  |  Дерево    
 Power Meter серии 800
Автор: Леонид Гарифулин 
Дата:   02.04.08 15:49

Кто нибудь работал с таким прибором? возникла проблема с ним.
Подключили его к компу и по модбасу читаем с него данные, все показания прибора приходят теже что и на его мониторчике кроме показаний значений энергий, что ни делали ничего не помогает а сроки уже горят вот собственно кратко описал проблему...

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Power Meter серии 800
Автор: Andrey K. 
Дата:   02.04.08 16:40

А вы точно попадаете в нужные адреса? попробуйте слово влево, слово вправо. Если значение лежит в двойном слове, то возможно старший и младший регистры нужно поменять местами. в свое время этим переворотом решил проблему на одном из РМ-ов, правда не на 800-м.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Power Meter серии 800
Автор: Leonid Uretsky 
Дата:   03.04.08 08:10

Посмотрите, в каких единицах мощность и нет ли там знака "-", может из-за этого проблема

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Power Meter серии 800
Автор: Леонид Гарифулин 
Дата:   03.04.08 12:06

> Автор: Andrey K.
> Дата:   02.04.08 16:40
> А вы точно попадаете в нужные адреса? попробуйте слово влево, слово вправо. Если значение лежит в двойном слове, то возможно старший и
> младший регистры нужно поменять местами. в свое время этим переворотом решил проблему на одном из РМ-ов, правда не на 800-м.

каждое значение энергии храниться в 4рёх или 3ёх 2ух байтовых регистрах переставлять бесполезно непомогло, читал абсолютно все адреса хоть както относящиеся к энергиям

> Автор: Leonid Uretsky
> Дата:   03.04.08 08:10
> Посмотрите, в каких единицах мощность и нет ли там знака "-", может из-за этого > проблема

мощность в Вт, Ва, Вар соответственно и энергия также Вт/ч, Ва/ч, Вар/ч знака "-" нет, а еслиб и был то это не так важно...

добыл утилиту для сего девайса называется RCU в ней показания совпадают с показаниями на экранчике прибора в том числе и показания энергии

в свой OPC энергию прочитать корректно так и неудаётся...

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Power Meter серии 800
Автор: Leonid Uretsky 
Дата:   04.04.08 08:08

Я сталкивался с  РМ810. Там мощности храняться в одном регистре (с 1140 по 1151). Формат - целое со знаком.
Хранится она в кВт(кВАр, кВА) / масштаб.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Power Meter серии 800
Автор: Леонид Гарифулин 
Дата:   04.04.08 13:55

Поплесали с бубном и решили проблему!

Энергии храняться в в 4ёх регистрах, например, полная энергия по 3ём фазам в Ва/ч, (с 1724 по 1727)
приходит нам по модбасу значение например 80877102 переводим в 16ричную систему получаем 4D2162E теперь берем отсюда 2 младших байта 162E переводим в 10тичную получаем 5678, далее берем 2 старших байта 4D2 переводим в 10тичную получаем 1234, старшие 2 байта соответствуют значениям в старших десятичных порядках а младшие 2 байта значениям в младших десятичных порядках, и вот в результате получаем 12345678 Ва/ч
чем то напоминает формат BCD или ещё один формат непомню как называется (чтото типа кроссовый формат) ну вот как мог так и объяснил...

во всем этом убивает только одно !!!зачем программисты из Shneider Electric сделали такой финт и ничего об этом несказали в документации???!!!

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Power Meter серии 800
Автор: Evgueny Tikhonovich 
Дата:   23.04.08 13:12

Приветствую!

   Глядь, а Леонид Гарифулин в среда 2 апреля 2008 г. 15:49 беседует с asutp@yahoogroups.com. А как же я?

ЛГ> Кто нибудь работал с таким прибором? возникла проблема с ним.
ЛГ> Подключили его к компу и по модбасу читаем с него данные, все показания
ЛГ> прибора приходят теже что и на его мониторчике кроме показаний значений
ЛГ> энергий, что ни делали ничего не помогает а сроки уже горят вот собственно
ЛГ> кратко описал проблему...


   Не скажу конкретно за PM800, но нередкая ошибка в том что величина
хранится в 2-х а то и в 4-х регистрах и надо вычитывать их все.
Во-вторых, величина может иметь знак (счетчик импорта-экспорта
электроэнергии) а может и не иметь - например если имеются два
отдельных счетчика импорта и экспорта энергии. А еще вариант - энергии
нет. :) Например если нагрузка сильно реактивная а Вы вычитываете
активную энергию (ваттчасы).

   То есть причины могут быть в том что читаете не то, читаете не
оттуда, читаете не так либо читать нечего. :)



--
С Уважением, Тихонович Евгений.
Модератор ASUTP, ASUTPTALK, NEWSASUTP.
________________________________________________________________
.... ...А.Гайдар. Тимур и его коммандос

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Power Meter серии 800
Автор: Леонид Гарифулин 
Дата:   23.04.08 14:48

Вобщем проблему то решили, формат хранения энергии был резко нетаким как у остальных параметров (мой предыдущий пост), терь все читается)

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение