 Profibus по радиоканалу
Автор: Одегов Евгений 
Дата:   03.04.08 13:51

Необходимо производить сбор данных с удаленных ПЛК SIMATIC серии S7-300 по радиоканалу.
Сбор инфомации осуществляет ПЛК такой же серии.
Предпочтительно использовать протокол Profibus-DP.

Есть ли какие нить подводные камни с выбором радиомодема..или можно
выбирать "относительно любой" пакетный, с интерфейсом RS-485, удовлетворяющий
по остальным требованиям (мощность, диапазон частот,..)?

В связи с чем возник вопрос...

В заявленных характеристиках некоторых промышленных радиомодемов (например, Conel CDA 70) можно встретить что то типа
>> Прошито более чем 50 коммуникационных протоколов для систем управления,
>> измерительных систем
>> и другое оборудование (PROFIBUS, MODBUS, S-BUS, AT modem, MBUS...) можно расширить >> по-желанию заказчика

Что имеется ввиду под поддержкой протоколов?
И требуется радиомодем с поддержкой "нужного" протокола или,
на самом деле, имеется ввиду, что радиомодем прозрачен для любых передаваемых им данных.

Буду признателен всем ответившим :)

С уважением,
Евгений

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Profibus по радиоканалу
Автор: Соколов Дмитрий 
Дата:   03.04.08 14:53

Сам Conel получается не только радиомодем,но и контроллер (с поддерживаемыми протоколами) с тремя СОМ-портами и I/O интерфейсом. Он не только может выдавать в СОМ-порт, то что принял,но и анализировать данные в кконктретных протоколах, чтобы раздавать по портам или управлять/считывать I/O.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Profibus по радиоканалу
Автор: Одегов Евгений 
Дата:   04.04.08 06:17

Можно ли использовать обычный радиомодем, который "прозрачен" для передаваемых данных?

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Profibus по радиоканалу
Автор: Бардичев Виктор 
Дата:   04.04.08 10:48

У меня почти тот же вопрос.
PROFIBUS DP - это тоже RS485 Но совместим ли он по электрическим параметрам? То есть, можно ли использовать радиомодемы для RS485 чтобы связать два сегмента ПРОФИБАСА в один?

Сименс предлагает такой путь PROFIBUS->PROFINET->радиоканал->PROFINET->PROFIBUS. Хотелось бы попроще.

С уважением, Бардичев Виктор

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Profibus по радиоканалу
Автор: Соколов Дмитрий 
Дата:   04.04.08 15:02

Насколько я помню, у Profibus на выходе контроллера 3 состояния (1,0 и неопределенный-при окончании посылки). У интерфейса rs-485 на выходе радиомодема 2 состояния - 1 или 0. Скорее всего будет нестыковочка. Плюс у радиомодемов еще существует время задержки между получением посылки и началом передачи, плюс тоже самое на втором радиомодеме. Есть такой конвертер I-7550 ( http://www.ipc2u.ru/catalog/C/CZ/38826.html ), может он поможет состыковать. Попоробуйте обратиться насчет радиомодемов в www.rodnik.ru .

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Profibus по радиоканалу
Автор: kavlaskin 
Дата:   04.04.08 16:15

Откуда Вы взяли информацию про 3-е состояние.
На сколько мне известно физика у профибасадипи это РС-485.

С Уважением
Константин Власкин

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Profibus по радиоканалу
Автор: Соколов Дмитрий 
Дата:   04.04.08 17:02

kavlaskin писал(а):

> Откуда Вы взяли информацию про 3-е состояние.
> На сколько мне известно физика у профибасадипи это РС-485.
>
> С Уважением
> Константин Власкин


В описании на приемопередатчики Profibus (есть Z-состояние).

Еще в интернете есть ссылки (например http://www.automation-drives.ru/forum/viewtopic.php?p=3119&highlight=&sid=bf211f3b027d57c1627361ea6f18b9b3  ) на решение с радиомодемами Satel. Все там сводится к тем же задержкам в радиомодемах, все-таки радиомодем вносит свои 50-100 мс.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Profibus по радиоканалу
Автор: san 
Дата:   07.04.08 16:54

А в RS-485 разве нет неопределенного состояния, например когда все передатчики молчат? Зачем же тогда защитное смещение нужно? В профибус тоже, вроде как, в коннекторах такое смещение предвиденое (через M5V,P5V). Для меня тоже открытие, что у него не такой RS-485.

Александр Пупена. Асистент кафедры АКИТ. Национальный университет пищевых технологий. Киев.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re:Profibus по радиоканалу
Автор: Oleg.B.Filichkin 
Дата:   10.04.08 15:00

Для этих целей предназначена система SIEMENS SINAUT ST7
Боюсь, что просто так Профибас не пролезет- здесь уже писали об этом
радиомодемы задержку вносят и пр и др
С уважением,
ГИП
ООО "АСУ-ТЭК"
О.Б.Филичкин
г. Пермь
fob( )asutek.perm.ru

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 Список форумов    