Автор: Oleksii Filipov
Дата: 12.04.08 22:36
Уважаемый Sanfor,
датчики с независимым питанием обычно или, скажем, очень часто, сами
запитывают контур сигнала 4...20 мА, то есть на стороне ПЛК вход должен быть
пассивным. Это достаточно просто понять по документации сенсора. В этом
случае в документации контроллера Вам надо посмотреть, какая схема должна
использоваться для пассивного контура (запитанного со стороны сенсора).
Земля должна соединяться с землёй контроллера (предпочтительно), или - если
такой возможности нет, но известно, что "земля" в поле эквипотенциальна с
землёй в контрольном шкафу, можно замкнуть на землю и локально. Подсоединять
землю надо обязательно, чтобы гарантировать работоспособность контура и
правильный уровень потенциала сигнала в 24 В.
Всего наилучшего
Алексей
|
|