Автор: Sergey Moskovchenko
Дата: 10.04.08 16:34
Использую ICP I7188 c 2001 года, полет нормальный. Свобода программирования - свободнее некуда, все пишется в borland c под DOS. Мысли попробовать другие контролеры возникают, но после ознакомления с их ценой, разными особенностями (нет свободы программирования например в той или иной форме) желание улетучивается сразу. Глюков в работе у DOS контроллеров замечено небыло. Недостатки не оптоизолированные порты и нет шины расширения, но зато и контроллеры по 200$, почти бесплатные. За все время работы на сотне объектов погорело 3-4 контроллера от молний, к ним были подключены воздушки в сотни метров, или без оптоизоляции (модулем 7520) или при 100% влажности и температуре 40-50 градусов, оптоизоляция не спасла, разряд прошел по мокрому корпусу. Радует наличие 4х RS портов, большие удобные клемы, 512кб памяти.
Пробовал также модификацию I7188EX, где всего 1 RS232 и 1 RS485 порт и 1 Ethernet порт, работают нормально. Но с платами расширения, а именно X505 - 3 порта RS232, есть проблемы, решаются с бубном и плясками :) Приемник принимает данные с искажениями, 1 сбойный байт из 100, глючит Ethernet терминалка, нельзя удаленно перепрошивать например. Без платы расширения все нормально, перепрошивается и настраивается за сотни км, никаких нареканий на работу.
Если нужно ведение архивов есть возможность писать во flash (незанимаемую программой), eeprom (512 байт всего).
На RS вешаем самый разный зоопарк оборудования, Danfoss ECL 200/300, счетчики тепла КМ-5, ЭСКО-Т, эл. счетчики Меркурий, даже DS1820 с адаптером, котлы Diematic m delta (DeDietrih), оборудование с самыми странными протоколами, все работает. К серверу АСДУ данные по Modbus или Modbus TCP, по RS485 или Ethernet.
сайт компании, проекты online http://ntk.intbel.ru
|
|