Автор: Evgueny Tikhonovich
Дата: 28.04.08 10:42
Приветствую!
Глядь, а Gonz1k в среда 23 апреля 2008 г. 7:16 беседует с asutp@yahoogroups.com. А как же я?
G> В шкафу установлен источник питания Traco TSP 360-124 и контроллер заряда
G> батарей Traco TSP-BCM24.
G> При заряде аккумуляторных батарей ток заряда, как ни странно не
G> ограничивается, по этой причине выгорает источник питания, так как не
G> справляется с нагрузкой.
Насколько мне понятно, это проблема именно источника питания, в нем
нет токоограничения и защиты от перегрузки. Т.е. этот блок питания не
является (как следствие) зарядным устройством. Поскольку ограничить
ток может только сам источник тока, проблема может быть решена только
заменой блока питания на аналогичный, но с токоограничением.
Возможно Вам подойдет наш блок питания:
http://www.dvk-electro.ru/11charger/index.htm - он является именно
зарядным устройством с токоограничением.
--
С Уважением, Тихонович Евгений.
Модератор ASUTP, ASUTPTALK, NEWSASUTP.
________________________________________________________________
.... Лень - всему голова
|
|