форум асутп
 На главную                       Здесь может быть Ваша реклама, подробнее...


 Наверх  |  Перейти к теме  |  Поиск  |  Вход  |  Дерево    
 Помогите найти нормы
Автор: Дмитрий Акишев 
Дата:   23.04.08 09:57

Ищу нормы для установки оборудования в контроллерных,в части расстояния до стен,расстояние между шкафами и пр.Вроде такая информация должна быть в "ОСТ 36-13-90 Щиты и пульты систем автоматизации технологических процессов",но нигде не могу найти в электронном виде или всё платное...

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Помогите найти нормы
Автор: Павел Ч. 
Дата:   23.04.08 15:09

В данном ОСТе такой информации нет (http://rapidshare.com/files/109758160/ost36.13-90.zip.html)

См. 1. ПУЭ п.п. 4.1.21. (или где-то рядом)
    2. ВСН 205-84   ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ раздел3. ЩИТЫ И ПУЛЬТЫ. ТРЕБОВАНИЯ К ЩИТОВЫМ ПОМЕЩЕНИЯМ ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ