Автор: Илья Астафьев
Дата: 24.04.08 10:47
У меня несколько устаревшие знания по этим котлам (сразу попрошу прощения - за давностию лет материалом помочь не смогу), но насколько помню, регулятор там в общем-то один (на два исполнительных) или два синхронизированных между собой. Регулируется давление общего газа на котел, исполнительные стоят после разветвления общего подвода газа - по одному на каждой стороне котла.
Соотношение газ воздух устанавливается индивидуально для каждой горелки механическими тягами. Температура воды на выходе из котла регулируется количеством работающих горелок, то есть "дискретно", в соответствие с режимной картой.
|
|