Автор: Алексей Вишневский
Дата: 29.04.08 13:10
Привет d_miloserdov@xxxxxxx.xx,
вторник, 29 апреля 2008 г., 17:43:27, Вы писали:
drr> кто занимается ОБСЛУЖИВАНИЕМ АБ- (продавцов и
drr> дилеров прошу покурить в сторонке :)) какие замечены плюсы и
drr> минусы в эксплуатации ControlLogix?
drr> Укажите пожалуйста также тип производства и размерность системы.
я в основном занимаюсь разработками на этой технике и последующим
сопровождением наших поделок :)
опыт - больше 4х лет постоянной работы с этой техникой
тип производства у нас - дискретный можно сказать, но фунциклирует
24/7
АК "АЛРОСА" - это должно говорить о многом ;)
На AB у нас 3 обогатительных фабрики, много поверхностных объектов на
шахтах.
на одной фабрике - сигналы тысячами измеряются...
про плюсы - есть все, что нужно для полного счастья :D
как то:
горячая замена модулей;
горячее резервирование процессоров;
On-Line редактирование программ (и даже более того, уже можно даже
новые модули как в локальную корзину, так и в удаленную на ходу
добавлять!!!);
очень радует полная прозрачность сетей (т.е. можно имея подключение в
одном месте через Ethernet, пройти по ControlNet, выйти на другой
сегмент Ethernet, а там опять зайти в сегмент DeviceNet и
т.д., при этом все устройства будут видны и с ними можно
взаимодействоавать как будто подключен к ним напрямую);
очень приятная особенность в работе модулей ввода-вывода - все
коммуникации с ними работают полностью асинхронно;
ну и все эти удовольствия дополняет операционка реального времени в
процессоре (можно закрутить 32 задачи с 16-ю приоритетами);
ну и система программирования - на мой взгляд просто сказка!
устать можно все плюсы перечислять... :)
drr>
>> откуда сей БРЕД родился, если не секрет?
drr> Я проверяю информацию. Т.е. принципиально резервирование сети организовать реально?
абсолютно реально...
ControlNet просто поддерживает резервирование на аппаратном уровне
Ethernet - потенциально можно реализовать дублированием
комуникационных модулей, ес-но будет иметь смысл при дублированных
полностью коммутаторах...
ну а наверху - опять же RSLinx умеет переключать сам пути к
процессорам, коих в дублированных сетях может набегать очень много,
т.к. все высокоуровневые сети у AB полностью прозрачны для друг-друга.
--
С наилучшими пожеланиями,
AlexV ICQ: 147480482
*** "... а хуже всего приходится программистам из Microsoft. Им, бедолагам, в случае чего и обругать-то некого..." ***
|
|