форум асутп
 На главную                       Здесь может быть Ваша реклама, подробнее...


 Наверх  |  Перейти к теме  |  Поиск  |  Вход  |  Дерево    
 skylink <-> ethernet
Автор: acsman 
Дата:   06.05.08 17:14

Здравствуйте, Господа.

 У меня есть ПЛК от ОВЕН, у него есть вывод ethernet и поддержка TCP. Хочу подключить его через сеть skylink к компьютеру. В качестве софта использую ОРС-gateway, он идет бесплатно с Codesys.
Подскажите, есть ли у кого опыт реализации подобного решения? С какими подводными камнями придется сталкнуться. Может чего другое посоветуете из софта. Как вообще работать со skylink-ом. Выделенный IP предположим я получу, а что дальше? Как мне к ПЛК обращаться???

Спасибо.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: skylink <-> ethernet
Автор: Дмитрий Гореев 
Дата:   06.05.08 17:28

А как ты получишь выделенный АйПи? Там же VPN организована и АйПи динамический. Если только ты его пинговать постоянно будешь, потому что если пройдет какое-то время бездействия он отключится (в GSM тоже самое).

У тебя телефон или модем (например Убиквам)?

Есть  картинка или описание соединения, я у службы РЭС в Скайлинке спрошу, сам там работал но подзабыл немного :))), для такого дела использовали РРС, а им все равно что передавать.

А вообще обратись в скай по своему месту жительства, мы только рады были подобным обращениям. Тем более такие вещи уже частенько встречаются.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: skylink <-> ethernet
Автор: acsman 
Дата:   06.05.08 17:51

Я у них спрашивал. Сказали: платите 850 рублей за выделенный IP. И получаете его навсегда.
Устройство я планирую использовать CMOTECH CNU550PRO. acsman писал(а):

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: skylink <-> ethernet
Автор: Alexander Burmistrov 
Дата:   07.05.08 08:40

Здравствуйте, acsman!

a> У меня есть ПЛК от ОВЕН, у него есть вывод ethernet и поддержка TCP. Хочу
a> подключить его через сеть skylink к компьютеру. В качестве софта использую
a> ОРС-gateway, он идет бесплатно с Codesys.
a> Подскажите, есть ли у кого опыт реализации подобного решения? С какими
a> подводными камнями придется сталкнуться. Может чего другое посоветуете из
a> софта. Как вообще работать со skylink-ом. Выделенный IP предположим я
a> получу, а что дальше? Как мне к ПЛК обращаться???

Для телемеханизации распределительных электрических сетей мы
используем шлюз PORT-2E:
http://www.dctsi.ru/pg016.html
Поставили их уже около 40 штук, устройство отличное. Правда цена 400
евро, но стоит того.

В контроллере делаете любой локальный адрес IP. В PORT-2E втыкаете
RUIM-карту с услугой статического IP, в нем же настраивается проброска
необходимого входящего порта TCP или UDP на внутренний адрес
контроллера. IP-шлюзом по умолчанию для контроллера должен быть
настроен Ethernet интерфейс роутера. В итоге для обращения к
контроллеру используется статический адрес Скайлинка.

С уважением,
Александр Бурмистров,
ООО "ЭНТЕЛС", начальник отдела автоматизации.
www.entels.ru

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: skylink <-> ethernet
Автор: Дмитрий Гореев 
Дата:   07.05.08 08:59

Прикольное устройство, а есть что-нибудь типа буклета. Как соединение организовывалось и т.д. и т.п.?

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re[2]: skylink <-> ethernet
Автор: Alexander Burmistrov 
Дата:   07.05.08 09:41

Здравствуйте, Дмитрий Гореев!

ДГ> Прикольное устройство, а есть что-нибудь типа буклета. Как соединение
ДГ> организовывалось и т.д. и т.п.?

Это вы про какое? Хоть бы уточнили...

Если про PORT-2E, то там все элементарно - разъем для антенны и для
порта Ethernet. Внутри роутер на базе маленького Линукса. Через WEB
настраивается пароли для соединения со Скайлинком, маппинг портов, и
прочие мелочи. Соединение он поддерживает сам, в случае обрыва
восстанавливает.

С уважением,
Александр Бурмистров,
ООО "ЭНТЕЛС", начальник отдела автоматизации.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: skylink <-> ethernet
Автор: acsman 
Дата:   07.05.08 10:38

Интересное устройство.
А больше ничего не пробовали?

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re[2]: skylink <-> ethernet
Автор: Alexander Burmistrov 
Дата:   07.05.08 12:25

Здравствуйте, acsman!

a> Интересное устройство.
a> А больше ничего не пробовали?

Это вы тоже мне вопрос адресуете?
Пробовали от этого же производителя модемы с выходом 232, тоже все
работает. Но нам они не нужны были. Еще пробовали CDMA Ethernet шлюз
MTE920C от www.telemetry.ru, но не сильно понравилось, проще там все
было, и не очен стабильно данные передавал, пакеты терялись. Правда
было это два года назад, может они теперь подтянули прошивку. У них
вообще своя приличная линейка продуктов для небольшой автоматизации,
но как то вот еще ни разу не получилось с ней поработать, не
пересекались.

С уважением,
Александр Бурмистров,
ООО "ЭНТЕЛС", начальник отдела автоматизации.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: skylink <-> ethernet
Автор: acsman 
Дата:   07.05.08 14:53

Спасибо большое.
Купим посмотрим, надеюсь все получится.acsman писал(а):

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: skylink <-> ethernet
Автор: Алексей Прокофьев 
Дата:   07.06.08 14:16

Привет, acsman, у меня похожая ситуация.
Использую cmotech 550 pro для соединения компьютера на котором постоянно крутится OPC сервер, и контроллер ICPDAS, у которого есть выход Ethernet. Т.е. система получается такая:
OPC сервер <-> cmotech 550 <-> cmotech 550 <-> контроллер. В этой системе инициатором соединения всегда является сервер, от него приходят запросы на контроллер и последний отвечает.
Теперь столкнулся с такой проблемой: например когда происходит обрыв соединения и модем, который находится на стороне контроллера стоит некоторое время (час, полтора) без приёма/передачи, то он как бы засыпает и достучаться до него потом уже никак не получается. Приходится приезжать и пересбрасывать, что конечно глупо, какая уж тут автоматизация...

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: skylink <-> ethernet
Автор: Алексей Прокофьев 
Дата:   07.06.08 14:31

Модемы находятся в приватной сети и у каждого свой статический IP.
По поводу PORT-2E, дороговато получается, хотя если отлично всё работает то почему бы и нет.

Нашёл чем можно заменить cmotech:
http://www.digitalangel.ru/catalog/101568/

TERMIT способен реализовать функцию дистанционного включения по сети. С использованием режима WOL устройство можно подключить к Интернету удаленно. В обычное время устройство будет находиться в неактивном состоянии. TERMIT также поддерживает удаленное включение по телефонному звонку.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 Список форумов    


 Список форумов  |  Нужен логин? Регистрируйтесь здесь 
 Логин пользователя
 Имя пользователя:
 Пароль:
 Помнить пароль:
   
 Забыли ваш пароль?
Введите имя пользователя или e-mail, и новый пароль будет послан на email, указанный в вашем профиле.