форум асутп
 На главную                       Здесь может быть Ваша реклама, подробнее...


 Наверх  |  Перейти к теме  |  Поиск  |  Вход  |  Дерево    
 конвертер ProfiBUS
Автор: Чесноков И.А. 
Дата:   04.05.08 16:09

В проекте заложено следующее тех. решение
профибас удлиняется по оптоволокну (плк Simatic) с использованием двух конверторов
моха (медь - в оптику TCF-142-M
Преобразователь интерфейсов RS-232/422/485 в мультимодовое оптоволокно)
будут ли работать такие конверторы на Profibus??
раньше видел технические решения с приминением специализированных конверторов заточенных под Profibus.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: конвертер ProfiBUS
Автор: Evgueny Tikhonovich 
Дата:   05.05.08 15:08

Приветствую!

   Глядь, а Чесноков И.А. в воскресенье 4 мая 2008 г. 16:09 беседует с asutp@yahoogroups.com. А как же я?

ЧИА> В проекте заложено следующее тех. решение
ЧИА> профибас удлиняется по оптоволокну (плк Simatic) с использованием двух
ЧИА> конверторов
ЧИА> моха (медь - в оптику TCF-142-M
ЧИА> Преобразователь интерфейсов RS-232/422/485 в мультимодовое оптоволокно)
ЧИА> будут ли работать такие конверторы на Profibus??
ЧИА> раньше видел технические решения с приминением специализированных
ЧИА> конверторов заточенных под Profibus.

   Я полагаю, неспроста предусмотрены специализированные конверторы,
заточенные под Profibus. :)


--
С Уважением, Тихонович Евгений.
Модератор ASUTP, ASUTPTALK, NEWSASUTP.
________________________________________________________________
.... Человек делится яблоками, если у него есть яблоки. Человек делится идеями, если у него нет яблок.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: конвертер ProfiBUS
Автор: indian 
Дата:   05.05.08 20:29

а я предполагаю что это развод

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: конвертер ProfiBUS
Автор: Виктор Иванов 
Дата:   06.05.08 09:19

Добрый день!

Может быть Вам на всякий случай добавить
в спецификацию I-7550?

С Уважением, Виктор Иванов.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: конвертер ProfiBUS
Автор: Илья Астафьев 
Дата:   06.05.08 10:06

А что Вы подразумеваете под разводом?
Насколько я знаю Игоря, развод в его задачу не входит. И хотя не удалось мне его в свое время свернуть с использования МОХА, предполагаю, что реально такая задача перед ним встала.
А на счет I-7550 - да, как вариант.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: конвертер ProfiBUS
Автор: Чесноков И.А. 
Дата:   06.05.08 12:05

Я посмотрел на I-7550 мануал скачал, помоему это не то !!!
Если точнее я так понимаю это что-то  вроде шлюзов AnyBus.
У меня же на profibus чисто Simens (два ПЛК) и мне нужен прозрачный Profibus. Мне через Profibus надо будет и конфигурировать и программировать удаленный ПЛК.
Тем более потребуется карта Profibus CIF50-PB, не факт что сименсовская будет работать с их программмой настройки I-7550.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re[2]: конвертер ProfiBUS
Автор: Evgueny Tikhonovich 
Дата:   06.05.08 12:48

Приветствую!

   Глядь, а indian в понедельник 5 мая 2008 г. 20:29 беседует с asutp@yahoogroups.com. А как же я?


i> а я предполагаю что это развод

   Хотелоь бы понять по понятиям. Поправьте меня если я не прав, ибо
это возможно.
   RS485 на физическом уровне имеет два уровня сигнала: 1 (ток в цепи
больше верхнего порога) и 0 (ток в цепи меньше нижнего порога).
ProfiBUS на том же физ.уровне имеет три уровня сигнала: 1 (ток в цепи
выше верхнего порога), 0 (ток в цепи меньше нижнего порога) и
"не_определено" (ток в цепи выше нижнего порога, но ниже верхнего).
   В связи с вышесказанным вопрос: поймет ли преобрезователь RS-485
состояние "не_определено" и в какой вид преобразует на стороне оптики?


--
С Уважением, Тихонович Евгений.
Модератор ASUTP, ASUTPTALK, NEWSASUTP.
________________________________________________________________
.... Всецело предаться одному пороку нам обычно мешает лишь то, что их у нас несколько. (Ларошфуко)

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: конвертер ProfiBUS
Автор: kavlaskin 
Дата:   06.05.08 14:23

>
>            Приветствую!
>
>    Глядь, а indian в понедельник 5 мая 2008 г. 20:29 беседует с
asutp@yahoogroups.com А как же я?
>
>
> i> а я предполагаю что это развод
>
>    Хотелоь бы понять по понятиям. Поправьте меня если я не прав, ибо
> это возможно.
>    RS485 на физическом уровне имеет два уровня сигнала: 1 (ток в
цепи
> больше верхнего порога) и 0 (ток в цепи меньше нижнего порога).
> ProfiBUS на том же физ.уровне имеет три уровня сигнала: 1 (ток в
цепи
> выше верхнего порога), 0 (ток в цепи меньше нижнего порога) и
> "не_определено" (ток в цепи выше нижнего порога, но ниже верхнего).
>    В связи с вышесказанным вопрос: поймет ли преобрезователь RS-485
> состояние "не_определено" и в какой вид преобразует на стороне
оптики?

В какой цепи ток выше ниже порога ничего не понял, rs485 всёже не
токовая петля. Современные микросхемы от MAXIM-а(MAX3469 используется
в сименовском CPU315) ,например, являются Profibus RS485/482
приёмопередатчиками. В даташите заявлено что соответствует стандартам
TIA/EIA-422-B,TIA/EIA-485-A, V.11, X.27. Из фич которые не
укладываются в стандартные RS485 возможность подключения 128
устройств без репитера, скорость передачи 40Мбит/сек, защиа от кз или
обрыва на входе, возможность подключения на горячую, режим низкого
энергопотребления. Загадочное сосояние когда "ток в цепи выше нижнего
порога, но ниже верхнего" дополнительно не описано.
Полагаю что расширение профибаса над 485-ым вполне обратно совместимо.

С Уважением
Константин Власкин

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: конвертер ProfiBUS
Автор: indian 
Дата:   06.05.08 21:26

kavlaskin писал(а):

> Полагаю что расширение профибаса над 485-ым вполне обратно совместимо.

именно это я имел в виду,


PS Могу также предположить что существует специальный оптический кабель для профибаса тоже совместимый.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: конвертер ProfiBUS
Автор: Vini 
Дата:   22.05.08 09:25

Так чем все же закончилась история? У нас тоже стоит задача удлинить профибас по оптике. При этом оптика построена звездой, соответственно стоит вопрос, какие конверторы использовать, что бы в том месте куда приходят все лучики звезды (центр звезды) можно было бы их повязать шиной. Что же использовать для ProfiBus по оптике?

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение