Автор: Глеб Кусакин
Дата: 22.05.08 14:09
Snart писал(а):
> 2 Глеб Кусакин
> Не может :-)
>
> Никаких перегородок нет. Клеммник представляет собой стандартизированный
> импортный клеммник вкрпусе на DIN рейке (Phoenix Contact) c пружинными зажимами
> (типа Wago).
Ну как нет? Контакты-то чем-то друг от друга отделены? Требования ГОСТ выполнены? Запросите производителя, пусть даст обоснованный ответ о допустимости/недопустимости Вашего случая монтажа.
>
> Попутно вопрос:
> "Говорят", что искробезопасные кабели должны прокладываться отдельно от
> неискробезопасных...
> Подскажите, кто нибудь, в каких нормах расписано конкретно как.
Насколько я понимаю, цепи Exi и не-Exi запрещено смешивать в одном кабеле (и ПУЭ и ГОСТ), а кроме того, должны быть выполнены требования пункта 6.4 ГОСТа Р 51330.10-99.
С уважением, Глеб Олегович Кусакин.
Руководитель группы технических средств.
ООО «Ленпромавтоматика».
|
|