 Про искробезопасные приборы
Автор: Snart 
Дата:   22.05.08 08:14

Возник вопрос:

Имеется многоканальный регистратор (ш9329аи 013) с уровнем взрывозащиты Exia.
К клеммнику подключены термометры сопротивления приходящие из взрывоопасной зоны, и токовые сигналы (4-20) неискробезопасные.
Если смотреть ГОСТ Р 51330.10-99, то в нем указано:
п. 6.3
б) электрический зазор между зажимами для присоединения искробезопасных и искроопасных цепей должен составлять не менее 50 мм ...

По конструкции клеммника 50 мм между клеммами соседних каналов нет!

То-есть монтаж выполнен не по нормам?

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Про искробезопасные приборы
Автор: Глеб Кусакин 
Дата:   22.05.08 10:05

А может, конструкция клеммника выполнена в соответствии с подпунктом "в"?

С уважением, Глеб Олегович Кусакин.
Руководитель группы технических средств.
ООО «Ленпромавтоматика».

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Про искробезопасные приборы
Автор: Snart 
Дата:   22.05.08 11:53

2 Глеб Кусакин
Не может :-)

Никаких перегородок нет. Клеммник представляет собой стандартизированный импортный клеммник вкрпусе на DIN рейке (Phoenix Contact) c пружинными зажимами (типа Wago).

Попутно вопрос:
"Говорят", что искробезопасные кабели должны прокладываться отдельно от неискробезопасных...
 Подскажите, кто нибудь, в каких нормах расписано конкретно как.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Про искробезопасные приборы
Автор: Глеб Кусакин 
Дата:   22.05.08 14:09

Snart писал(а):

> 2 Глеб Кусакин
> Не может :-)
>
> Никаких перегородок нет. Клеммник представляет собой стандартизированный
> импортный клеммник вкрпусе на DIN рейке (Phoenix Contact) c пружинными зажимами
> (типа Wago).

Ну как нет? Контакты-то чем-то друг от друга отделены? Требования ГОСТ выполнены? Запросите производителя, пусть даст обоснованный ответ о допустимости/недопустимости Вашего случая монтажа.

>
> Попутно вопрос:
> "Говорят", что искробезопасные кабели должны прокладываться отдельно от
> неискробезопасных...
>  Подскажите, кто нибудь, в каких нормах расписано конкретно как.

Насколько я понимаю, цепи Exi и не-Exi запрещено смешивать в одном кабеле (и ПУЭ и ГОСТ), а кроме того, должны быть выполнены требования пункта 6.4 ГОСТа Р 51330.10-99.

С уважением, Глеб Олегович Кусакин.
Руководитель группы технических средств.
ООО «Ленпромавтоматика».

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Про искробезопасные приборы
Автор: Snart 
Дата:   22.05.08 21:04

2 Глеб Кусакин

Письмо производителям отправил, буду ждать ответа.

Спасибо, напомнили "..цепи Exi и не-Exi запрещено смешивать в одном кабеле.."
Это еще один аргумент в пользу того, что нельзя подключать на одну кросс-плату (клеммник) Exi и не-Exi цепи.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Про искробезопасные приборы
Автор: Marsel_M 
Дата:   23.05.08 09:24

Господа, читайте ПУЭ глава 7.3. Там все описано.

Таратынов Михаил
makumba@xxxx.xx
ICQ 335717301

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Про искробезопасные приборы
Автор: chuhran 
Дата:   28.05.08 18:05

>> Спасибо, напомнили "..цепи Exi и не-Exi запрещено
>> смешивать в одном кабеле.."

а мы их не только в одном кабеле не смешиваем, мы даже прокладываем в разных коробах, ну на худой конец в одном коробе, но ччерез перегародку.

И у меня попутный вопрос. Довольно абстрактный, скорей всего теоретический, но все же …….. Есть прибор. Из документации к нему: подключаются два кабеля - контроль и эл.питание. Искробезопасность цепи контроля достигается включением в эту цепь барьеров. А вот про цепь эл.питания ничего не сказано. Наверняка она тоже имеет маркировку Exd. Хотя категория помещения не допускает Exd. Барьеры в цепи электропитания допускаются? Или как решается этот вопрос?

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Про искробезопасные приборы
Автор: Marsel_M 
Дата:   29.05.08 10:31

chuhran писал(а):

> >> Спасибо, напомнили "..цепи Exi и не-Exi запрещено
> >> смешивать в одном кабеле.."
>
> а мы их не только в одном кабеле не смешиваем, мы даже прокладываем в разных
> коробах, ну на худой конец в одном коробе, но ччерез перегародку.
>
> И у меня попутный вопрос. Довольно абстрактный, скорей всего теоретический, но
> все же …….. Есть прибор. Из документации к нему: подключаются два кабеля -
> контроль и эл.питание. Искробезопасность цепи контроля достигается включением в
> эту цепь барьеров. А вот про цепь эл.питания ничего не сказано. Наверняка она
> тоже имеет маркировку Exd. Хотя категория помещения не допускает Exd. Барьеры в
> цепи электропитания допускаются? Или как решается этот вопрос?

Такого компота даже в теории не случается

Таратынов Михаил
makumba@xxxx.xx
ICQ 335717301

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Про искробезопасные приборы
Автор: chuhran 
Дата:   29.05.08 10:40

Marsel_M писал(а):

> Такого компота даже в теории не случается

а можно разжевать? ну хотя бы в крадце.....

Спасибо!

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Про искробезопасные приборы
Автор: Глеб Кусакин 
Дата:   29.05.08 12:18

chuhran писал(а):

> Marsel_M писал(а):
>
> > Такого компота даже в теории не случается
>
> а можно разжевать? ну хотя бы в крадце.....
>

Для начала надо уточнить какую маркировку имеет цепь контроля. Если действительно Exd, а не Exi, то барьер – мертвому припарка. Никакой взрывозащиты не получится. Сам прибор какую маркировку имеет?

> Хотя категория помещения не допускает Exd.

Это интересно. Документ в студию!

>Барьеры в цепи электропитания допускаются?

А параметры электропитания какие?

> Или как решается этот вопрос?

В текущем изложении вопроса - никак. Ничего не понятно. Будут параметры и точные маркировки – решим.



С уважением, Глеб Олегович Кусакин.
Руководитель группы технических средств.
ООО «Ленпромавтоматика».

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение