 импульсные входы в DeltaV
Автор: Wut 
Дата:   28.05.08 12:22

Добрый день,
сталкивался ли кто-нибудь с вводом импульсных сигналов в дельтаВи? Есть эл. счетчик с импульсным выходом, частота в районе 20 Гц. Можно ли использовать классические модули дискретного ввода или необходимо использовать мультифункциональную плату с импульсными входами?
P.S. Просьба в офис Емерсона не отправлять, обращались - не получилось:)
Заранее благодарен

Федоренко Д.Ю. Приазовский гос.тех.университет

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: импульсные входы в DeltaV
Автор: Ildar Ibatullin 
Дата:   28.05.08 14:24

Идем на сайт DeltaV: http://www.easydeltav.com/pd/PDS_ClassicIO.pdf
Страница 3:
For slow pulse applications (< 125 Hz) any discrete
input card can be used. The most commonly used
discrete input cards for pulse applications are the
discrete input 24 VDC.

Внимательнее надо быть.

Wut писал(а):

> Добрый день,
> сталкивался ли кто-нибудь с вводом импульсных сигналов в дельтаВи? Есть эл.
> счетчик с импульсным выходом, частота в районе 20 Гц. Можно ли использовать
> классические модули дискретного ввода или необходимо использовать
> мультифункциональную плату с импульсными входами?
> P.S. Просьба в офис Емерсона не отправлять, обращались - не получилось:)
> Заранее благодарен
>
> Федоренко Д.Ю. Приазовский гос.тех.университет

С Уважением,
 Ильдар Ибатуллин

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: импульсные входы в DeltaV
Автор: Wut 
Дата:   29.05.08 21:25

В Эмерсон сказали, что предел 10 Гц, по-этому вопрос и возник

Федоренко Д.Ю. Приазовский гос.тех.университет

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: импульсные входы в DeltaV
Автор: Ivan Zhukov 
Дата:   29.05.08 21:50

Ildar Ibatullin писал(а):

> Идем на сайт DeltaV: http://www.easydeltav.com/pd/PDS_ClassicIO.pdf
> Страница 3:
> For slow pulse applications (< 125 Hz) any discrete
> input card can be used. The most commonly used
> discrete input cards for pulse applications are the
> discrete input 24 VDC.

А как они смогут гарантированно поймать импульс под виндой? Хотя частота может быть невысокая, но длительность импульса может быть короткой. У винды нет возможности гарантировать, что в момент прохождения импульса будет выполнятся именно эта программа (она может быть вытеснена другой - многозадачность).

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: импульсные входы в DeltaV
Автор: Шилин Анатолий 
Дата:   30.05.08 07:47

импульсные входы в DeltaV


>
> А как они смогут гарантированно поймать импульс под виндой? Хотя частота
> может быть невысокая, но длительность импульса может быть короткой. У
> винды нет возможности гарантировать, что в момент прохождения импульса
> будет выполнятся именно эта программа (она может быть вытеснена другой -
> многозадачность).
>
А причем здесь винда? она наверху, в отображении..
А в контроллерах Дельты имхо операционка реального времени крутится...

С уважением
А.С.Шилин
г.Ухта

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: импульсные входы в DeltaV
Автор: Киповец 
Дата:   30.05.08 08:17

В контроллерах Дельты минимальный цикл вызова задачи 100мс(если не так поправьте). Отсюда необходимое время замкнутого состояния также составляет 100 мс. Отсюда максимальная частота 5гц. Модуль может преобразовывать за микросекунды, но это ничего не меняет. Главное это цикл контроллера(или время выполнения) и как доставляются данные.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: импульсные входы в DeltaV
Автор: Ivan Zhukov 
Дата:   30.05.08 08:25

Шилин Анатолий писал(а):

> импульсные входы в DeltaV
>
>
> >
> > А как они смогут гарантированно поймать импульс под виндой? Хотя частота
> > может быть невысокая, но длительность импульса может быть короткой. У
> > винды нет возможности гарантировать, что в момент прохождения импульса
> > будет выполнятся именно эта программа (она может быть вытеснена другой -
> > многозадачность).
> >
> А причем здесь винда? она наверху, в отображении..
> А в контроллерах Дельты имхо операционка реального времени крутится...

Ясно, я неправильно понял эту фразу: any discrete input card can be used (любая плата дискретных входов может использоваться). То есть любая из стандартных для контроллера.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: импульсные входы в DeltaV
Автор: ivanpereletny 
Дата:   30.05.08 12:12

>
> В контроллерах Дельты минимальный цикл вызова задачи 100мс(если не так
> поправьте). Отсюда необходимое время замкнутого состояния также составляет
> 100 мс. Отсюда максимальная частота 5гц. Модуль может преобразовывать за
> микросекунды, но это ничего не меняет. Главное это цикл контроллера (или
> время выполнения) и как доставляются данные.
>
> ----
> E-mail автора: aaa1953@...
> (по данным регистрации на iprog.pp.ru/forum)
>

Импульсы считает не модуль, а сама карточка. Для Серии 1
максимальная частота 125 Гц, для Серии 2 (текущая серия) - 75 Гц.
Канал нужно сконфигурировать как импульсный вход и подавать на
аналоговые блоки - будет отображаться количество импульсов.


Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: импульсные входы в DeltaV
Автор: ivanpereletny 
Дата:   03.06.08 04:25

--- Шилин Анатолий wrote:
>
>
> А причем здесь винда? она наверху, в отображении..
> А в контроллерах Дельты имхо операционка реального времени
крутится...

Импульсы считает плата, а не модуль. Для Серии 1 максимальная
частота 125 Гц, для Серии 2 (текущая) - 75 Гц. Канал нужно
сконфигурировать как импульсный вход и читать в аналоговые блоки,
будет количество импульсов.

---------------------------------------------------
Учитесь цитировать в соответствии с Правилами.
ко-модератор.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: импульсные входы в DeltaV
Автор: Андрей Мурашко 
Дата:   10.06.08 13:59

Коллеги,

среди плат в/в DeltaV имеется специальная плата импульсного ввода, которая принимает сигнал с частотой до 50 кГц.

Отдельный технический проспект имеется на сайте.

Плата называется Multifunction card.

С наилучшими пожеланиями,
Андрей Мурашко
Emerson Process Management