форум асутп
 На главную                       Здесь может быть Ваша реклама, подробнее...


 Наверх  |  Перейти к теме  |  Поиск  |  Вход  |  Дерево    
 WinCC, CAS
Автор: Люсьен 
Дата:   28.04.08 22:10

Мы столкнулись со множеством проблем, связанных с архивным сервером. Иногда складывается впечатление, что программное обеспечение для него кривовато. Работает как-то не логично. То архивирует, то нет, то перестают на него изменения загружаться. Кто-нибудь может помочь? Еще вопрос. Нужно ли включать StoragePlus?

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 RE: WinCC, CAS
Автор: d_miloserdov@xxxxxxx.xx 
Дата:   29.04.08 10:08

Кривизна Сименсовского софта во всей своей красе. Я столкнулся с такой же проблемой года 3 назад.
Архивный сервер (у нас был дублированный) сутки работал- потом по нескольку часов копил где-то в себе инфо и через несколько часов вдруг показывал. Периодичность "показа" самая разная.
Замена серверов на более мощные почти ничего не дала. Пришлось оставить заложенную в проекте идею дублирования.. С тех пор я в сторону архивов от Сименса даже не смотрю.

> Мы столкнулись со множеством проблем, связанных с архивным
> сервером. Иногда складывается впечатление, что программное
> обеспечение для него кривовато.
> Работает как-то не логично. То архивирует, то нет, то
> перестают на него изменения загружаться. Кто-нибудь может
> помочь? Еще вопрос. Нужно ли включать StoragePlus?

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 WinCC, CAS
Автор: Люсьен 
Дата:   13.05.08 19:08

А знает ли кто-нибудь, как в WinCC сделать отображение строчки, где будет сообщение, если резервный сервер или архивный вышли из строя? Какой тег подвязать?

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: WinCC, CAS
Автор: SergeyUstinov 
Дата:   15.05.08 04:53

Люсьен писал(а):

> Мы столкнулись со множеством проблем, связанных с архивным сервером.
Какая версия архивного сервера у Вас используется?? На нашем предприятии реализуется проект и там применяется архивный сервер. Не ждёт ли нас таже проблема!?

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: WinCC, CAS
Автор: Люсьен 
Дата:   16.05.08 18:07

Мы используем версию 6.0 и StoragePlus v1.1
Насчет проблем ничего не могу гарантировать. У нас на разных объектах CAS ведет себя по-разному...Например, перестает выдавать тренды, если включена программа StoragePlus, хотя базы какие то сохраняет...

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 проблема WinCC!!!
Автор: Андрей Наумов 
Дата:   28.05.08 11:05

Приветствую форум!
Я начинающий программист АСУТП изучаю Simatic Step7 и WinCC!
У меня следующая проблема: при любом созданном проекте в WinCC (даже при пустой форме), загрузка не проходит, т.е. сначала Activate и сразу Deactivate!!!
все установленно не давно винда чистая, группах Simatic HMI прописано все что надо, SQL Server запущен, в свойствах сервера стоят галочки запуска runtime!!!
Вообщем все настроено и готово к работе, но что-то не работает!!!
В чем может быть проблема???

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: WinCC, CAS
Автор: Артеев Виталий 
Дата:   28.05.08 13:25

Читайте внимательно документация по WinCC!

Сименсовский софт, хорошо показывает себя в работе, архивация и нотификация работают нормально. Уделите время самообразованию.

Я сторонник *NIX, но с больной головы на здоровую не стоит валить. Это как раз тот самый случай. Если Вам что-то непонятно из документации - задайте вопрос представителям компании SIEMENS. По-крайне мере они всегда отзываются и помогают. И все у них работает корректно если делать с головой.

========================
Automation Engineer

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: проблема WinCC!!!
Автор: Люсьен 
Дата:   28.05.08 19:01

А вы проект где создаете? Непосредственно в WinCC? Надо создавать через Simatic Manager и открывать его тоже посредством SM. И еще, я конечно не пробовала, но вроде он и не должен запускаться, если проект пустой. Проверьте, какая картинка у вас стоит стартовой. Должна быть Screen.PDL
Есть один очень хороший документ, где все описано. Правда у нас WinCC работает с Apacs, поэтому, если у вас  другой вид контроллера, этот документ вам не подойдет. Если что, обращайтесь feodal1@яндекс.ру

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Ответ: 幸下膛土 WinCC!!!
Автор: Роман Абзаев 
Дата:   04.06.08 11:58

> Я начинающий программист АСУТП
> изучаю Simatic Step7 и WinCC!
> У меня следующая проблема: при
> любом созданном проекте в WinCC
> (даже при
> пустой форме), загрузка не
> проходит, т.е. сначала Activate и
> сразу
> Deactivate!!!
> все установленно не давно винда
> чистая, группах Simatic HMI прописано
> все
> что надо, SQL Server запущен, в
> свойствах сервера стоят галочки
> запуска
> runtime!!!
> Вообщем все настроено и готово к
> работе, но что-то не работает!!!
> В чем может быть проблема???

Версия операционной системы, версия WinCC? Лицензионный ключ нормальный? Демо-проекты открываются,  активирутся?
mHG,
Roman S. Abzaev


      ________________________________________________________
Вы уже с Yahoo!?
Испытайте обновленную и улучшенную. Yahoo! Почту! http://ru.mail.yahoo.com

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 Список форумов    


 Список форумов  |  Нужен логин? Регистрируйтесь здесь 
 Логин пользователя
 Имя пользователя:
 Пароль:
 Помнить пароль:
   
 Забыли ваш пароль?
Введите имя пользователя или e-mail, и новый пароль будет послан на email, указанный в вашем профиле.

Рейтинг@Mail.ru