добрый день!
подскажите, возникла проблема с подключением к клапану Fisher DVC6000  нарт коммуникатора 375.
есть ли схема подключение в документации написанно,имеется только аналоговое управление.неужели нет съема положения(на сколько клапан открыт).только лишь дискретный статус.!?

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: клапан-регулятор с контроллером FIELDVUE
Автор: ivanpereletny 
Дата:   03.06.08 04:25

В документации на позиционер DVC6000 написано, как подсоединять HART-
коммуникатор. В общем случае, позиционер подключается к источнику
питания =24 В через резистор сопротивлением не менее 250 Ом.
Коммуникатор подключается параллельно резистору.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: клапан-регулятор с контроллером FIELDVUE
Автор: Stanislav 
Дата:   06.06.08 17:52

Спасибо, попробую так.Есть еще вопрос.положение клапана мы видим только по дискретникам?