форум асутп
 На главную                       Здесь может быть Ваша реклама, подробнее...


 Наверх  |  Перейти к теме  |  Поиск  |  Вход  |  Дерево    
 Нужна помощь по MicroMotion 2700 от Эмерсона
Автор: Eugene Sergeev 
Дата:   11.06.08 10:21

Добрый день, коллеги!

 Выручайте, не могу заставить прибор МикроМоушен 2700R отдавать информацию по токовому выходу.
 В инструкции написано, что некий канал А по умолчанию настроен на 4-20 мА, канал Б можно настроить.
 Собственно, судя по конфигам, так оно и есть, да вот только сигнала на выходе у него никакого нет. Все параметры сконфигурированы, но приёмник ( симатик, модуль ET200s, 2AI I 2 wire ) упорно твердит, что у него обрыв.
 Сам приемник исправен.
 Какая петля в этом моушене - активная али пассивная? Впрочем, пробовал и то, и то - не помогло.
 Что всезнающий Олл может порекомендовать в данном случае?

 Пишите прямо в топик.
 А то билеты не самолет уже взяты ( на субботу ), всё работает, кроме этого засранца. Неохота из-за него второй раз мотаться.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Нужна помощь по MicroMotion 2700 от Эмерсона
Автор: Владимир Помазков 
Дата:   11.06.08 10:56

Добрый день.
Вопрос такой : отсутствие тока определяли только по сигналу блока или меряли напрямую амперметром? Возможно просто несоответсвие настроек и соединений.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Нужна помощь по MicroMotion 2700 от Эмерсона
Автор: Eugene Sergeev 
Дата:   11.06.08 11:10

Амперметром не мерял, бо, имхо, незачем - вход работает, другие приборы, к нему подкдючаемые, отображает нормально.
 А микромоушен этот подключал и как в руководстве нарисовано, и по другому всяко - ничего нет.
 Да, приборов два, и оба ничего не показывают. Так что причина "дохлый выход" скорее всего исключается.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Нужна помощь по MicroMotion 2700 от Эмерсона
Автор: Владимир Помазков 
Дата:   11.06.08 11:20

Дело в том что соряжение аналоговый выход - аналоговый вход может быть очень разным. 2-х или 4-х проводная схема, активный или пассивный (требующий внешнего источника питания) выход - вход. У меня были случаи когда активный выход 4-20 приходилось подключать к активному входу "минус к плюсу" иначе токовой петли не было.
Пассивный выход к входу требующему активного выхода подключал подавая на "+" выхода 24VDC "-" к плюсу входа, а минус входа - на 0 питания.
Ну и обычно всегда убеждаюсь в наличии тока миллиамперметром. Что бы отсечь все возможные нюансы.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Нужна помощь по MicroMotion 2700 от Эмерсона
Автор: Eugene Sergeev 
Дата:   11.06.08 12:13

Сильно экспериментировать тоже боязно, бо токовый вход ет-шки выгорает при токе более 40 мА.
 Вот померил амперметром - 0 показывает. И так, и эдак. И при активном включении, и при пассивном.
 Тишина, короче...

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Нужна помощь по MicroMotion 2700 от Эмерсона
Автор: Eugene Sergeev 
Дата:   11.06.08 12:57

Уррраааа!
 Победил я гнусного эмерсона!!!!!

 За те бапки, которые за него плочены, могли бы и шибче гонять индусов, пишущих мануалы и рисующих в них кривые картинки...

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Нужна помощь по MicroMotion 2700 от Эмерсона
Автор: Gonz1k 
Дата:   11.06.08 13:27

В чём проблема то была?

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Нужна помощь по MicroMotion 2700 от Эмерсона
Автор: Андрей Мурашко 
Дата:   16.06.08 19:39

Коллеги,
не надо грязи - мануал на Майкро Моушн лично читал (а самую первую версию даже лично переводил на русский). И все подключения своими руками выполнял -- все работает как надо.

Скажите, какая конкретно картинка на какой странице и в чем кривая?

С наилучшими пожеланиями,
Андрей Мурашко
Emerson Process Management

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение