 DeltaV-подключение конвейерных весов, система удалённого-ввода вывода
Автор: Andersen 
Дата:   12.06.08 09:11

Здравствуйте - подскажите пожалуйста - есть ли у DeltaV (контроллер MD plus) плата для подключения тензометрических конвейерных весов, как например модуль SIWAREX у Сименса, и если нет то подскажите преобразователь. Заказчик хочет резервированные контроллеры МД плюс, однако ставить систему удаленного ввода-вывода на SCANNER-ах считает дорогим удовольствием - не подскажите какой-нибудь ввод-вывод другой фирмы менее дорогой и хорошо работающий с контроллерами Дельта-Ви (Сименс - слово запретное), подходящий для организации резервирования.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: DeltaV-подключение конвейерных весов, система удалённого-ввода вывода
Автор: ivanpereletny 
Дата:   16.06.08 00:48

У DeltaV много цифровых интерфейсов. Рассмотрим Modbus и Profibus.
Можно подключить любое УСО. ООО "Эмерсон" поставляет Stahl с обоими,
поддерживается резервирование.
Что, у тензометрических конвейерных весов какой-то
стандартизированный "тензометрический" интерфейс? Есть весы со
стандартными цифровыми интерфесами.
Если весы Siemens, тогда, конечно, SIWAREX. Если он вдруг ставится на
ET200, тогда можно подключить по Profibus.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: DeltaV-подключение конвейерных весов, система удалённого-ввода вывода
Автор: ivanpereletny 
Дата:   16.06.08 00:49

Хуже того, нормальные весы имеют выходной сигнал 4-20 мА.
Если же это конвейер с постоянной скоростью и обыкновенным тензомостом,
тогда нужно использовать плату DeltaV ввода сигналов от
термопреобразователей сопротивления. Канал сконфигурировать на
градуировку, подходящую по диапазовну (так выше точность, чем просто
измерение сопротивления), а в модуле поставить блок кусочно-линейной
интерполяции и рассчитать для него точки: Х - значение температуры в
процентах от диапазона по сопротивлению на входе; Y - значение
массового расхода для того же входного сопротивления.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: DeltaV-подключение конвейерных весов, система удалённого-ввода вывода
Автор: Andersen 
Дата:   16.06.08 07:47

Большое спасибо за ответ! Я сам не долго занимаюсь автоматизацией - меньше года. Хотелось бы поподробнее узнать о "Stahl" - если вас не затруднит, и на сколько я понял - не составляет труда подключить ЕТ200 к контроллеру DeltaV через плату профибас. Не могли бы вы рассказать что ещё для этого нужно. А вообще моя задача - спроектировать РСУ главным образом на контроллерах ДельтаВи, где нужно завязать в единую систему ещё около пяти контроллеров разных фирм - ASRi, Omron, AllenBradly, S7-300 Сименс, часть со своими АРМ-ами, часть нет . До этого проектировал только на одном Сименсе. Должен приехать специалист по ДельтаВи, но не известно когда - хотелось бы самому разобраться. Кто чем может ... как говорится? :) Может кто поделиться похожей КТС-кой(нагло конечно) или есть информация такого рода.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: DeltaV-подключение конвейерных весов, система удалённого-ввода вывода
Автор: Андрей Мурашко 
Дата:   16.06.08 19:24

Как правило, система измерения веса имеет свою "вторичку", которая обладает последовательным интерфейсом и неким протоколом.
Иногда этим протоколом может быть Modbus и тогда все просто -- подключаем к плате последовательного интерфейса в стандартном исполнении.

Чаще же весовые системы имеют свой собственный протокол, и тогда можно посмотреть среди http://www.mynah.com/serial_drivers.asp -- возможно, уже имеется разработанный драйвер протокола для платы последовательного интерфейса DeltaV.

С наилучшими пожеланиями,
Андрей Мурашко
Emerson Process Management

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: DeltaV-подключение конвейерных весов, система удалённого-ввода вывода
Автор: ivanpereletny 
Дата:   17.06.08 01:24

Stahl - это удалённое УСО, искробезопасное, традиционный ввод-вывод.
http://www.stahl.de/home_en.php
Для подключения ET200 ничего особенного не нужно, кроме платы Profibus
для DeltaV, ну, и кабель, конечно.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: DeltaV-подключение конвейерных весов, система удалённого-ввода вывода
Автор: Андрей Мурашко 
Дата:   17.06.08 08:31

дополнение к информации о STAHL:

http://www.stahl.de/ru/pribory-i-sistemy/sistema-remote-io.html

имеются модули аналогового в/в с поддержкой HART.

Программа AMS Device Manager имеет драйвер для Stahl.

С наилучшими пожеланиями,
Андрей Мурашко
Emerson Process Management

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: DeltaV-подключение конвейерных весов, система удалённого-ввода вывода
Автор: Andersen 
Дата:   19.06.08 08:26

Ещё раз спасибо за помощь! Помогите ещё вот разобраться. Как писал выше - мне нужно спроектировать РСУ, а такого опыта не было. Основа РСУ - контроллеры ДельтаВи, но существует ещё около десяти локальных контроллеров разных пероизводителей с разными интерфейсами связи. Насколько я понял - все эти сторонние контроллеры нужно подключить к Интеграционной станции, (к нескольким), на которой будут стоять ОРС серверы для этих контроллеров. А Интеграционная станция уже будет подключена к сети управления ДельтаВи. Мой вопрос состоит в том - а возможен вариант подключения локальных контроллеров к Системе ДельтаВи - непосредственно к Контроллеру Дельта Ви через соответствующие платы - Профибас, Модбас и т.п. (например S7-300 c профибасом подключить к плате профибас Дельта Ви). Если и возможен то какой является предпочтительным? Заранее благодарен.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: DeltaV-подключение конвейерных весов, система удалённого-ввода вывода
Автор: Андрей Мурашко 
Дата:   19.06.08 09:01

Уважаемый Andersen,

Если Вы напишете письмо на info . ru @ emerson . com
и конечно при этом полностью представитесь, то мы Вам окажем поддержку в этих вопросах.

С наилучшими пожеланиями,
Андрей Мурашко
Emerson Process Management

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: DeltaV-подключение конвейерных весов, система удалённого-ввода вывода
Автор: Andersen 
Дата:   19.06.08 14:18

Спасибо, Андрей! Я отправил письма на инфо.ru и ещё на инфо.kz - так как наша фирма находится в Казахстане - теперь жду ответа. Моя почта andgris<собака>mail.ru

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: DeltaV-подключение конвейерных весов, система удалённого-ввода вывода
Автор: Алексей П. 
Дата:   21.06.08 16:31

Неплохая альтернатива системы от Stahl это Excom от Turck.
http://www.turck.ru/687.htm
Есть огромное количество применений с Delta-V. Тоже очень легко конфигурируется с AMS. Как для всех устройств Profibus достаточно проинсталировать GSD file.
Такое же исполнение для взрывоопасной зоны 1. Такой же Profibus-DP.
Дублирование источников питания, модулей связи (шлюзов), шины
Profibus. Горячая замена всех элементов во взрывоопасной зоне.
Все российские сертификаты.
Если заинтересовало могу рассказать подробнее.

Алексей
Турк Русс

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: DeltaV-подключение конвейерных весов, система удалённого-ввода вывода
Автор: Роман Абзаев 
Дата:   23.06.08 10:31

> Помогите ещё вот разобраться.
> Как писал выше -
> мне нужно спроектировать РСУ, а
> такого опыта не было. Основа РСУ
> -
> контроллеры ДельтаВи, но
> существует ещё около десяти
> локальных
> контроллеров разных
> пероизводителей с разными
> интерфейсами связи.
> Насколько я понял - все эти
> сторонние контроллеры нужно
> подключить к
> Интеграционной станции, (к
> нескольким), на которой будут
> стоять ОРС
> серверы для этих контроллеров. А
> Интеграционная станция уже
> будет
> подключена к сети управления
> ДельтаВи. Мой вопрос состоит в
> том - а
> возможен вариант подключения
> локальных контроллеров к
> Системе ДельтаВи -
> непосредственно к Контроллеру
> Дельта Ви через соответствующие
> платы -
> Профибас, Модбас и т.п. (например
> S7-300 c профибасом подключить к
> плате
> профибас Дельта Ви). Если и
> возможен то какой является
> предпочтительным?
> Заранее благодарен.

Минуточку. Если у вас конвейерные весы Сименс, то можно просто взять обычный интегратор Milltronics BW? Или же Вы хотите использовать SIWAREX FTC? Проясните, пожалуйста.

mHG,
Roman S. Abzaev



      ________________________________________________________
Вы уже с Yahoo!?
Испытайте обновленную и улучшенную. Yahoo! Почту! http://ru.mail.yahoo.com

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: DeltaV-подключение конвейерных весов, система удалённого-ввода вывода
Автор: Andersen 
Дата:   23.06.08 11:34

Да спасибо вам конечно, с весами я разобрался - скорее всего будут Шенковские по какому - нибудь стандартному протоколу. Вы лучше помогите разобраться с интеграцией разных контроллеров в систему Дельта-Ви, о чем я писал выше. С оф.сайта ответа пока не дают

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 RE: DeltaV-подключение конвейерных весов, система удалённого-ввода вывода
Автор: d_miloserdov@xxxxxxx.xx 
Дата:   23.06.08 13:36

Да, можно. Если протоколы (Модбас и т.п.) стандартные. В противном случае придется перепрограммировать плату.

> ДельтаВи. Мой вопрос состоит в том - а возможен вариант
> подключения локальных контроллеров к Системе ДельтаВи -
> непосредственно к Контроллеру Дельта Ви через соответствующие
> платы - Профибас, Модбас и т.п. (например S7-300 c профибасом
> подключить к плате профибас Дельта Ви). Если и возможен то
> какой является предпочтительным?
> Заранее благодарен.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: DeltaV-подключение конвейерных весов, система удалённого-ввода вывода
Автор: Андрей Мурашко 
Дата:   23.06.08 13:50

Уважаемый Andersen,

на почтовый ящик, который я вам дал, никакого письма от Вас не было.
возможно, что оно попало в спам, если Вы отправляли с hotmail.ru или подобного хоста, который любит вставлять рекламные фразы в конце писем.

попробуйте отправить еще раз и убедитесь, что тема письма указана понятная -- иначе невозможно выловить из вороха рекламы, попадающей в спам-фильтр.

С наилучшими пожеланиями,
Андрей Мурашко
Emerson Process Management