форум асутп
 На главную                       Здесь может быть Ваша реклама, подробнее...


 Наверх  |  Перейти к теме  |  Поиск  |  Вход  |  Дерево    
 Fanuc
Автор: Владимир Поверляк 
Дата:   21.04.07 05:10

Кто знает как избавиться от статики на IC 697ALG320 GE Fanuc (аналоговый выход)?. Команда управления задана 12мА и постоянно возрастает, а как только сядеш тестером на клемы опять становиться 12 мА.
Такая же проблема и на аналоговых входах IC 697ALG230!!!. Заземление самого контроллера - ЕСТЬ!!!.
Кто сталкивался с такой проблемой и решил ее?.
И еще подскажте какая SCADA поддержывает регистраторы Honeywell Minitrend QX?.
E mail - Poverlyak @ rambler . ru

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Fanuc
Автор: Кузьмин Юрий 
Дата:   23.04.07 10:04

>Кто знает как избавиться от статики на IC 697ALG320 GE Fanuc (аналоговый
>выход)?. Команда управления задана 12мА и постоянно возрастает, а как
>только сядеш тестером на клемы опять становиться 12 мА.
>Такая же проблема и на аналоговых входах IC 697ALG230!!!. Заземление
>самого контроллера - ЕСТЬ!!!.

А чего с напряжением?
Тестер так и оставить:)

С Уважением
Кузьмин Юрий

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Fanuc
Автор: Владимир Поверляк 
Дата:   24.04.07 01:27

Напряжение норма!!!
Тестер оставить идея хорошая:) но мало ефективная. Кондер тоже не помагает.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Fanuc
Автор: Кедык Олег Васильевич 
Дата:   02.05.07 09:54

Владимир, поставьте гальванический разделитель в цепь сигнала (например
барьер искрозащиты или нормирующий преобразователь).

Если сделать это возможности нет, почитайте внимательно документацию на
оборудование GE Fanuc, особенно что касается различных вариантов
подключения сигналов и организации контуров заземления.

Иногда такое шаманство может происходить...




С уважением,
Руководитель проекта,
ЗАО "Компания СЗМА",
Кедык Олег Васильевич,
тел.  8(812)431-98-83,
факс  8(812)232-07-75

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Fanuc
Автор: Владимир Поверляк 
Дата:   02.05.07 12:29

А где можно скачать ету документацыю на руском???
мой e-mail: Poverlyak @ rambler . ru

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Fanuc
Автор: Кедык Олег Васильевич 
Дата:   02.05.07 14:13

Попробуйте здесь поискать:

http://www.gefanuc.com/ru/



С уважением,
Руководитель проекта,
ЗАО "Компания СЗМА",
Кедык Олег Васильевич,
тел.  8(812)431-98-83,
факс  8(812)232-07-75

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Fanuc
Автор: Владимир Поверляк 
Дата:   20.05.07 02:44

В документации написано, что максимальная погрешность при 25 по Цельсию. Может модуль боится етой температуры??? Но как мне летом при жаре 30 в тени на рабочем агрегате (турбине) добится ниже 25???. Кондишен включен но не справляется даже уже - весной, чтобы в блоке сделать ниже 25 по цельсию.
Да и что за бред - ето же промышленное исполнение а не лабораторное.
Кто знает помогите!!!.
E-mail: Poverlyak @ rambler . ru

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Fanuc
Автор: Илья Астафьев 
Дата:   21.05.07 09:44

Модуль будет корректно работать во всем диапазоне температур, указанных в условиях эксплуатации в руководстве.
Погрешность приведена для 25 градусов, поскольку эта температура есть нормальные условия эксплуатации (принято в качестве стандарта).
Ваша проблема никак не связана с погрешностью устройства.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Fanuc
Автор: Кедык Олег Васильевич 
Дата:   21.05.07 09:47

Ни разу не встречал такой погрешности, хотя оборудование работало и в
более экстремальных условиях.

Для эксперимента поставьте на модуль вентилятор от компутера, но
повторюсь, вряд ли причина в этом.





С уважением,
Руководитель проекта,
ЗАО "Компания СЗМА",
Кедык Олег Васильевич,
тел.  8(812)431-98-83,
факс  8(812)232-07-75

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re[2]: Fanuc
Автор: Alexey Yakushev 
Дата:   21.05.07 10:12

ВП> В документации написано, что максимальная погрешность при 25 по Цельсию.
ВП> Может модуль боится етой температуры???

Конечно, нет. 25 градусов - это как раз нормальные условия
эксплуатации. В документации, стало быть, приводится основная
погрешность.

--
С уважением,
Алексей Якушев,
НПК "Ленпромавтоматика".
mailto: yak@xxxxxxx.xxx.xx

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Fanuc
Автор: Гайдаш Д.М. 
Дата:   21.05.07 10:38

Стало быть, Woodward тут ни при чем? :)

С уважением,
Гайдаш Дмитрий Михайлович
ЗАО "НПФ "Система-Сервис"

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re[2]: Fanuc
Автор: Evgueny Tikhonovich 
Дата:   21.05.07 13:02

Приветствую!

   Глядь, а Владимир Поверляк в воскресенье 20 мая 2007 г. 2:44 беседует с asutp@yahoogroups.com. А как же я?

ВП> В документации написано, что максимальная погрешность при 25 по Цельсию.
ВП> Может модуль боится етой температуры??? Но как мне летом при жаре 30 в

   Ничего модуль не боится. Просто оценка погрешности модуля
гарантированно произведена при температуре +25 градусов, о чем и
сообщено. Так же в документации должен быть приведен температурный
дрейф - посмотрите внимательно - эта цифра и скажет Вам, какова будет
погрешность при Ваших температурах.



С Уважением, Тихонович Евгений.
Модератор ASUTP, ASUTPTALK, NEWSASUTP.
Письмо модератору - [название_конференции]-owner@yahoogroups.com
--
.... Первое правило женатой жизни: если Вы правы, скорее извинитесь. (c) прислал Вэ Вэ

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Fanuc
Автор: Владимир Поверляк 
Дата:   23.05.07 19:39

А я и не утверждаю что виноват Woodward, просто все так складывается, что если его почистиш то все станет на место.

Если чесно то я тоже думаю что что-то с Fanuc (аналоговый выход), но почему ни с того ни с сего растет команда управления я не знаю. Я везде сделал заземление, поменял кабель, а проблема осталась (новый слот тоже ставил, не помогает).
Может еще кто-то поможет??? (если не делом то хотя б советом).

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Fanuc
Автор: Кедык Олег Васильевич 
Дата:   24.05.07 09:37

Может сопротивление нагрузки (вход позиционера клапана) не соответствует
требуемому для аналогового выходного модуля Fanuc, либо напряжение на
модуле AO модуле Fanuc меньше, чем требует позиционер клапана.

А какова длина кабеля между модулем и клапаном?

Кабель экранированный?





С уважением,
Руководитель проекта,
ЗАО "Компания СЗМА",
Кедык Олег Васильевич,
тел.  8(812)431-98-83,
факс  8(812)232-07-75

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Полный офф-топ..!!
Автор: Kuzmin Yuriy 
Дата:   23.06.08 17:37

Ура-а-а-а-а Победа!!!
Я так скажу: Русская импровизация внесла свою лепту в автоматизацию Гуса Хидинга. Никто еще не понял, поэтому и никому неведомо, что Голландцам, что и Гошпанцам.
Гошпанцы не так прямолиненйны, поэтому опасны, но чудо возможно.

Кузьмин Юрий
РН-Информ

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Fanuc
Автор: bodis 
Дата:   28.06.08 23:56

> И еще подскажте какая SCADA поддержывает регистраторы Honeywell Minitrend QX?.

Honeywell Experion/Vista. Родной драйвер регистраторов Honeywell - Universal Modbus, частично совместим с Modbus RTU. Так что можно экспериментировать с любой скадой, поддерживающей Modbus.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 Список форумов    


 Список форумов  |  Нужен логин? Регистрируйтесь здесь 
 Логин пользователя
 Имя пользователя:
 Пароль:
 Помнить пароль:
   
 Забыли ваш пароль?
Введите имя пользователя или e-mail, и новый пароль будет послан на email, указанный в вашем профиле.

Рейтинг@Mail.ru