Автор: Андрей Мурашко
Дата: 05.07.08 12:53
Ответ на вопрос Сергея Ольхового:
модули аналогового в/в DeltaV _не_ поддерживают подключение нескольких приборов к одному каналу -- допускается только один датчик на один канал.
Причин этому две:
1. HART в оригинальной версии довольно медленный протокол (1200 бод), чтобы использовать его для сбора данных. А поскольку DeltaV не СКАДА, а система УПРАВЛЕНИЯ, то решено было не внедрять поддержку шинного соединения.
2. плата AI имеет один HART-модем на плате и этот модем опрашивает все восемь каналов, то есть уже занимается мультиплексированием.
Таким образом, плата AI всегда посылает запрос на датчик с адресом 0 (ноль).
Если сконфигурируете ручным коммункатором датчику ненулевой адрес, то плата AI выдаст сообщение об этом и не сможет опрашивать датчик.
Кстати, протокол HART в более поздних версиях стандарта поддерживает более скоростные соединения, и наиболее свежим словом в этой эволюции является Wireless HART.
С наилучшими пожеланиями,
Андрей Мурашко
|
|