 Delta V и HART
Автор: Сергей Ольховой 
Дата:   01.07.08 10:31

Добрый день, господа!
А можно ли съэкономить на входных модулях Дельты, если имеются несколько десятков температурников с HART'ом, процесс очень медленный. То есть может ли Дельта работать с шиной НАRT, или только точка-точка?
С уважением
Ольховой
Магнитогорск

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Delta V и HART
Автор: Sergey Yakushenko 
Дата:   01.07.08 12:00

все модули AI серии 2 поддерживают ХАРТ.
не пойму только, в чем экономия?

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Delta V и HART
Автор: Сергей Ольховой 
Дата:   01.07.08 12:37

Перефразирую.
Сколько датчиков с HART можно подключить к одному AI и возможно ли это?

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 RE: Delta V и HART
Автор: d_miloserdov@xxxxxxx.xx 
Дата:   01.07.08 12:39

Имеются ввиду мультиплексоры?
Если так, то да, можно через них собрать сигналы.
Если про какие-то модули стронних фирм..ну теоретически тоже можно, если низкая скорость опроса не смутит.

> все модули AI серии 2 поддерживают ХАРТ.
> не пойму только, в чем экономия?

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 RE: Delta V и HART
Автор: d_miloserdov@xxxxxxx.xx 
Дата:   01.07.08 12:44

А, теперь понял. Можно. Но с оглядкой на скорость опроса опять же ну и на сам процесс (он д.б. некритичным). Хотя обычно не рекомендуется так поступать.
Кол-во рекомендуемых датчиков сети HART можно глянуть в технической документации на протокол.
Навскидку не помню.


> Перефразирую.
> Сколько датчиков с HART можно подключить к одному AI и
> возможно ли это?

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Delta V и HART
Автор: Сергей Ольховой 
Дата:   01.07.08 13:05

Т.е. на 1 канал аналогового ввода  модуля AI можно подключить от 2 до 15 датчиков температуры с HART? Или всего на один 8 канальный модуль до 120 датчиков с HART? Время опроса в 10 сек. устраивает.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 RE: Delta V и HART
Автор: d_miloserdov@xxxxxxx.xx 
Дата:   01.07.08 14:10

Нее...в моноканале только через мультиплексор или модем :) http://www.prokip.ru/map/docs/HART/hart.php

www.cta.ru/cms/f/343216.pdf
http://www.yokogawa.ru/static/bin/hart_description.pdf

Т.е. не используя классических модулей вообще.
А кол-во датчиков зависит от типа кабеля, его длины  и нагрузок.


> Т.е. на 1 канал аналогового ввода  модуля AI можно подключить
> от 2 до 15 датчиков температуры с HART? Или всего на один 8
> канальный модуль до 120 датчиков с HART? Время опроса в 10
> сек. устраивает.
>
> ----
> E-mail автора: olhovoy@xxx.xx
> (по данным регистрации на iprog.pp.ru/forum)
>
> ------------------------------------
>
> Yahoo! Groups Links
>
>
>
>

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Delta V и HART
Автор: Шилин Анатолий 
Дата:   01.07.08 14:24

----- Original Message -----
From: <d_miloserdov@xxxxxxx.xx>

> А, теперь понял. Можно. Но с оглядкой на скорость опроса опять же ну и на
> сам процесс (он д.б. некритичным). Хотя обычно не рекомендуется так
> поступать.
> Кол-во рекомендуемых датчиков сети HART можно глянуть в технической
> документации на протокол.
> Навскидку не помню.
>
>
>> Перефразирую.
>> Сколько датчиков с HART можно подключить к одному AI и
>> возможно ли это?
>
Что-то вы здесь все в одну кучу свалили..))
Аналоговый модуль ввода необходим при "классическом" соединении
"точка-точка" при этом в цепи присутствует и аналоговый и цифровой сигнал.

При многоточечном варианте ( к-во датчиков по-моему не более 15 шт)
аналоговый сигнал в сети отсутствует, поэтому может применятся УСО с
HART-протоколом и не обязательно AI.

А скорость передачи при харте 1200 б/с, зная объемы легко цикл полный
просчитаете....
С уважением
А.С.Шилин
г.Ухта

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 RE: Delta V и HART
Автор: Айдар 
Дата:   01.07.08 14:48

>При многоточечном варианте ( к-во датчиков по-моему не более 15 шт)
>аналоговый сигнал в сети отсутствует, поэтому может применятся УСО с
>HART-протоколом и не обязательно AI.
При многоточечном соединении AI переходит в режим 4 мА, которыми питаются
приборы в поле.
С уважением
Батталов Айдар

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Delta V и HART
Автор: Шилин Анатолий 
Дата:   01.07.08 15:02

----- Original Message -----
From: "Айдар" <samson@xxxxxx.xx>


> >При многоточечном варианте ( к-во датчиков по-моему не более 15 шт)
>>аналоговый сигнал в сети отсутствует, поэтому может применятся УСО с
>>HART-протоколом и не обязательно AI.
> При многоточечном соединении AI переходит в режим 4 мА, которыми питаются
> приборы в поле.

Вот как... я этого не знал, спасибо..

С уважением
А.С.Шилин
г.Ухта

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Delta V и HART
Автор: Андрей Мурашко 
Дата:   05.07.08 12:53

Ответ на вопрос Сергея Ольхового:
модули аналогового в/в DeltaV _не_ поддерживают подключение нескольких приборов к одному каналу -- допускается только один датчик на один канал.

Причин этому две:
1. HART в оригинальной версии довольно медленный протокол (1200 бод), чтобы использовать его для сбора данных. А поскольку DeltaV не СКАДА, а система УПРАВЛЕНИЯ, то решено было не внедрять поддержку шинного соединения.
2. плата AI имеет один HART-модем на плате и этот модем опрашивает все восемь каналов, то есть уже занимается мультиплексированием.

Таким образом, плата AI всегда посылает запрос на датчик с адресом 0 (ноль).
Если сконфигурируете ручным коммункатором датчику ненулевой адрес, то плата AI выдаст сообщение об этом и не сможет опрашивать датчик.

Кстати, протокол HART в более поздних версиях стандарта поддерживает более скоростные соединения, и наиболее свежим словом в этой эволюции является Wireless HART.

С наилучшими пожеланиями,
Андрей Мурашко