Автор: d_miloserdov@xxxxxxx.xx
Дата: 07.07.08 10:43
Не думаю, что можно сбрасывать. Нужно искать причину а не исправлять следствие.
Мое ИМХО- наводки в линии связи по 485-му.
Давно это было очень, но помнится решал аналогичную проблему.
Линию выпрямляли (чтобы не закручивалась) и землили.
> Здравствуйте, собственно излагаю проблему:
> Стоят датчики, измеряют плановые смещения, инфо от них по 485
> интерфейсу.
> Линия метров 500-700. В аппаратном зале АСУТП стоит
> преобразователь ADAM 4520 в 232 ну и на com порт ПК для
> работы с софтом датчиков. Ну так вот, этот преобразователь
> периодически зависает, просто тупо не работает, в норму
> приходит при сбросе питания, попробовал ставить аналоги фирмы
> ICP CON тоже самое, причем они в норму не приходят сразу
> после сброса +24В.
> Можно ли как нибудь в автомате скидывать питание на секунд 5
> с него? С помощью чего реализовать?
> Господа у кого какие мысли?
|
|