Автор: Alexey Molchanov
Дата: 16.07.08 10:41
> в руководствах по Profibus рисуется терминатор из трех сопротивлений, тогда
> как в RS-485 это одно сопротивление. Почему?
В RS-485 тоже может быть три сопротивления.
Терминатор (для RS-485 и RS-422)
Для устранения явления отражения сигнала на концах линий связи между
сигнальными проводами устанавливают резисторы (терминаторы). Терминаторы
устанавливаются только на концах линии связи, на физически последних узлах.
Номинал резистора-терминатора в идеале должен равняться импедансу кабеля,
обычно это значение находится в диапазоне 100…120 Ом.
Смещение (для RS-485)
При отсутствии в сети RS-485 работающих устройств (режим Idle), в линии
устанавливается неопределенное состояние. Это может привести к тому, что
различные помехи будут восприниматься как данные. Для предотвращения этого
линии переводятся в определенное состояние при помощи подключения к внешнему
источнику питания через резисторы смещения.
Резисторы смещения совместно с терминатором образуют резистивный делитель
напряжения, обеспечивая в линии RS-485 дифференциальное напряжение, превышающее
порог срабатывания приемников в линии (обычно это больше 200 мВ).
Резисторы смещения устанавливаются только на одном (любом) узле подсети.
Номинал резисторов смещения обычно составляет около 470 Ом.
--
С уважением,
Молчанов Алексей
http://www.industrialnets.ru
|
|