форум асутп
 На главную                       Здесь может быть Ваша реклама, подробнее...


 Наверх  |  Перейти к теме  |  Поиск  |  Вход  |  Дерево    
 Схема подключения сегмента Profibus DP
Автор: Андрей Мурашко 
Дата:   15.07.08 12:51

коллеги,

может ли кто-нибудь поделиться хорошей схемой (чертежом) подключения сегмента Profibus DP, где было бы видно подключение начиная от мастера (хоста) до клеммной коробки, до устройства (датчика) и заканчивая терминатором?

Что такое "активный терминатор" в терминологии Profibus DP? он запитывается что-ли от внешнего блока питания?

Спасибо!

С наилучшими пожеланиями,
Андрей Мурашко
Rockwell Automation

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Схема подключения сегмента Profibus DP
Автор: Николай Гашевский 
Дата:   15.07.08 13:44

>
> Что такое "активный терминатор" в терминологии Profibus DP? он
> запитывается что-ли от внешнего блока питания?
  Да, он подтягивает линии к "-" или "+" (обычно конфигурируется
перемычками), чтоб не болтались "в воздухе". Требует внешнего питания.
Чертежа под рукой нет. Принцип подключения описан в
http://www.automation-drives.ru/as/download/doc/simatic_net/profibus/01_Basic_PROFIBUS_r.pdf
стр.4-10

С Уважением, Николай Гашевский
аналитик отдела АСУТП АО "Укртатнафта"

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Схема подключения сегмента Profibus DP
Автор: Valery Bobekh 
Дата:   15.07.08 21:05

Да что вы Америку изобретаете, это же обыкновенный RS-485.

http://en.wikipedia.org/wiki/EIA-485

и оттуда же

http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm?appnote_number=763&CMP=WP-1

Бобех В.И.

Германия

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Схема подключения сегмента Profibus DP
Автор: Андрей Мурашко 
Дата:   16.07.08 09:09

Николай,
в указанном документе ни слова про активный терминатор.
там описывается просто терминатор.

в руководствах по Profibus рисуется терминатор из трех сопротивлений, тогда как в RS-485 это одно сопротивление. Почему?

С наилучшими пожеланиями,
Андрей Мурашко
Rockwell Automation

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Схема подключения сегмента Profibus DP
Автор: Alexey Molchanov 
Дата:   16.07.08 10:41

> в руководствах по Profibus рисуется терминатор из трех сопротивлений, тогда
> как в RS-485 это одно сопротивление. Почему?

В RS-485 тоже может быть три сопротивления.

Терминатор (для RS-485 и RS-422)
Для устранения явления отражения сигнала на концах линий связи между
сигнальными проводами устанавливают резисторы (терминаторы). Терминаторы
устанавливаются только на концах линии связи, на физически последних узлах.
Номинал резистора-терминатора в идеале должен равняться импедансу кабеля,
обычно это значение находится в диапазоне 100…120 Ом.

Смещение (для RS-485)
При отсутствии в сети RS-485 работающих устройств (режим Idle), в линии
устанавливается неопределенное состояние. Это может привести к тому, что
различные помехи будут восприниматься как данные. Для предотвращения этого
линии переводятся в определенное состояние при помощи подключения к внешнему
источнику питания через резисторы смещения.
Резисторы смещения совместно с терминатором образуют резистивный делитель
напряжения, обеспечивая в линии RS-485 дифференциальное напряжение, превышающее
порог срабатывания приемников в линии (обычно это больше 200 мВ).
Резисторы смещения устанавливаются только на одном (любом) узле подсети.
Номинал резисторов смещения обычно составляет около 470 Ом.



 --
 С уважением,
 Молчанов Алексей
 http://www.industrialnets.ru